1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12

Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"

Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. EvgenyPetrakov
    Регистрация:
    02.06.13
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    83

    EvgenyPetrakov

    Живу здесь

    EvgenyPetrakov

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.13
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Барнаул
    Всем привет! Помогите определиться с моделью контроллера)
    Мои хотелки:
    Контроллер
    1 этап
    - Управление контуром теплого пола
    - Управление контуром отопления
    - Отключение воды по датчику протечки

    2 -этап
    - Управление контуром отопление гаража
    - Управление гаражными воротами (по кнопке)
    - Управление откатными воротами (по кнопке)
    - Управление уличным освещением (по кнопке или по датчику освещенности)
    - Управление поливом (по кнопке)

    Алерты
    - Контроль датчика протечки
    - Контроль датчика загазованности
    - Контроль напряжения
    - Подключение сирены

    Охрана
    -Постановка /снятие через таблетку (по пользователям)
    - Зоны охраны
    (первый этаж)
    - 1 датчик движения
    - 5 герконов
    (второй этаж)
    - 1 датчик движения
    - 5 герконов
    (гараж)
    - 1 датчик движения
    - 3 геркона

    Котел - baxi luna 3 comfort
    Вывезет H-1000 мои желания ?
     
  2. venom77
    Регистрация:
    23.06.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2

    venom77

    Участник

    venom77

    Участник

    Регистрация:
    23.06.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2
    Такая же проблема была с самого начала, купил в плеере, установил и не работает 2 недели мучался так как только по выхрдным мог, в мтоге дозвонился в микролайн они сказали присылайте сам зонт, я отправил по почте России (лучше объявлять ценеэность хотябы 100р так быстрее) в микролайн, в итоге две с половиной недели и зонт опять у меня, приговорили gsm модуль. Так что звоните им договаривайтесь и отправляйте им напрямую.
     
  3. Sergey1397
    Регистрация:
    04.03.19
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2

    Sergey1397

    Участник

    Sergey1397

    Участник

    Регистрация:
    04.03.19
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2
    Спасибо за информацию! Ну и за одно повествую про свои дела. (Может кому полезно будет)
    Дозвонился с горем пополам до Микролайна, 2 раза по часу слушал резиновую женщину, что звонок очень важен для них и бла-бла. Час проходит, линия разъединяется, и я снова в очереди последний... На третий раз случилось чудо! (Видимо, понедельник день у всех тяжелый, все накопившиеся за выходные проблемы люди решить пытаются, вот и не дозвонишься...)
    Сказали-присылай сам ЗОНТ, остальное не нужно. И до кучи на сайте Зонта есть форма заявления, ее приложить надо, с описанием проблемы. Приговор вынесли блоку GSM, и на китайцев бывает проруха.)
    Отправил Деловыми Линиями, теперь буду ждать результата.
     
  4. Duschesfio
    Регистрация:
    21.09.15
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    26

    Duschesfio

    Живу здесь

    Duschesfio

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.15
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Ижевск
    @ilya zont, Добрый день.
    Помогите разобраться. Имеем Buderus u072+zont h1+OT. Котел по нему работает уже вторую зиму. Все нравится, температуру поддерживает, все хорошо. Но вот случается такое, ночью котел топит держит температуру, днем, весной особенно, солнце дом нагревает, и котел отключается т. к. температура становится выше заданной. А вечером температура падает, и падает ниже установленной (у меня задана температура 23,5), а падает примерно до 22.8-22,9 прежде чем zont спохватится, что пора топить, и начинает кочегарить, чтобы набрать температуру. Ну во первых, когда температура падает до 22,9 уже не оч. комфортно, а во вторых потом резкий набор температуры и тоже жарко. Подскажите почему так может происходить, сначала думал, что косяк в прошивке, прошивка стоит актуальная. Повторюсь когда, зимой холодно и по ночами топит оч. ровненько, плавно держит температуру.
     

    Вложения:

    • zont.jpg
  5. Mikhailo
    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    342
    Благодарности:
    307

    Mikhailo

    Живу здесь

    Mikhailo

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    342
    Благодарности:
    307
    Адрес:
    Москва
    А гистерезис какой выставлен? У меня точно такая же связка, выставил 0,1 гр, по факту держит +/- 0,2, т. е. 22,8 - 23,2.
     
  6. Duschesfio
    Регистрация:
    21.09.15
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    26

    Duschesfio

    Живу здесь

    Duschesfio

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.15
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Ижевск
    сделал уже 0,1, но ничего не изменилось
     
  7. Serg710
    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    1.627
    Благодарности:
    1.154

    Serg710

    Живу здесь

    Serg710

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    1.627
    Благодарности:
    1.154
    Адрес:
    Москва
    гистерезис при ПИД регулировании не работает.
    В настройках цифровой шины поставьте Ттн мин = 30...35С
     
  8. Duschesfio
    Регистрация:
    21.09.15
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    26

    Duschesfio

    Живу здесь

    Duschesfio

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.15
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Ижевск
    Попробую спасибо, действительно минимальная температура Тн была 5 град.
     
  9. Антон171978
    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    0

    Антон171978

    Участник

    Антон171978

    Участник

    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    У меня была похожая ситуация но только Zont-у было уже 5 лет. Решить проблему помогла только замена чипа. Если у Вас Zont гарантийный попробуйте обратитесь к производителям в сервис. правда их АСЦ в Балахне ..
     
  10. Blade45
    Регистрация:
    09.06.15
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    7

    Blade45

    Живу здесь

    Blade45

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.15
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    7
    ПИД вообще вырезали же из настроек?
     
  11. timurvafin
    Регистрация:
    13.03.16
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    8

    timurvafin

    Участник

    timurvafin

    Участник

    Регистрация:
    13.03.16
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    8
    Имеется Viesmann Vitopend 100 + Zont H1 + OT + ПЗА выключена + отопление только теплыми полями. Можно ли как то задать минимильную температуру теплоносителя, чтобы теплые полы всегда были теплыми?

    Как видно на картинке, минимальная тем. теплоносителя задана в 30, фактическая тн. 21.5, температура воздуха 20.4, заданная температура воздуха 18.

    Screenshot 2019-03-19 at 14.38.01.png

    Или котел не будет включаться, если температура воздуха в комнате выше заданной температуры?
     
    Последнее редактирование: 19.03.19
  12. sarlen
    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    619

    sarlen

    Живу здесь

    sarlen

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    619
    Адрес:
    Саратов
    Не будет, уже вторая зона контроля, а Н-1 не умеет с двумя зонами...
     
  13. evgenybc
    Регистрация:
    22.10.18
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4

    evgenybc

    Участник

    evgenybc

    Участник

    Регистрация:
    22.10.18
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4
    Есть вопрос по консоли Зонта:
    при заходе на страницу (а она всё время в браузере открыта, сидит себе в "фоне") отображается надпись, что, типа ,"спящий режим"). Но при этом графики под этой вывеской обновляет (на скриншоте график точно соответствует времени захода на страницу). Снимок4356.PNG
    Значит, уже активировано подключение и экономии трафика нет?
     
  14. AndrewVV
    Регистрация:
    30.07.15
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    249

    AndrewVV

    Живу здесь

    AndrewVV

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.15
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    249
    обновляет в момент, когда вы снова открываете эту страницу. когда она свернута, не обновляет
     
  15. Dulfer
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    917
    Благодарности:
    315

    Dulfer

    Живу здесь

    Dulfer

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    917
    Благодарности:
    315
    Адрес:
    Москва
    zont20190320.png Не факт, зависит от браузера с его настройками.

    Это опера.
     
    Последнее редактирование: 20.03.19
Статус темы: