  1. avar2005
    Регистрация:
    14.09.20
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    avar2005

    Новичок

    avar2005

    Новичок

    Регистрация:
    14.09.20
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Полетел насос на котле THERM 20TCX. Сильная вибрация. Проработал 9 лет. Установлен Grundfos ups 15-60 cacao. Найти в продаже сложно, а если есть то ценник ужасный и только под заказ. Подскажите кто сталкивался с подобной проблемой, можно ли поменять только голову насоса на другую доступную в магазинах к примеру Grundfos ups15-60 130 ?
     

    Вложения:

    • IMG_20200912_073036.jpg
    • IMG_20200912_073044.jpg
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.692
    Благодарности:
    25.006

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.692
    Благодарности:
    25.006
    Адрес:
    Калуга
    Можно
    обычно тупо голову меняют, даже оиригнальные идут без улитки
    сравните хар-ки и такой момент обычно остро стоит: перекоммутация
     
  3. ZlbIdnya
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.671
    Благодарности:
    960

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.671
    Благодарности:
    960
    Добрый день!
    Что еще за новости? Откуда вы? Насосами завалены все склады. Вам сколько нужно? Как минимум 3 фирмы знаю где взять. Ценник как и у всех.
     
  4. ZlbIdnya
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.671
    Благодарности:
    960

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.671
    Благодарности:
    960
    Оригинальные насосы поставляются и с улиткой и с воздухоотводчиком! Разве что не хватает 2-х прокладок для удобства! Фото во вложение взято с одного из офф. сайтов Thermona специально заклеил водяной знак, дабы не сочли за рекламу. Артикул насоса 41367, по нему можно хоть в Магадан заказать.
     

    Вложения:

    • Аннотация 2020-09-14 093814.jpg
  5. avar2005
    Регистрация:
    14.09.20
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    avar2005

    Новичок

    avar2005

    Новичок

    Регистрация:
    14.09.20
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Спасибо большое.
     
  6. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.855
    Благодарности:
    5.105

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.855
    Благодарности:
    5.105
    Адрес:
    Россия
    .оригинальных без улиток нет ни у одного нормального бренда
     
  7. Vinograd699
    Регистрация:
    02.10.20
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3

    Vinograd699

    Участник

    Vinograd699

    Участник

    Регистрация:
    02.10.20
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3
    Добрый день, подскажите, можно ли подключить kromschroder e8.0634 к котлу termona therm 18 ez/b?
    Если да, то как это сделать?
     
  8. ZlbIdnya
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.671
    Благодарности:
    960

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.671
    Благодарности:
    960
    @Vinograd699, Котел 18EZ\B имеет только колодку для подключения беспотенциального комнатного термостата. Если ваша автоматика имеет такой функционал - то ОК.
     
  9. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.855
    Благодарности:
    5.105

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.855
    Благодарности:
    5.105
    Адрес:
    Россия
    Можно...через сухой контакт
     
  10. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.106
    Благодарности:
    20.796

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.106
    Благодарности:
    20.796
    Адрес:
    Россия, Москва
    [​IMG]
    термона.jpg
    Соединяете электропроводящим кабелем контакт 9 Кромшрёдера с 8 платы котла, а контакт 10 Кромшрёдера с контактом 9 платы котла. Удалив с контактов 8 и 9 перемычку.
     
  11. Vinograd699
    Регистрация:
    02.10.20
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3

    Vinograd699

    Участник

    Vinograd699

    Участник

    Регистрация:
    02.10.20
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3
    @Mijjgan, Спасибо, разобрался, подключил. Только контакты не 8—9, а 6—7. У Вас схема от e/b, а на ez/b контакты другие
     
  12. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.106
    Благодарности:
    20.796

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.106
    Благодарности:
    20.796
    Адрес:
    Россия, Москва
    Бывает:) Но принцип передал верно:)
     
  13. Vinograd699
    Регистрация:
    02.10.20
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3

    Vinograd699

    Участник

    Vinograd699

    Участник

    Регистрация:
    02.10.20
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3
  14. Vinograd699
    Регистрация:
    02.10.20
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3

    Vinograd699

    Участник

    Vinograd699

    Участник

    Регистрация:
    02.10.20
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3
    Ещё один вопрос. Имеется: Котёл, е8, два контура отопления на смесилелях (тп и радиаторы). Вопрос: хочу температуру тп например 28 градусов, в е8 выставлено, смеситель закрывает контур тк температура выше заданной, но когда смеситель закрыт, температура продолжает расти. В чем может быть причина?
     
  15. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.106
    Благодарности:
    20.796

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.106
    Благодарности:
    20.796
    Адрес:
    Россия, Москва
    https://www.forumhouse.ru/threads/375806/ Сюда вопросы, там ответы:) К термоне это уже отношения не имеет. Ктёл свою задачу выполняет.