Помощь с СО строящегося жилого дома

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Sidyakin, 13.06.18.

  1. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.883

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.883
    Адрес:
    Омск
    Можно и без них, но лучше с ними. Если радиаторные краны с американками, то если понадобится снять радиатор, можно обойтись кранами на самом радиаторе. Но, если к примеру, заплачет какое-нибудь прессовое соединение на луче, то без запорной арматуры на коллекторе вам понадобится отключать все РО на гребенке в котельной.
     
  2. Sidyakin
    Регистрация:
    14.12.12
    Сообщения:
    671
    Благодарности:
    1.106

    Sidyakin

    Живу здесь

    Sidyakin

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.12
    Сообщения:
    671
    Благодарности:
    1.106
    Адрес:
    Коломна
    Т. е. радиаторы будут подключены как на Рис. 1? upload_2018-6-20_15-16-34.png
     
  3. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.883

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.883
    Адрес:
    Омск
    Правильнее как на рис 2. Оба коллектора сидят на общем стояке.
     
  4. Sidyakin
    Регистрация:
    14.12.12
    Сообщения:
    671
    Благодарности:
    1.106

    Sidyakin

    Живу здесь

    Sidyakin

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.12
    Сообщения:
    671
    Благодарности:
    1.106
    Адрес:
    Коломна
    А их балансировка (самих гребенок) при таком подключении не понадобится?
    Не проще ли теплоносителю будет циркулировать только по коллектору цоколя?

    На рис. 1 как бы 1 коллектор получался, протяженный только. и все его лучи находятся в одинаковом положении
     
  5. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.883

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.883
    Адрес:
    Омск
    А потерю напора в трассе между этажами вы куда дели?
     

    Вложения:

    • Вар 2.jpg
  6. Sidyakin
    Регистрация:
    14.12.12
    Сообщения:
    671
    Благодарности:
    1.106

    Sidyakin

    Живу здесь

    Sidyakin

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.12
    Сообщения:
    671
    Благодарности:
    1.106
    Адрес:
    Коломна
    Т. е. правильно думаю, что балансировка нужна. Спец. краны или обычные шаровые?
     
  7. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.883

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.883
    Адрес:
    Омск
    Правильно думаете. Шаровыми кранами не балансируют, для этого придуманы запорно-регулирующие вентили. На каждую ветку один запорный, второй запорно-регулирующий.
     

    Вложения:

    • 123.jpg
  8. Sidyakin
    Регистрация:
    14.12.12
    Сообщения:
    671
    Благодарности:
    1.106

    Sidyakin

    Живу здесь

    Sidyakin

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.12
    Сообщения:
    671
    Благодарности:
    1.106
    Адрес:
    Коломна
    Решил, как и советовали, разделить контуры ТП цоколя и первого этажа + добавил еще один контур (про запас) для батарей в цоколе.
    В целом рабочая схема?
    И в часности - в контурах без подмеса нужны обратные клапана?
     

    Вложения:

    • P81101-220319.jpg
  9. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.883

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.883
    Адрес:
    Омск
    В целом - да. Это классический пример схемы с первичным котловым кольцом и вторичными кольцами потребителей. Осталось не пропуделять с диаметром первичного кольца и расходами в первичном и вторичных кольцах. Кроме того, какая-то странная у вас схема двух нижних потребителей. Если это НСУ ТП, то насосы должны стоять как на верхних трех присоединениях, а перед насосами должны стоять трехходовые термостатические клапаны.
    Обратные клапаны здесь нигде не нужны
     
  10. Sidyakin
    Регистрация:
    14.12.12
    Сообщения:
    671
    Благодарности:
    1.106

    Sidyakin

    Живу здесь

    Sidyakin

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.12
    Сообщения:
    671
    Благодарности:
    1.106
    Адрес:
    Коломна
    Это комиса 88.10.033 на 2х ходовом клапане.
    И там есть уже обратный клапан.
     
  11. Sidyakin
    Регистрация:
    14.12.12
    Сообщения:
    671
    Благодарности:
    1.106

    Sidyakin

    Живу здесь

    Sidyakin

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.12
    Сообщения:
    671
    Благодарности:
    1.106
    Адрес:
    Коломна
    Коллектор 63, отводы и стояки 32, насосы 25-40. Надеюсь что будет ок. Один насос еще не куплен - если расход в первичном кольце окажется недостаточным - куплю мощнее.
     
  12. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.883

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.883
    Адрес:
    Омск
    А вот это не есть хорошо. НСУ на 2-х ходовых клапанах без внешнего подпора работают плохо. Никогда не обращали внимание, что все смесительные насосные группы, предназначенные для установки на коллектор после гидрострелки, выполнены только на 3-х ходовых клапанах?
     

    Вложения:

    • 38aa781dd861c7f6939618ad44e221c5.jpg
    • iP5DYFQC0.jpg
  13. Sidyakin
    Регистрация:
    14.12.12
    Сообщения:
    671
    Благодарности:
    1.106

    Sidyakin

    Живу здесь

    Sidyakin

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.12
    Сообщения:
    671
    Благодарности:
    1.106
    Адрес:
    Коломна
    Вы меня расстраиваете. Они уже куплены(

    Поясните пожалуйста, а где они тогда хорошо работают и что есть "внешний подпор"?
     
  14. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.883

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.883
    Адрес:
    Омск
    Как бы это попроще, чтобы не рисовать картинку...
    Внешний подпор - это когда напор котлового насоса приложен ко входу НСУ и помогает насосу НСУ тянуть горячий теплоноситель через двухходовой клапан НСУ. В схемах с гидрострелкой или, как в вашем случае, с первичным кольцом, котловой насос просто гоняет горячий теплоноситель через гидрострелку или по первичному кольцу, а насосы потребителей сами тянут из этого кольца сколько смогут. Полная аналогия с рекой и дачником, качающим воду из реки на полив. Река просто течет мимо и не помогает ему качать воду.
     
  15. Sidyakin
    Регистрация:
    14.12.12
    Сообщения:
    671
    Благодарности:
    1.106

    Sidyakin

    Живу здесь

    Sidyakin

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.12
    Сообщения:
    671
    Благодарности:
    1.106
    Адрес:
    Коломна
    Вроде понятно, но почему клапан (кран по сути) в этом случае работает плохо?
    Казалось бы открылся - и пошла горяченькая смешиваться с холодненькой.