1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17

Электрокотёл для отопления - 2

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MarinaSN, 15.05.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. qwerty150485
    Регистрация:
    07.11.15
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    42

    qwerty150485

    Живу здесь

    qwerty150485

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.15
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Belarus
    Вот тут Вы дорогой сильно ошибаетесь У самого кондишен есть, так что знаю что говорю, работает до -30 .И даже если и котёл нужно включить, то столько денег он не потратит на электричество!
    И ДА он покроет недостаток мощности!
     
  2. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309
    Похоже все такие не знаете.
    Какой COP при -30C ?
    Тут человека чтоб спасло, у него должен быть COP 4 при -30С

    Изучите условия у человека сначала.

    По кондеенасыщенности я тут могу на конкурс выставляться -)

    codees.jpg
     
  3. qwerty150485
    Регистрация:
    07.11.15
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    42

    qwerty150485

    Живу здесь

    qwerty150485

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.15
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Belarus
    И самое главное в "фреоновом" котле (кондиционере)
    Чем поможет котёл ,который уже не может обогреть? При -30 как у котла, а при -10 какой?
     
  4. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309
    Что электрический тут ничем не поможет, разобрались еще на прошлой странице
     
  5. qwerty150485
    Регистрация:
    07.11.15
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    42

    qwerty150485

    Живу здесь

    qwerty150485

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.15
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Belarus
    Ну так Вы сами всё сказали до - 30 кондишен обогреет, или не так? и экономней будет, или нет?
     
  6. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309
    Можете процитировать ?
    У человека не с экономией проблема, а располагаемая мощность по электричеству и теплопотери в 3 раза различаются.
     
  7. qwerty150485
    Регистрация:
    07.11.15
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    42

    qwerty150485

    Живу здесь

    qwerty150485

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.15
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Belarus
    Ну тогда поставить 2 кондея, и решить проблему... И покроют с лихвой его теплопотери!
    Это будет лучший вариант, чем печки и балонный газ!
     
  8. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309
    Вы понимаете, что у человека по бумажкам 5кВт, но по факту он на чуть больше 4кВт электрической мощности может расчитывать ?

    При -30C и COP менее 1.5 у вас что один кондей, что десять, сделают не больше 4*1.5 = 6кВт до того, как на улице автоматы выключатся. А ему надо 15кВт.
     
  9. qwerty150485
    Регистрация:
    07.11.15
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    42

    qwerty150485

    Живу здесь

    qwerty150485

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.15
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Belarus
    Хорошо, кондишен до - 20 с легкостью будут покрывать теплопотери, потом тот же газовый конвертор для догрева, и все! Или купить дезель котел погреться сезон и выкинуть его? Тут тоже надо все продумывать!
     
  10. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309
    Потрудитесь все таки почитать пару предыдущих страниц.
     
  11. Anur83
    Регистрация:
    12.10.19
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    1

    Anur83

    Участник

    Anur83

    Участник

    Регистрация:
    12.10.19
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    1
    Не не, спасибо за совет, но кондей не справится, буду брать диз теплопушку для догрева, ну котёл на 6 кВт будет ещё пахать круглосуточно. Зиму только перекантоваться. Мне то там сейчас не нужна комнатная температура, главное чтобы не заморозить воду в ТП ну и чтоб мог работать зимой. Я тут почитал по поводу диз теплопушки, так их тоже оказывается можно выставлять на определённую температуру и сама будет включаться и выключаться
     
  12. qwerty150485
    Регистрация:
    07.11.15
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    42

    qwerty150485

    Живу здесь

    qwerty150485

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.15
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Belarus
    Ну только запах это блин)
     
  13. Anur83
    Регистрация:
    12.10.19
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    1

    Anur83

    Участник

    Anur83

    Участник

    Регистрация:
    12.10.19
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    1
    С запахом это прямого нагрева, а есть не прямого, у него выхлоп отдельно, его можно выкинуть на улицу, только КПД соответственно меньше у такого
     
  14. Anur83
    Регистрация:
    12.10.19
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    1

    Anur83

    Участник

    Anur83

    Участник

    Регистрация:
    12.10.19
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    1
    Сегодня наконец-то дали ответ по поводу 380, сказали чтобы написал заявление и на следующий год весной проведут, оплатить только СИП кабель, интересно, какого сечения на 380В кабель будет? И там метров 300 будут тянуть, пока дойдёт останется 350 наверное, а не 380 как всегда)
     
  15. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309
    Сечение не на напряжение, а на ток. На напряжение - изоляция.

    Есть треть километра, СИП-4 4х25, то на 25А будет падение 10В, если 4х35 - то 7.5В, 4х50 - 5В
    не забывайте, он алюминиевый
     
    Последнее редактирование: 14.10.19
Статус темы: