1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6

Консультации по звукоизоляции - 12

Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Lesnikus
    Регистрация:
    04.06.18
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    10

    Lesnikus

    Живу здесь

    Lesnikus

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.18
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    10
    Интересно, а можно сделать бетонную стяжку, но по силомеру? Будет ли такая стяжка легче, чем при использовании ваты?
     
  2. Robut_
    Регистрация:
    09.02.17
    Сообщения:
    1.281
    Благодарности:
    701

    Robut_

    Живу здесь

    Robut_

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.17
    Сообщения:
    1.281
    Благодарности:
    701
    Вы не так оцениваете комбинацию. Забыт компонент "масса", то есть Акулайн, или ГВЛ, или ГКЛ.
    А что изоплат, что ТЗИ можно смело выкидывать нафиг, потому что это просто напрасные траты.
     
  3. id2186965
    Регистрация:
    01.09.18
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    276

    id2186965

    Живу здесь

    id2186965

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.18
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    276
    Столкнулся с вопросом, никак не могу найти ответ. Планируется плавающий пол по лагам на мансарде, примерно такой пирог-Роквул Руф Батсс 40 мм, сверху осп 15 мм, на него 18 мм с перехлестом швов. По «массе» не особо проходит. 30 кг на метр не получается. ГВЛ вместо осп использовать, непонятно как себе поведет, если не будет отопления, ЦСП не хотелось бы. В письме от Роквула сказали что можно конечно Руф Батсс, но для плавающего пола идёт Флор Батсс. Да и @Росвуд использует Руф. Вообщем задачка ещё та.
     
  4. Nestean
    Регистрация:
    08.10.17
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    22

    Nestean

    Живу здесь

    Nestean

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.17
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    22
    Сергей, подскажите, а стоит ли стену 2 вообще изолировать при условии что она - монолитный ж/б 200мм (прослушать ее возможности нет, новостройка на 5 этажей вверх и вниз ни души). за стеной лифтовой холл - шума от лифтов не слышно.
    если не требует изоляция то в какой последовательности делать работы в комнате: 1-3 или 3-1 ?

    Заранее благодарю!
     

    Вложения:

    • 03_05_18_3Б_Final-Model.jpg
  5. Шумаков Сергей
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.808

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.808
    Адрес:
    Екатеринбург
    На ЗИ свойства это не влияет. Это исключительно прочность.
    Если гнаться за эффективностью, то над спальнями -20 мм Шумопласта, а во всех остальных помещениях можно по проще.
    Если делать, то делать так как указано в альбомах. подложка+элементы пола+фанера+чистовая отделка.
    Тонкие конструкции по воздушному шуму не работают совсем.
    Это не вопрос звукоизоляции. Спрашивайте в соответствующих разделах форума.
    Сложно сказать.
    Сложно сформулированный вопрос. Не знаю на него ответа:)

    У себя в квартире нужно делать спальни, а не пытаться звукоизолировать всю квартиру. Это целесообразно и экономно.
    В остальной квартире, если полы у соседа сверху будут сделаны по ЗИ технологии качественно, то
    можно и ничего не делать. Кроме своих полов для соседа вниз, безусловно.
     
  6. Шумаков Сергей
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.808

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.808
    Адрес:
    Екатеринбург
    Спальню/детскую делать по полной, остальные помещения по желанию и наличию денег
    2-е поколение, "которое потоньше" имеет несравнимо худшие показатели по ЗИ, и на потолок я бы его совсем не рекомендовал. Для чего Вам в спальне "лишние" 30 мм высоты, за которые Вы так убиваетесь? :)) В спальне пол как раз можно сделать по вышеописанной мной схеме упругий слой 5 мм+ мм элементы пола+фанера 18 мм
    не сравнимо. Если получится у соседа сделать хороший пол, работающий и на воздушный и на ударный шум, то у себя можно вообще почти ничего не делать, кроме тонких ПГП перегородок, которые обшить Саундайл ПГП все равно было бы не плохо. Ну, если, конечно, нет каких-то супер требований к тишине.
    Сделать качественно пол у соседа дешевле, чем изолироваться от него у себя. Довольно прилично дешевле. И тоньше. Он и не заметит разницы, а у Вас 10-15 см съест звукоизоляция.
    Не существует таких сказочных решений.
     
  7. Шумаков Сергей
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.808

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.808
    Адрес:
    Екатеринбург
    Так я откуда знаю, стоит ли ее изолировать? Изучайте. проверяйте, слушайте. Включайте музыку в коридоре, стучите и т. д.
    По вопросу очередности работ я Вам уже все написал. Ничего нового не придумаю.
     
