    При температуре окружающего воздуха -20С ток срабатывания автомата С25 будет 32,5А
    На вводе лучше всего ставить автомат с токовременной характеристикой D
     
  2. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.745
    Благодарности:
    2.305

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.745
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У меня 3х ступенчатое регулирование.
    1 это котёл 72 градуса+-
    2 на отопление, стоит трехходовой термостатический. 42-60 градусов. что бы в батареи высокую температуру не давать.
    3 термоголовы на батареях настроено на 22 градуса, по термометру на стенке и не трогаются вообщевсе что надо, это если вдруг мороз ударит, добавить трехходовой температуру.
    Комнатный термометр стоит, для защиты дома от замерзания. Электро котёл включится.
     
  3. raf65
    Регистрация:
    22.01.18
    Сообщения:
    2.043
    Благодарности:
    2.862

    raf65

    Живу здесь

    raf65

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.18
    Сообщения:
    2.043
    Благодарности:
    2.862
    Адрес:
    Жуковский МО
    У меня регулировка по обратке. Правда работает в определенном диапазоне уличных температур. от +15 до -5, у меня Тобр установлена 24С, от -5 до -15 Тобр - 25, -15 до -25 Тобр 26. Дом должен быть хорошо утеплённым. В доме 22 стабильно. Ручное вмешательство есть, но оно меньше чем при регулировке подачи. С комнатным регулятором Ткомн прыгало с 21 до 23. при уставке 22.
     
  4. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.353
    Благодарности:
    2.873

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.353
    Благодарности:
    2.873
    Адрес:
    Москва
    Все, что ниже
    прозрачно намекает, что ввод в дом трехфазный. С 5кВт на фазе.

    Подобные обстоятельства подразумевают, что:
    • котел на 12кВт, однозначно трехфазный;
    • мах. потребление мощи по каждой фазе 4кВт.

    А при таком раскладе, вполне вероятно следующее развитие событий:
    • на улице трескучие крещенские морозы;
    • котелок согревая теплоноситель в СО "шепчет" всеми имеющимися ТЭНами (кушает по 4кВт из каждой фазы);
    • родственники позвонили, что будут буквально через пол часика;
    • благоверная со словами - "Японский телевизор, гости на пороге, а я еще вся растрепанная" - берет в руки фен;
    • дочери выдается срочное ЦУ, отварить десяток яиц на оливье;
    • щелк ... и дом до этого сверкающий праздничной иллюминацией погружается в кромешную тьму...

    Все просто.
    Котелок работая на максимуме, отбирает из каждой фазы по 4кВт. Остальным электропотребителям остается по 1кВт. Тепловая защита 25А автоматического выключателя, "наблюдая" превышение тока над номиналом, прогревшись вырубит электричество.

    Еще позанудствую.
    Нынешние девайсики довольно прожерливы. Ведь при покупке того же фена, лицо манагера скривится, словно от лимона, если вы выберете девайс мощой ниже 1кВт. Мол не берите это дерьмо. Вот модельки на 1,5 - 2,0кВт самое то...

    Вся эта вода пролита с единственной целью.
    Приобретая 12кВт котел при разрешенном 15кВт вводе, не забудьте поинтересоваться, обладает ли эта моделька
    И разрешайте котлу работать на мах. моще только при серьезных морозах. И не забудьте предупредить народонаселение, что в этом случае "писать стоит по очереди". Типа если благоверная пользуется феном, то всем остальным использовать мощные девайсики запрещено...
     
  5. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.353
    Благодарности:
    2.873

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.353
    Благодарности:
    2.873
    Адрес:
    Москва
    Так эти термоголовки и являются аналогами датчиков комнатной температуры. И им вполне по плечу исправить ошибки за "температурой теплоносителя".

    Типа:
    • на улице теплеет;
    • теплопотери жилища уменьшаются;
    • теплоноситель с температурой ХХ°С, начинает перегревать помещение;
    • температура в помещении нарастает;
    • термоголовка видя сие непотребство, уменьшает проток "перегретого" теплоносителя через радиатор;
    • радиатор становиться чуток прохладнее;
    • температура в помещении перестает расти;
    • термоголова смахивая пот со своего чела говорит;
    • Фу, и на этот раз удалось укротить "перегретый теплоноситель".
    Хуже следующая ситуация:
    • на улице трещат крещеннские морозы;
    • температура теплоносителя "ручной крутилкой" до этого момента выставлена как "демисезонная";
    • владелец секретов "крутилки", допустим в длительной командировке;
    • в доме осталось только женское народонаселение...
    Возможное развитие событий:
    • термоголова "видит" снижение температуры в подопечном помещении;
    • она "понимает" что надо свою дырочку открыть по максимуму, что бы пропустить через радиатор больше теплоносителя;
    • но даже при максимальном потоке радиатору не по силам согреть помещение;
    • теплоноситель "недогрет", дом потихоньку остывает;
    • народонаселение облачается в шубы...;
    • "умник" пытается объяснить женщинам, по телефону, что такое котел, где он расположен, какую "крутилку" (третью слева в верхнем ряду) им стоит покрутить. И на какую цифру поставить "клювик крутилки";
    • а если предположить, что на котле не банальная ручка крутилка, а допустим некий дисплей с кучей кнопочек и режимов?
    P. S.
    Я веду речь о том, что комнатный термостат как и ПЗУ (погодозависимая автоматика), таки не бесполезные вещи.
     
