1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Проблема с котлом Ariston Clas

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Saturnо, 01.12.08.

  1. ludo4ka73
    Регистрация:
    16.12.09
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    ludo4ka73

    Участник

    ludo4ka73

    Участник

    Регистрация:
    16.12.09
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ульяновск
    :) ну может вы знаете что это может быть?) и совсем ли он безвозвратно Издох?
     
  2. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638
    Адрес:
    Екатеринбург
    "Издохла" только электро часть. Вызывайте завтра утром мастера.
     
  3. imm
    Регистрация:
    02.12.07
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    17

    imm

    Живу здесь

    imm

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.07
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Ташкент
    Как правило - издох(слово то какое,видимо котёл чужим для вас был) не окончательно.Мастер обязательно починит.
     
  4. ludo4ka73
    Регистрация:
    16.12.09
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    ludo4ka73

    Участник

    ludo4ka73

    Участник

    Регистрация:
    16.12.09
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ульяновск
    Очень надеемся что починят! не лето на дворе
    А по какой причине могло такое случится?:|:
     
  5. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638
    Адрес:
    Екатеринбург
    Превышение напряжения в сети свыше 270В, скорей всего.
    Не забудьте взять акт у ремонтника, и платежные документы для дальнейшего предьявления электро снабжающей организации.
     
  6. Lanca
    Регистрация:
    05.12.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Lanca

    Участник

    Lanca

    Участник

    Регистрация:
    05.12.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киев
    Сколько ждать - понятия не имею. Мастер сказал, предварительно перезвонит. Но когда это будет - ни приблизительной даты ни времени - не уточнил. Обратились к частному мастеру.
     
  7. kotelokk
    Регистрация:
    13.10.09
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    0

    kotelokk

    Живу здесь

    kotelokk

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.09
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Украина Житомир
    Котел турбик.наврядли он забился сажей. хотя если горелки пылью забились
    Но все равно наврядли у меня таие симптомы наблюдаются только на дымоходных котлах и то после 5 лет эксплуатации без ежегодного сервисного обслуживания
     
  8. imm
    Регистрация:
    02.12.07
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    17

    imm

    Живу здесь

    imm

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.07
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Ташкент
    CF-это "атмосферник",FF-с принудительной вентиляцией.Пластины т/обменника могут забится и после года работы из-за недостаточного обьёма воздуха в помещении (нет притока),ненастроенного газклапана,заблокированного датчика тяги плюс плохая тяга,работа на балонном газе без замены сопел на горелке - пока всё,что удалось увидеть.
     
  9. Lanca
    Регистрация:
    05.12.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Lanca

    Участник

    Lanca

    Участник

    Регистрация:
    05.12.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киев
    Был вчера мастер. Явных причин не увидел. Диагноз: слабая тяга и сильный напор воды... Лечение : летом - профилактика,а сейчас открывать кран не на полную "катушку".
     
  10. bigbek

    bigbek

    bigbek

    Гость

    У меня точно такая же проблема. В начале вроде при "0" Отопления - ГВС включалась, а сейчас ГВС вовсе не включается. Но отопление работает как часы. Все испробовал и режим "Турбочист" на максимальном ГВС, пробовал перезапустить через код 290 заводские установки - вначале вроде бы помогло а потом горячей воды перестало течь, только холодная вода идет. Давление газа и воды в норме. В чем проблема не знаю. Предполагаю что ГВС перешел в режим байпаса. Как отбросить режим байпаса не знаю.
     
  11. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    473

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    473
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Ты хоть сам-то понял что написал??
    Надо просто заняться чисткой датчика протока ГВС...
     
  12. KhSS
    Регистрация:
    15.01.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2

    KhSS

    Участник

    KhSS

    Участник

    Регистрация:
    15.01.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Белгород
    У меня такая же проблема возникла. Отопление, как часы, а ГВС через 3 сек. выключается с режима d на режим H. Расходомер прочистил, но ситуация не изменилась. Датчики местами поменял. Проблема не исчезла. Трехходовый клапан переключается. Проверял через меню: 0 на 1 меняется. Насос работает, ведь воду в системе отопления гоняет по трубам. Бьюсь неделю с проблемой. Может кто-нибудь уже решил проблему? Помогите, пожалуйста.
     
  13. новый06
    Регистрация:
    15.11.10
    Сообщения:
    758
    Благодарности:
    168

    новый06

    Живу здесь

    новый06

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.10
    Сообщения:
    758
    Благодарности:
    168
    Адрес:
    Новосибирск
    Дорый вечер. Возник вопрос: давление по манометру-1 бар. Отопление работает нормально. Пользовались душем, заметил: при открытии ГВС стрелка сразу подскакивает до 1.3-1.4 бар. Закрываю душ- давление сразу возвращаеться на 1. Почему?? Это нормально? Что это может быть?? Подскажите!!


    И ещё: долже ли при ГВС котёл как бы "свистеть"?
     
  14. Витали
    Регистрация:
    16.01.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Витали

    Новичок

    Витали

    Новичок

    Регистрация:
    16.01.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Днепропетровск
    Добрый вечер. При работе котла в режиме ГВС горелка переодически выключается на несколько секунд, а потом опять включается и т.д., естественно вода в душе то горячая то холодная, это нормальное явление для котла?
     
  15. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    356

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    356
    Адрес:
    Бор
    Это сносно.
    Необходимо проверить расширительный бак.
    https://www.forumhouse.ru/blogs/248081/blog1219.html


    Это с новья так?...значит нужна регулировка газового клапана.
    Появилось?...промыть вторичный теплообменник.