1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Проблема с котлом Ariston Clas

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Saturnо, 01.12.08.

  1. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.355
    Благодарности:
    2.648

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.355
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Москва
    вот и пропиши для начала где ты находишься
     
  2. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    Термистор.
     
  3. shoshin01
    Регистрация:
    18.10.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    shoshin01

    Новичок

    shoshin01

    Новичок

    Регистрация:
    18.10.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Республика Башкортостан город Белорецк
     
  4. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.355
    Благодарности:
    2.648

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.355
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Москва
    В профиле, может мастер сам тебя и найдет.
     
  5. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    Датчик PTC - тоже термистор. ;)
     
  6. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    Да. Но его, для понимания о чём говорят, позистором называют.
    Да и не встречал я РТС-термисторы в роли датчика температуры бойлера.
     
  7. Bulahov
    Регистрация:
    10.02.12
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    16

    Bulahov

    Живу здесь

    Bulahov

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.12
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Воронеж
    @sergey 73, добрый день может тут вкратце расскажете почему не занимаетесь обслуживанием котлов в которых залита не вода, а покупной теплоноситель?
     
  8. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.355
    Благодарности:
    2.648

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.355
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Москва
    Потому, что котлы после теплоносителя - антифриза, как правило, "ушатаные" наглухо, сделал одно, через неделю закапало в другом месте, объясняешь клиенту, перед ремонтом, рассказываешь, соглашается...потом ответ один "до твоего ремонта не капало (не шумело, не глючило, не пыхало)" и заканчивается все взаимными обидами и скандалами. :hello:Поэтому, это удел начинающих и голодных мастеров с Avito, у которых симки меняются два раза в неделю.
     
    Последнее редактирование: 28.10.17
  9. AristonThermo
    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    174

    AristonThermo

    Живу здесь

    AristonThermo

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    174
    Добрый день!

    Все работы по техническому обслуживанию и ремонту должен выполнять квалифицированный специалист с соблюдением правил техники безопасности.

    Основные способы устранения указаны в таблице.

    Если это не помогло, то проверьте датчики температуры на подаче и обратке, плотность прилегания, контакты с клеммами и сопротивление. NTC – датчики температуры с отрицательным коэффициентом сопротивления.

    Проверьте или замените конденсатор на циркуляционном насосе, его емкость 1,8 мкф. Он может влиять на скорость циркуляции.

    Поднимите давление в контуре котла 1,5-1,8 бара.
     

    Вложения:

    • Таблица_код ошибки.jpg
  10. Bulahov
    Регистрация:
    10.02.12
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    16

    Bulahov

    Живу здесь

    Bulahov

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.12
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Воронеж
    @sergey 73, есть смысл сейчас, после двух лет работы котла, слить незамерзайку и залить воду? При том что сейчас там наверное уже 1/3 воды...
     
  11. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.355
    Благодарности:
    2.648

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.355
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Москва
    Есть, через два года там как раз уже кислота, только не просто слить, а тщательно промыть систему и котел
    Там изначально должно было быть как минимум половину воды
     
  12. Nightwalker
    Регистрация:
    26.11.11
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    20

    Nightwalker

    Участник

    Nightwalker

    Участник

    Регистрация:
    26.11.11
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Челябинск
    Доброго дня, уважаемые!
    Подскажите в чем может быть проблема: котел Ariston class 24ff. Все работает нормально, кроме подачи ГВС. При включении горячей воды (только горячего крана), начинает "плавать" температура... То есть сначала идет теплая, потом горячая, снова теплая, иногда падает до прохладной, снова горячая и т. п. без какой-либо системы. Уже спрашивал здесь, предлагали отрегулировать давление в системе, поставил новую автоматику на насос + редуктор давления, но проблема сохранилась... Сам котел никаких ошибок не выдает, горелка при подаче ГВС не тухнет, но температура "плавает". Всем заранее благодарен!
     
  13. Bulahov
    Регистрация:
    10.02.12
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    16

    Bulahov

    Живу здесь

    Bulahov

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.12
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Воронеж
    у меня также работает при включении гвс, секунд 10-20 котел стабилизирует температуру, а потом все как надо
     
  14. Nightwalker
    Регистрация:
    26.11.11
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    20

    Nightwalker

    Участник

    Nightwalker

    Участник

    Регистрация:
    26.11.11
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Челябинск
    Не стабилизирует вобще. Душ за 10-20 секунд не примешь и ванну не наполнишь...
     
  15. AristonThermo
    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    174

    AristonThermo

    Живу здесь

    AristonThermo

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    174
    Добрый день!

    Случай интересный, возможно проблема с расширительным баком или катушкой модуляции, а может, грязные теплообменники. Вот общие рекомендации:

    1. Проверьте давление в расширительном баке и при необходимости подкачайте до 1бара (кгс/м2).

    2. Проверьте настройки максимального давления на газовом клапане и уменьшите его до 90 мм. вод. ст.

    3. Проверьте и промойте теплообменники котла, возможно есть отложения солей жесткости

    Если котел CLAS с датчиком температуры ГВС, проверьте его сопротивление и при необходимости замените