  1. papasiro
    Регистрация:
    14.09.10
    Сообщения:
    2.749
    Благодарности:
    2.289

    papasiro

    Живу здесь

    papasiro

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.10
    Сообщения:
    2.749
    Благодарности:
    2.289
    Адрес:
    Москва
    Это не про нас
     
  2. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.519
    Благодарности:
    12.920

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.519
    Благодарности:
    12.920
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Не-а. Там постоянный взвешенный ил должен быть путём двух бульбуляторов - отдельнаго, и на 110ке. Отдельный могете заменить на 50ку серую. Больше толку будет. А осадка не будет - энто не септик.
     
  3. ГенМих
    Регистрация:
    27.10.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    ГенМих

    Участник

    ГенМих

    Участник

    Регистрация:
    27.10.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    John, "не должно быть осадка". Согласен, но почти все здесь присутствующие откачивают его из аэротенка и пк наверное, не говоря уже о СИ. Это же физика- тяжелое падает, легкое плывет. Он там есть и это факт. В модернизированых станциях вместо 110 ки, в которой отверстия начинаются снизу, сделана конструкция с засасываниям сверху (на определенной высоте). И если не заглядывать туда (как советуют установщики) полгода и откачать потом литров20 ИЛа из СИ, то можно получить осадок, как раз по заборные отверстия. Это уже было у одного из здесь присутствующих. В старых станциях забор жидкости почти откровения дна. Почти, но не совсем, этого достаточно чтобы осадок там скапливался. Но если его там не должно быть! Значит его надо откачать! Верно ?!
     
  4. Yri131313
    Регистрация:
    14.12.16
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    101

    Yri131313

    Живу здесь

    Yri131313

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.16
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    101
    Это было у меня:aga:

    То что забор сделали не с дна, а выше, сантиметров на 40 считаю правильным. Ибо лучше когда все крупное, неперевариваемое и прочее будет оставаться в ПК, а не перекачиваться в аэротенк в котором находится "сердце" станции по пути застревая в трубке лифта.
    Проще и безопасней для оборудования вычерпать ведром густой осадок из ПК чем выделываться с очисткой аэротенка боясь повредить аэратор.
    Предполагаю что внеплановая полная откачка и очистка ПК с последующим заполнением до нулевого уровня чистой водой пойдет только на пользу.
     
  5. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.519
    Благодарности:
    12.920

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.519
    Благодарности:
    12.920
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Энто не осадок, а живой ил! Осадок есть анаэробная гниль, и в данной бабайке запрещён. А то, что живой ил тяжелее воды - так то правда, и он будет скапливаться на дне. Но загнивать не должен. Для чего и бульбуляторы.
     
  6. ГенМих
    Регистрация:
    27.10.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    ГенМих

    Участник

    ГенМих

    Участник

    Регистрация:
    27.10.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Всем доброго дня. Можно ли сделать вывод - Е сли в станции появился запах, значит происходит загнивание ила? При условии работы вытяжки. По поводу работы отдельного бурбулятора в ПК. Нельзя ли по подробнее как заменить маленькую трубку на большую с тем же подключением ?
     
  7. Yri131313
    Регистрация:
    14.12.16
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    101

    Yri131313

    Живу здесь

    Yri131313

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.16
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    101
    Здравствуйте.
    Гниение это есть процесс разложения биомассы в результате жизнедеятельности бактерий. Запах говорит о том что осадок в ПК поедается бактериями. Вопрос какими! Вероятно из за недостатка кислорода там пируют анаэробные бактерии. Вентиляция (фановая труба) не причем, у меня ее нет.

    Заменить маленькую трубу на трубу большего диаметра ничего не даст кроме увеличения размера пузырей ибо в каждую трубку впаян жиклер который дозирует объем воздуха. Если установить жиклер большей пропускной способности то нарушится работа всей станции, в аэротенке не будет хватать кислорода. Изначально все рассчитано под производительность компрессора.
    Я продумывал вариант улучшения перемешивания в ПК
    1. Купить мелкопузырчатый аэратор в форме блина и подключить его к трубке одного из отпугивателей через идентичный жиклер. Вероятность полноценной работы мала из за жиклера, он 1 мм.
    2. Сделать тоже самое но без жиклера, с установкой отдельного компрессора меньшей производительности.
     
  8. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.519
    Благодарности:
    12.920

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.519
    Благодарности:
    12.920
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    А как хотите.
    Хотите - ставите полную трубу с заглушкой, в которой шланг с жиклёром (в энтой бабайке жиклёры не на ежах, а по месту). Жиклёр сверлите из любой пластиковой затычки 0,8-0,9мм. 1мм уже могет нарушить, как выше написали.
    Хотите - подрезаете тонкую снизу и добавляете 50ку. Тогда мучиться с воздухом не придётся - тонкая и будет воздуховодом для 50ки.
    Вопщем тут приветствуется изобретательство. Кружок очумелые ручки.
    Совершенно верно. Правильная бабайка пахнет шанелью, и никак иначе.
     
  9. Yri131313
    Регистрация:
    14.12.16
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    101

    Yri131313

    Живу здесь

    Yri131313

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.16
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    101
    Уважаемый @biodeka, замерил глубину жидкости в ПК от поверхности до жижезаборника = 14 см., и от поверхности до дна = 70 см. Соответствуют ли данные показатели расчетным которые были заложены при проектировании станции?
    Спасибо.
     
  10. biodeka
    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    128

    biodeka

    Живу здесь

    biodeka

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Yri131313, добрый день.
    1. Какая именно у Вас станция? 2. Под жижезаборниками что имеется ввиду? 3. Замер от чистого дна или осадка?
     
  11. Yri131313
    Регистрация:
    14.12.16
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    101

    Yri131313

    Живу здесь

    Yri131313

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.16
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    101
    @biodeka, Здравствуйте!

    1. БиоДека 5 П-800

    3. Замер от чистого дна.

    2.
    5.jpg
     
  12. biodeka
    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    128

    biodeka

    Живу здесь

    biodeka

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Yri131313, Добрый день,
    Уровень в ПК не должен опускается ниже +-85см от дна до поверхности воды. В противном случае некорректно работают эрлифты (либо главный, либо рециркуляции, либо оба).
     
  13. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.519
    Благодарности:
    12.920

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.519
    Благодарности:
    12.920
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Стесняюсь спросить: -85см - энто где? :faq: Под дном бабайки? :aga:
     
  14. Yri131313
    Регистрация:
    14.12.16
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    101

    Yri131313

    Живу здесь

    Yri131313

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.16
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    101
    Так работает станция после полутора суток полноценной жизни на даче. Было много стирки.
    Отложения на стенках от большого количества пены во время ввода в режим и "голодания" после очистки.
    Весна, самоизоляция...:aga::)]

    IMG_20200328_135215.jpg IMG_20200328_135431.jpg IMG_20200328_145810.jpg
     
  15. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.519
    Благодарности:
    12.920

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.519
    Благодарности:
    12.920
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    @Yri131313, когда ж вы научитесь пользоваться миниатюрой при вставке фоток? :(
     
Статус темы:
Закрыта.