1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы - 2

Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем biodeka, 25.05.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.548
    Благодарности:
    12.950

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.548
    Благодарности:
    12.950
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    В идеале - да, надо внизу тройник и усё. Воздух снизу подводится будет. Но расход, даже на 0,8мм будет не меньше 200л/ч. А вам надо 60-70.
    Получается, что к жиклёру 0,8мм надо ишшо и горб над перегородкой выше делать, чтоп расход снизить. Но вряд ли до 70л/ч удасться придавить...
    Делайте воздух на прежнем уровне что ли, а то потом давить расход нечем уже будет.
    Если счас 1мм жиклёр, то можно ниже вполовину расстояния между нонешним подводом воздуха и всасом.

    А лучше комбилифт сварганить, и на нём поворотом уголка промежутошный перелив регулируется, при общем расходе 500-600л/ч скажем...
     
  2. biodeka
    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    128

    biodeka

    Живу здесь

    biodeka

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Добрый день! Обратились к Вас в ЛС

    Будем стараться использовать полоски при каждом сервисе)
     
  3. akvilianov
    Регистрация:
    10.01.14
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    88

    akvilianov

    Живу здесь

    akvilianov

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.14
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    88
    Адрес:
    Россия
    Спасибо!
    А что за комбилифт такой?
     
  4. БорисМатроскин
    Регистрация:
    24.05.17
    Сообщения:
    687
    Благодарности:
    197

    БорисМатроскин

    Живу здесь

    БорисМатроскин

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.17
    Сообщения:
    687
    Благодарности:
    197
    Восстановил подаренный аэр мак 60. так он больше дует воздуха чем штатная 80 хейла и тише работает. думал использовать как запасной но теперь штатный на запас а этот устоновил. у меня есть вопрос если устоновить 2 компрессора один только на аэратор один на жеклеры ? просто мне ещё подарили 60 только уже хилбой. В принципе они поместятяп в штатном коробе 5 без особых проблем
     
  5. Briton14
    Регистрация:
    12.08.16
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    11

    Briton14

    Участник

    Briton14

    Участник

    Регистрация:
    12.08.16
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    11
    Точно такая же ситуация с самого начала лета(
    Разбиаатель ила работает по несколько часов после встряхивания...и опять шапка-шапка... Читаю форум и не пойму, все таки нашлось решение или нет?
     
  6. Александр4619
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    888
    Благодарности:
    838

    Александр4619

    Живу здесь

    Александр4619

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    888
    Благодарности:
    838
    Адрес:
    Никольское
    У меня разбиватель работает исправно, не в этом, похоже, причина.
     
  7. papasiro
    Регистрация:
    14.09.10
    Сообщения:
    2.749
    Благодарности:
    2.289

    papasiro

    Живу здесь

    papasiro

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.10
    Сообщения:
    2.749
    Благодарности:
    2.289
    Адрес:
    Москва
    Посмотри мои посты и фото
     
  8. Maxim_Westenra
    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    523
    Благодарности:
    154

    Maxim_Westenra

    Живу здесь

    Maxim_Westenra

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    523
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    были у меня шапки. причина оказалась в том, что был неверный диаметр жиклера аэрлифта из большой пирамиды в стабилизатор ила. расход через этот аэрлифт на незагруженной станции был маловат. должен быть 5 литров за 3 минуты. поэтому из всплывал, вместо того, чтобы улетать в стабилизатор. сейчас у меня совершенно чистая вода на несколько сантиметров в большой пирамиде. Вторая причина всплытия ила и образования этих шапок - pH воды. Если pH нормальный, ил будет оседать большой пирамиде и удаляться насосом в стабилизатор. Я эпизодически добавляю соду к сточным водам. Если все диаметры везде правильные и компрессор выдает то, что ему положено - никаких шапок и выброса ила из станции не будет. Разбиватель у меня сейчас гоняет чистую воду по сути. Никаких переделок в станции у меня нет, кроме того, что удлинена труба разбивается пленки 50-миллиметровая.
     
  9. Briton14
    Регистрация:
    12.08.16
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    11

    Briton14

    Участник

    Briton14

    Участник

    Регистрация:
    12.08.16
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    11
    А можно поподробнее...что именно удлинили?
     
  10. Maxim_Westenra
    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    523
    Благодарности:
    154

    Maxim_Westenra

    Живу здесь

    Maxim_Westenra

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    523
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    нарастил трубу 50 мм разбивателя, чтобы выброс шел ближе ко дну большой пирамиды
     
  11. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.548
    Благодарности:
    12.950

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.548
    Благодарности:
    12.950
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Который имеет 2 излива - промежутошный и конечный. В разныя камеры.
    Промежутошный направляется в илоотстойник, а конечный, с регулировочным уголком поворотным - в аэротенк. Соответственно расходы по изливам разные, путём поворота оного уголка.
    Посмотрите тему августа, там такой лифт.
     
  12. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.548
    Благодарности:
    12.950

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.548
    Благодарности:
    12.950
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Низзя тока на жиклёры - там расход недостаточно большой для охлаждения компа. Он перегреется и издохнет.
    Но можно установить оба в параллель. Тады лишний воздух с обоих будет сбрасываться в аэратор и перегрева не будет.
    Энто коктейль пятидесятых;)
    А то - хиблова.
     
  13. БорисМатроскин
    Регистрация:
    24.05.17
    Сообщения:
    687
    Благодарности:
    197

    БорисМатроскин

    Живу здесь

    БорисМатроскин

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.17
    Сообщения:
    687
    Благодарности:
    197
    Спасибо значит паралельно устоновлю. посмотри на результат. просто в месте где я покупал мембраны на аэр мак офицалы обмолвились что они устали от претензий с шапками ила и начинают ставить на 5. 100 сотый компрессор в место 60. И 80. И надеются на положительный результат без доработки станции .
     
  14. БорисМатроскин
    Регистрация:
    24.05.17
    Сообщения:
    687
    Благодарности:
    197

    БорисМатроскин

    Живу здесь

    БорисМатроскин

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.17
    Сообщения:
    687
    Благодарности:
    197
    Хотя не понятно здесь на форуме столько вариантов доработок что можно было выбрать или совместить их всех и получить отличный результат работы ?
     
  15. БорисМатроскин
    Регистрация:
    24.05.17
    Сообщения:
    687
    Благодарности:
    197

    БорисМатроскин

    Живу здесь

    БорисМатроскин

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.17
    Сообщения:
    687
    Благодарности:
    197
    У меня после доработки нет не каких вопросов по выходу чистой воды даже при наличии шапок ила которые переодически образуются перед тех обслуживание. просто уже играюсь с 5 от нечего делать и когда друзья подарят какой нибудь мембранный компрессор:)
     
Статус темы:
Закрыта.