1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 7

Опилки как топливо

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем паша111, 11.10.09.

  1. Игорь777
    Регистрация:
    26.06.09
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    33

    Игорь777

    Живу здесь

    Игорь777

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.09
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Одесса
    вот первые фотки. Устновлен вентилятор поддува в поддувало, отключен заводской механический терморегулятор , установлена автоматика , вентилятор отключается при 92 град С и включается церкуляционный насос. Разжигаем дровами , на угли засыпаю 2,5 мешка опилок. работает вентилятор-все прогорает за 2-3 часа при мак нагрузке. Если есть вопросы-спрашивайте
     

    Вложения:

    • 16102009(001).jpg
    • 16102009(002).jpg
    • 16102009(003).jpg
    • 16102009(007).jpg
  2. Senin
    Регистрация:
    31.07.06
    Сообщения:
    724
    Благодарности:
    1.131

    Senin

    Живу здесь

    Senin

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.06
    Сообщения:
    724
    Благодарности:
    1.131
    Адрес:
    Москва
    Очень интересно. Наверное, рано или поздно все придем к наддуву!
    Для более редкого включения\выключения вентилятора рекомендовал бы включать циркуляционный насос ОТДЕЛЬНО от вентилятора при температуре более 65град.
    Как перекрывается подсос воздуха при остановленном вентиляторе?
     
  3. Игорь777
    Регистрация:
    26.06.09
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    33

    Игорь777

    Живу здесь

    Игорь777

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.09
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Одесса
    принцип работы котла таков: Работает поддув-происходит горение , кпд максимально,температура на автоматике подходит к 92град С , выключается поддув, и одновременно включается водяной насос прокачивающий через котел воду. Такую температуру я выбрал так как у меня котел работает исключительно на аккамулятор тепла.
    Далее-обратите внимание на механическую заслонку вентилятора(если необходимо сфоткаю отдельно) когда прекращается работа вентилятора заслонка под действием веса магнитов прикрепленных к ней закрывается полностью-происходит тление. Так же решен вопрос когда котел потухнет перекрывать циркуляцию воды через него чтобы не остывала котловая вода.
     
  4. Teplo
    Регистрация:
    02.05.09
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Teplo

    Участник

    Teplo

    Участник

    Регистрация:
    02.05.09
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    В качестве основного топлива опилки можно использовать в автоматических котлах Moderator Unica Sensor, стоимость такого котла на 25кВт составит около 70 тыс. руб.
     
  5. паша111
    Регистрация:
    11.10.09
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    паша111

    Участник

    паша111

    Участник

    Регистрация:
    11.10.09
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Днепропетровск
    мне кажется что опилки и щепа со стружкой -немного разные материалы, в описании модератора про опилки не сказано ,а щепу со стружками скушает любой котёл
     
  6. Teplo
    Регистрация:
    02.05.09
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Teplo

    Участник

    Teplo

    Участник

    Регистрация:
    02.05.09
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    В описании Модератора сказано про опилки. Но я не видел, как он на них работает, поэтому пока не буду спорить.
     
  7. паша111
    Регистрация:
    11.10.09
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    паша111

    Участник

    паша111

    Участник

    Регистрация:
    11.10.09
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Днепропетровск
    интересно а с моим fb42 такое получится ? в принципе котёл низкотемпературный
     
  8. Senin
    Регистрация:
    31.07.06
    Сообщения:
    724
    Благодарности:
    1.131

    Senin

    Живу здесь

    Senin

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.06
    Сообщения:
    724
    Благодарности:
    1.131
    Адрес:
    Москва
    Этот принцип далеко не оптимальный. У Вас фактически сначала нагревается вода в котле, которая затем отдает свое тепло при полном ОТСУТСТВИИ горения. Зачем Вам постоянная температура воды в котле и частые из-за этого включения\выключения? Основные потери при старт-стопном регулировании происходят в момент изменения состояния котла с горения на тление и наоборот.
    Вам ведь нужна максимальная температура воды в ТА 92град, она и будет такой. По мере прогрева воды в ТА требуемая от котла мощность постепенно снижается, а температура воды в нем постепенно будет подниматься от 65 до 92град. Зато переключений, а значит и потерь, будет много меньше.

    Фото в студию!
     
  9. EvgenyO
    Регистрация:
    12.05.08
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    7

    EvgenyO

    Слава Богу за всё

    EvgenyO

    Слава Богу за всё

    Регистрация:
    12.05.08
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Владимир
    Ну простите великодушно, право не хотел. Вы же просто кинули реплику не подкрепленную ничем, вот и возникла реакция. Зато теперь общественность узнала много нового.
     
  10. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020
    Адрес:
    Новосибирск
    Как это реплику не подкрепленую?
    Это вы кинули неподкрепленую реплику.
    А, Игорь777 два года 200м2 "внахаляву" отапливает благодаря своей сметке.
    Игорю респект! Вам неуважуха!
     
  11. EvgenyO
    Регистрация:
    12.05.08
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    7

    EvgenyO

    Слава Богу за всё

    EvgenyO

    Слава Богу за всё

    Регистрация:
    12.05.08
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Владимир
    Уважаемый Shunin, смотрите, пожалуйста, внимательно историю сообщений.
    А уважуху-неуважуху можете при себе оставить.
     
  12. Игорь777
    Регистрация:
    26.06.09
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    33

    Игорь777

    Живу здесь

    Игорь777

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.09
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Одесса
     
  13. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020
    Адрес:
    Новосибирск
    Как говорится- базара нет. Вот запущу автоматические угольные котлы в производство, следующей разработкой будет апилкавый.
     
  14. Дмитрий-74
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    23

    Дмитрий-74

    Живу здесь

    Дмитрий-74

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Челябинск
    Игорь777 здорово придумали. Спасибо.
    по решению воздушной заслонки с магнитами понятно, а по теплоносителю не очень - как висят в трубах заслонки? тонкая проволока из нержавейки? или как обратный клапан - задвижка под своим весом опускается, но это вряд ли.
    простите, что спрашиваю может и об элементарной вещи, но я не понял крепления. резина листовая в горячей воде наверно не оч. долго живёт.
     
  15. Senin
    Регистрация:
    31.07.06
    Сообщения:
    724
    Благодарности:
    1.131

    Senin

    Живу здесь

    Senin

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.06
    Сообщения:
    724
    Благодарности:
    1.131
    Адрес:
    Москва