    Последнее редактирование: 22.09.20
  6. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.745
    Благодарности:
    2.305

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.745
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Народнаселение получает инструктаж по телефону.
    ОДНУ ручечку повернуть.
    К остальному, доступа быть не должно.
     
  7. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.353
    Благодарности:
    2.873

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.353
    Благодарности:
    2.873
    Адрес:
    Москва
    P. S.
    Уточнюсь.
    Речь веду за 25А вводной автомат расположенный непосредственно в доме, в комфортных условиях. Холодный уличный пропустит побольше мощности (выше подсказали).
     
  8. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.353
    Благодарности:
    2.873

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.353
    Благодарности:
    2.873
    Адрес:
    Москва
    Будешь смеятся, хотя в подобной ситуации мне не до смеха.

    Реальная хронология развития событий:
    • я на работе;
    • звонок - "Ой чего то в душе прохладная водичка";
    • за регулятор температуры воды в душе, лично я бы конструкторов убил;
    • херня полная, регулирует в основном расход но не баланс между ХВС и ГВС;
    • хотя в остальном душевая кабина круть;
    • изюминка этого "хитрожопого регулятора" естественно прояснилась опосля;
    • короче, на коллекторе надо чуток приоткрыть крантик на ГВС;
    • это верхний коллектор с "красными крутилками";
    • душевая крутилка крайняя правая;
    • нет, нет, не левая а крайняя правая, повторяю крайняя правая;
    • на сколько ее повернуть?
    • достаточно на четверть оборота...

    Следующий за вышеозвученным диалогом непременный вопрос, меня убивает напрочь.
    - Дорогой, пожалуйста подскажи куда крутить?
    - По часовой стрелке или против?

    И здесь стоит помнить, что "женская" часовая стрелка иногда движется в противоположную сторону, чем "мужская". То есть каждый раз требуется уточнить, в какую сторону сегодня (влево/вправо) движутся "женские" стрелки.

    А ты говоришь одну ручечку повернуть...
     
  9. ganfayter
    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    759
    Благодарности:
    312

    ganfayter

    Живу здесь

    ganfayter

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    759
    Благодарности:
    312
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Esc, премного благодарен, за Ваш описанный "предполагаемый" сценарий!
    Без подколов!
    По факту котел скорее поддерживающий температуру, т. к. основной будет камин.
    Но за уточнения, благодарен!
     
  10. ganfayter
    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    759
    Благодарности:
    312

    ganfayter

    Живу здесь

    ganfayter

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    759
    Благодарности:
    312
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если не затруднит, поясните, пожалуйста.
    Я с электрикой не очень дружу.
     
  11. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.353
    Благодарности:
    2.873

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.353
    Благодарности:
    2.873
    Адрес:
    Москва
    Все просто.
    Автоматический выключатель, в просторечьи автомат имеет:
    • медленную тепловую защиту (биметаллическая пластинка, нагрелась, выгнулась отключила автомат);
    • мгновенную шустро реагирующую на токи (электромагнит).

    Мгновенная защита может быть, как мгновенной (прям каламбур), так и с задержкой.
    Типа ты открыл кран, потекла вода и сработала насосная станция. Пусковой ток станции может до 5 раз превышать рабочий. Благо что "дикий" пусковой ток живет кратковременно. Вот, что бы автомат не срабатывал на кратковременные "громадные" пусковые токи и рекомендуют ставить класс "D".
    Мол этот класс "проглотит" не выбиваясь пусковые токи. Но и стоит это класс подороже чем народный "С".

    А почему "медленный биметалл" на морозе пропустит больше чем в тепле?
    Потому, что мороз остужает биметалл. И что бы последний прогрелся до "температуры срабатывания" потребуется больший ток.
     
    Последнее редактирование: 22.09.20
  12. ganfayter
    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    759
    Благодарности:
    312

    ganfayter

    Живу здесь

    ganfayter

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    759
    Благодарности:
    312
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Esc, еще раз, премного благодарен!
    :hello::hello::hndshk:
     
  13. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.745
    Благодарности:
    2.305

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.745
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да...уж...
    У меня жена справляется
    Правда, все автоматизировал до крайности.
     
  14. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.214
    Благодарности:
    15.200

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.214
    Благодарности:
    15.200
    Адрес:
    Новая Москва
    Конечно, можно при условии, что кабели, идущие от них к розеткам никак не меньше 2,5 кв. мм.
    Никто не может нам это запретить.
     
  15. andrejandrej
    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    2.704
    Благодарности:
    5.551

    andrejandrej

    Домовой 199-й уровень

    andrejandrej

    Домовой 199-й уровень

    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    2.704
    Благодарности:
    5.551
    Адрес:
    МО, Богородский Г.О.
    Ну ежели хочется в труселях бегать на улицу в случае срабатывания автомата (а на улице сработает первым), никто не запрещает. Чего мудрить, реле приоритета давно придумано.
     