1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Байпас инвертора

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Dmz10, 02.06.18.

  1. Dr Very
    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.157
    Благодарности:
    1.037

    Dr Very

    Живу здесь

    Dr Very

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.157
    Благодарности:
    1.037
    Адрес:
    Подмосковье
    Возможен конечно. Приоритет у ИБП, потому катушку и НО контакты включаем туда. Желательно туда же прикрутить неполярный конденсатор на 0,25-0,5 мкФ на напряжение не менее 400 В.
    Нормально у реле с надёжностью. Не так уж часто вкл. будет.
     
  2. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вот как раз он все время будет замкнут, т. е. под нагрузкой. Именно от этого они и ломаются. Если контактор бОльшую часть времени находится без нагрузки, то живет он очень долго. А если с нагрузкой, как в АВР, то упс. Не, лет 5-7-10 проживет, без вопросов.