1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Неполадки котла Protherm Рысь

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Гайк, 07.11.07.

  1. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Не надо ее менять, не тот случай. Насос включается?
     
  2. СлаваСССР
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    17

    СлаваСССР

    Участник

    СлаваСССР

    Участник

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Ессентуки
    да насос включается
     
  3. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Давление в системе на шкале дисплея котла сколько?
     
  4. СлаваСССР
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    17

    СлаваСССР

    Участник

    СлаваСССР

    Участник

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Ессентуки
  5. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Тогда ждите наших "электроннщиков".:hello:
     
  6. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    472

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    472
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    СлаваСССР
    Придется теребить плату управления. Обычно - плата SIMSI 7. Реже -IRIS 1.0.
    Если с электроникой дружишь - все получится...
     
  7. СлаваСССР
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    17

    СлаваСССР

    Участник

    СлаваСССР

    Участник

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Ессентуки
    нет в этом деле электрики я профан


    а может предохранитель полетел?
     
  8. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    472

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    472
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Тогда - только обращаться к специалистам. :hello:
     
  9. СлаваСССР
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    17

    СлаваСССР

    Участник

    СлаваСССР

    Участник

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Ессентуки
    Lavrishin, а здесь будут такие, у нас найти не реально, предлагают менять на вакси
     
  10. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Екатеринбург
    Земляк, а датчик перегрева смотрели? Есть подозрение, что он сработал, а возвращать его надо руками.:hello:
     
  11. СлаваСССР
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    17

    СлаваСССР

    Участник

    СлаваСССР

    Участник

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Ессентуки
    Doobik, ну вы волшебник:super:, вы просто спасли мою семью от холода и попадания на деньги, спасибо!

    Ребята всем спасибо!
     
  12. Andrey1945
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    67

    Andrey1945

    Живу здесь

    Andrey1945

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    А по какой причине вы подумали на датчик перегрева?
     
  13. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Екатеринбург
    По причине, что шибко умный!
    Отключали свет - встал насос - мог быть перегрев.
     
  14. Регион56
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    0

    Регион56

    Живу здесь

    Регион56

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Оренбург
    Добрый день. Имею котёл Рысь. Поламалась плата- основная. Поменял-и всё равно не включается. Поменял ещё и дисплейную плату-включился. Но температура не регулируется,так как дисплейная плата универсальная и требует настройки. Инструкция на английском,а он у меня вери бэд.

    Кто подскажет как настроить эту плату ?
     
  15. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    472

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    472
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Регион56?

    Про какую именно технику разговор, извините????? Картинки смотри....
     

    Вложения:

    • 11.jpg
    • 12.jpg