1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3

Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. lergus
    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    6

    lergus

    Живу здесь

    lergus

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    6
    В приемной тоже стоков с гулькин нос
    Все перекачало в рассасывающий колодец, скорей всего (воды там стало очень много)
    Извените меня, помогите разобраться и упорядочить полученные знания, а то монтажники как всегда жгут перлами - (это нормально вот когда будете в нее стоки сливать тогда и заработает а сейчас она специально всю чистую воду выбрасывает:aga:)

    Очень сложная бабайка, да и читал я мало.
    Насколько я понял уровень воды в аэротенке и вторичном отстойнике должен быть одинаковым, т. к. Это сообщающиеся сосуды. Или я все перепутал.
    У меня на данный момент рабочая версия - из вторичного отстойника не работает перелив в другие камеры посему он переполняется и вся вода переезжает через принудительный выброс в рассасывающий колодец.
    Можно ли визуально осмотреть нижнюю дырку перелива? Я слабо понимаю где она должна быть.
    На схеме есть еще напорный жиропровод, это то же самое что жироуловитель? Я думал жироуловитель самотеком работает.
     
  2. Denverus
    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    9.501

    Denverus

    Живу здесь

    Denverus

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    9.501
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Лягуху проверяй. крючуом подцепи и вверх вниз. если клапан переключается то будем думать дальше.
     
  3. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    @lergus,
    Почитайте хотя бы основные моменты, двумя страницами выше, сообщение #1680. Дальше читайте про проверку работоспособности в ручном режиме # 1681, потом уже лягуха.

    Да.
    Гулькин нос это сколько?
    Берете палку, рулетку и меряете уровень в приемной (от дна)

    Из вторичного отстойника очищенная вода и должна отводиться в Ваш колодец. Это нормально.

    Смотрите где слив с пирамиды (вторичного отчтойника) на волю, это и есть перелив.
     
    Последнее редактирование: 01.10.18
  4. lergus
    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    6

    lergus

    Живу здесь

    lergus

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    6
    Просто у меня уровень воды в аэротенке и вторичном отстойнике разный. Поеду в выходные буду искать и смотреть что к чему. Спасибо.
     
  5. Denverus
    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    9.501

    Denverus

    Живу здесь

    Denverus

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    9.501
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Паскаль провернулся в своем гробу несколько раз)

    порядок камер в разных моделях чуть различается. без фото чую не обойтись
     
  6. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    @lergus,
    Вы отсеки-то, со своей схемой сравните. Паспорт же у Вас есть на бабайку. Какая станция-то? Скорее всего @Denverus, прав, Вы отсеки путаете. До поездки, матчасть почитайте пока, чтобы время не терять!) И да, фото сделайте!)
     
  7. AlexSff
    Регистрация:
    23.01.14
    Сообщения:
    1.476
    Благодарности:
    1.994

    AlexSff

    Живу здесь

    AlexSff

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.14
    Сообщения:
    1.476
    Благодарности:
    1.994
    Адрес:
    Москва
    Установил фонарь аварийной сигнализации. Сейчас уже понимаю, что нужно было выводить в дом, но это всё же лучше, чем ничего. Может как-нибудь потом замучу с беспроводным звонком.
    Кстати, хорошо, что залез в блок управления, когда подключал провода. Многие клеммы были плохо затянуты, а одна, которая идет на реле, вообще была только наживлена и болталась.
     

    Вложения:

    • 1.jpg
    • 2.jpg
    Последнее редактирование: 01.10.18
  8. Лиса
    Регистрация:
    22.12.07
    Сообщения:
    4.128
    Благодарности:
    5.451

    Лиса

    Живу здесь

    Лиса

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.07
    Сообщения:
    4.128
    Благодарности:
    5.451
    Адрес:
    Москва
    @Girya61, вам нужно лить гораздо больше воды!
    У вас по всем параметрам не недостаток органики, а ее избыток! Первичной органики, не ила. Ила у вас мало, но он очень даже работает. Смотрите сколько нитратов и аммиака - это именно работа ила. Но аммиака столько не должно быть. Да, вы укладываетесь в норму, но для топасообразных столько аммиака - слишком много. Из-за высокой концентрации органики не хватает кислорода для ее окисления до нитратов, отсюда и аммиак. И мутная надиловая вода тоже из-за высокой концентрации органики.
    Сейчас у вас весь молодой ил просто уплывает на выход.
     
  9. Лиса
    Регистрация:
    22.12.07
    Сообщения:
    4.128
    Благодарности:
    5.451

    Лиса

    Живу здесь

    Лиса

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.07
    Сообщения:
    4.128
    Благодарности:
    5.451
    Адрес:
    Москва
    Никакой последующий запуск уже не будет первым, если вы не стерилизуете АУ специально ;).

    Откачка ила перед консервацией делается для того, чтобы он за зиму не стух. Внутри АУ остается достаточно биомассы бактерий в покоящихся формах, чтобы обеспечить запуск АУ весной.
     
  10. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Мда, :( видимо не судьба мне подружиться с биологией!(Спасибо, Я Вас услышал!

    Так и есть!(
    IMG_6828.JPG
    Никак в голове не уложится биология!(
     
    Последнее редактирование: 01.10.18
  11. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Это Я тоже прочитал, в своих записях. Но откуда? Впрочем, вопрос риторический!(
    Ил откачал, неделю никого дома не было, слива нет, ил подъели? После возвращения, ила практически совсем не стало. Пользователей двое, воды как обычно? Откуда органика? Впрочем это не вопрос, так, мысли вслух!(СПС!

    Значит опять вода? 5-7 юзеров кислорода хватало, двое юзеров (или 0) кислорода не хватает (и ила нет)? Возникает вопрос, бабайку вообще получится устаканить, по сливу?(
     
    Последнее редактирование: 01.10.18
  12. maximse
    Регистрация:
    01.10.14
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    maximse

    Участник

    maximse

    Участник

    Регистрация:
    01.10.14
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Россия
    Подскажите пожалуйста, какое давление должен показать манометр,
    если компрессор AIRPUMP DY-80 V90 на нём написано:
    80l min at 0.012Mpa
    Pressure:>0.05Mpa - это что за величина?
    я так понимаю если просто наглухо воткнуть покажет 375 mmHg
    а если иголку воткнуть 90mmHg
     
  13. maximse
    Регистрация:
    01.10.14
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    maximse

    Участник

    maximse

    Участник

    Регистрация:
    01.10.14
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Россия
  14. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    В соответствии с расходом
    Комп.png
    Видимо максимальное давление 0,05Мпа=0,5кгС/см2
    Типа того!)
     
    Последнее редактирование: 01.10.18
  15. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.410
    Благодарности:
    12.841

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.410
    Благодарности:
    12.841
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    У вас рециркулятор льёт в дренажный отсек, из которого в колодезь выкачивается.
     
    Последнее редактирование: 01.10.18
Статус темы: