1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Проблема с котлом Ariston Clas

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Saturnо, 01.12.08.

  1. next_1
    Регистрация:
    23.07.10
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    52

    next_1

    Живу здесь

    next_1

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.10
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Белгород
    Турбинка крутится? как проверить: выключить котел, включить горячую воду, должно быть слышно размыкание-смыкание контактов геркона, цок-цок-цок.
     
  2. Cazemir
    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Cazemir

    Новичок

    Cazemir

    Новичок

    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ульяновск
    Слышно только когда включается ГВС, а это происходит, после длительного слива воды из горячего крана и пляски с включение выключения все что можно, такое ощущение что там клапан зависает, может забилось? вода очень жесткая, да и еще когда работает такое ощущение что закипает в теплообменнике и давление очень опускается если долго горячей водой пользоваться.
     
  3. next_1
    Регистрация:
    23.07.10
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    52

    next_1

    Живу здесь

    next_1

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.10
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Белгород
    Давление опускается, это вроде расширительный бак надо подкачать. а турбинку ты вытащи и почисть, не забыв закрыть кран на входе в котел
     
  4. Cazemir
    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Cazemir

    Новичок

    Cazemir

    Новичок

    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ульяновск
    а как подкачать расширительный бак? и где находится турбинка?
     
  5. next_1
    Регистрация:
    23.07.10
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    52

    next_1

    Живу здесь

    next_1

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.10
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Белгород
    Погугли и скачай учебный курс ariston clas 24 ff там внутри все как у тебя
     
  6. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    Как подкачать расш. бачёк, воспользуйтесь поиском, на этом сайте...
    Турбинка там очень нежная, и..., иногда, требует замены, при жёсткой (грязной) воде...
    Поставьте на входе холодной в котёл - фильтр с катриджем (стакан), ... не пожалеете...:hello:
     
  7. Kaspyu
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    35

    Kaspyu

    Живу здесь

    Kaspyu

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Дербент
    Котёл Аристон CLAS - отопление в норме. При включении горячей воды - загорается горелка на 2 секунды и гаснет. Ошибку не выдаёт. При закрытии крана горяч. воды, как положено включается отопление. Исходя из этого сделал вывод, 1) трёхходовой работает, 2) пневмореле срабатывает, 3) датчик протока (турбинка) в порядке, 4) геркон срабатывает - что остаётся ? Может горелка отключается из за неисправного датчика температуры ГВС ? или плата ? на плату не хочется грешить - два раза меняли. Подскажите что-нибуд кто сталкивался. Спасибо
     
  8. Kaspyu
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    35

    Kaspyu

    Живу здесь

    Kaspyu

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Дербент
    :flag: Ау народ ! неужто никто не сталкивался, поделитесь плиззз
     
  9. miha20045
    Регистрация:
    13.09.09
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    miha20045

    Участник

    miha20045

    Участник

    Регистрация:
    13.09.09
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пенза
    Температура в доме совсем упала. Решил промыть систему, подсоединил насос "Малыш", включил, вода пошла через предохранительный клапан, выключил. Далее решил промыть, через кран подачи на котле. Система промылась, залил воды, дома стало тепло, но стал подтекать предохранительный клапан, при этом постепенно, соответственно, падает давление. И еще заметил в последние 2 месяца при включении ГВС, давление скачет вверх, при выключении приходит в норму. Вода у нас жесткая. С советами обратиться в сервис, просьба не писать, живу в области и вызов стоит безумных денег, вообщем, только в крайнем случае. Суть вопроса: ремонтируется ли предохранительный клапан и могло ли повлиять на него подача давления с насоса и почему скачет давление при ГВС?
     
  10. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.358
    Благодарности:
    2.678

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.358
    Благодарности:
    2.678
    Адрес:
    Москва
    Давления воздуха в расширительном баке проверь, при слитом котле котле должно быть 1-1,2 атм, предохранительный клапан прочисть и промой, там ничего сложного.
     
  11. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.358
    Благодарности:
    2.678

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.358
    Благодарности:
    2.678
    Адрес:
    Москва
    Может и датчик температуры, а что показывает на дисплее когда открываешь кран ГВС?
     
  12. miha20045
    Регистрация:
    13.09.09
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    miha20045

    Участник

    miha20045

    Участник

    Регистрация:
    13.09.09
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пенза
    Где у расширителя разъем в данном котле? автомобильным манометром можно?
     
  13. Kaspyu
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    35

    Kaspyu

    Живу здесь

    Kaspyu

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Дербент
    На дисплее когда открываю ГВС показывает заданную температуру Н 45. Тоесть котёл ошибку не распознаёт.
     
  14. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    473

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    473
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Букварь посмотри...
     

    Вложения:

    • 14.jpg
    • 16.jpg
  15. Kaspyu
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    35

    Kaspyu

    Живу здесь

    Kaspyu

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Дербент
    Букварь смотрел. Дело в том, что из крана идёт холодная вода. Тоесть котёл показывает что температура воды ГВС достигла 45градусов, а это не есть правда. Поэтому думаю завтра поменять датчик температуры NTs.