  8. Lesnikus
    Регистрация:
    04.06.18
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    10

    Lesnikus

    Живу здесь

    Lesnikus

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.18
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    10
    Я позвонил. Мне сказали, что если использовать стандартную схему из альбома, силомер по периметру уже рассчитан на вес облицовки, но под шкафом мне рекомендуется заменить SR18 на SR55. Вот так вот. Так что не вижу никаких плюсов в ленточной раскладке опор по сравнению с точечными в вопросе проектирования/расчетов. К сожалению, Шумаков Сергей, не пояснил, какие именно плюсы он имел ввиду, но я надеялся, что он имел ввиду именно это. Как ни крути, все равно надо считать локальные нагрузки и соответственно менять карту раскладки силомера.
     
    Последнее редактирование: 19.11.18
  9. FeudMoth
    Регистрация:
    08.11.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    513

    FeudMoth

    Живу здесь

    FeudMoth

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Архангельск
    Стандартная схема рассчитана на нагрузки в 200 кг на квадратный метр, плюс/минус. Если квартира по нагрузкам стандартная, этого вполне достаточно. Разумеется под локальные повышенные нагрузки необходим дополнительный расчет.
     
    Последнее редактирование: 19.11.18
  10. Шумаков Сергей
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.808

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.808
    Адрес:
    Екатеринбург
    @FeudMoth, 200 кг/м2 полезная нагрузка
     
  11. FeudMoth
    Регистрация:
    08.11.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    513

    FeudMoth

    Живу здесь

    FeudMoth

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Архангельск
    Да, точно. Ошибся :|:
     
  12. Шумаков Сергей
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.808

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.808
    Адрес:
    Екатеринбург
    @FeudMoth, именно поэтому шкаф 300 кг размерами 0.7*1,2 м, стоящий в трехстороннем углу по двум сторонам которого СР 55, не требует дополнительных расчетов ленточных опор.
    А вот если в двухстроннем углу, то да, стоит заменить ленту СР 18 на СР 55
     
  13. Олеган1981
    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    14.750
    Благодарности:
    5.268

    Олеган1981

    Живу здесь

    Олеган1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    14.750
    Благодарности:
    5.268
    Адрес:
    г. Смоленск
    @Шумаков Сергей, скажите, для ЗИ подвесного потолка какая вата лучше подойдет для защиты от шума дождя о метчерепицу, Роквул аккустик батс или Кнауф Акустик вул Консепт? Второй вопрос, если использовать 2*гкл каждая по 12,5 мм Кнауф, сколько самодельных виброподвесов из Силомер 110 на 1 кв. м. максимально допустимо крепить? Можно ли брать силомер 12,5 мм толщины или лучше 25 мм толщины брать? Ширина между несущими балками потолка 1 метр, балки брус 40*200 мм.
     
    Последнее редактирование: 19.11.18
  14. Landan
    Регистрация:
    19.11.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    Landan

    Новичок

    Landan

    Новичок

    Регистрация:
    19.11.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    @Шумаков Сергей, Добрый вечер. Хотел бы у Вас проконсультироваться.
    1) Планирую шумоизолировать смежную с соседями стену в квартире в новостройке. Строители предлагают вариант с ТермоЗвукоИзолом 14мм. в два слоя и зашить все это двумя слоями ГКЛ.
    Я же, мельком прочитав Ваши рекомендации, планирую ТЗИ на стену в один слой, дальше плиты на профиля посадить и зашить ГКЛ в один или два слоя. Будет ли эффект от моей конструкции и какую марку плит выбрать (или на каком критерии заострять внимание при выборе?) - пока что ориентировался по показателям плотности и приглядел Rockwool Акустик, СтопЗвук БП Прайм и Стопзвук Эко (про них пишут что они вовсе не эко а токсичны и пожароопасны). И будет ли эффект от такой конструкции если у меня там еще блок розеток предусмотрен, если их не звукоизолировать будет ли эффект от всей конструкции?
    2) Не совсем понятен принцип звукоизоляции потолков из гипсокартона. Есть ли смысл под ГКЛ закладывать какой либо ЗИ материал, если предусмотрено не мало отверстий под точечные светильники?
    Большое спасибо заранее.
     
  15. Шумаков Сергей
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.808

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.808
    Адрес:
    Екатеринбург
    Про выбор ват написано много, читайте, выбирайте. Я не даю рекомендаций по конкретным маркам ваты.
    И по самодельным виброподвесам я рекомендаций не даю.

    17. Замена специализированных материалов, опыты, самоделки
     
Статус темы:
Закрыта.