1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Уходит в ошибку Beretta City 24 CSI

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем LGrek, 21.06.18.

  1. LGrek
    Регистрация:
    21.06.18
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0

    LGrek

    Участник

    LGrek

    Участник

    Регистрация:
    21.06.18
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0
    Прессостат перебирался... Вроде все в нем нормально. И что интересно, с таким морганием котел работает всю ночь без проблем на отопление. Я прессостат этот первым делом проверял (были сложности с ним не раз, поэтому я его разбирал в свое время).
     
  2. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    Хм...что то я слабо верю в возможность его нормальной реанимации...состояние вентури посмотрите..может грязи в ней полно.
     
  3. LGrek
    Регистрация:
    21.06.18
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0

    LGrek

    Участник

    LGrek

    Участник

    Регистрация:
    21.06.18
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0
    Проверю, но на память чистая трубка. А что в нем это прессостате уникального и неподдающегося реанимации? Вроде просто контакт, просто нагар от работы. Было да с ним такое, что он смыкался и залипал. При отключении вентилятора не размыкался.
     
  4. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    знаете..бывают такие устройства...работают они работают..вроде норм..потом сломались..разбираешь..чистишь..опять работают..но недолго...опять разбираешь..опять работают..но срок работы ещё меньше...и вроде просто все...ан нет..какой то мелочи не хватает...:(...потом плюёшь..идешь покупаешь нормальный девайс и забываешь про это "неуникальное" устройство навсегда...
     
  5. LGrek
    Регистрация:
    21.06.18
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0

    LGrek

    Участник

    LGrek

    Участник

    Регистрация:
    21.06.18
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0
    Согласен, такое бывает =) Чтобы отсечь эту возможную причину, в момент выхода котла на ошибку. В моем случае - отсутствие пламени, залезу и померяю тестером прессостат. Что еще сделать, пока я не придумал =(Снова разбирать контур ГВС для промывки не хочется. В конце недели должен получить БУ плату с такого же котла на тест...
    Куда еще можно приложить безудержное желание починить котел? =)
     
  6. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    Почему отсутствие пламени?..у Вас же с периодом 0,5 сек моргает зеленый?..открываю инструкцию на сити..читаю: "Мигает с частотой раз в 0,5 секунды - временная остановка котла по одной из следующих причин, которые могут устраняться самостоятельно без вмешательства человека: - сработал гидравлический прессостат (время ожидания приблизительно 10 минут) - сработал прессостат дымоудаления (время ожидания приблизительно 10 минут) - переходный этап перед розжигом. На этом этапе котел ожидает восстановления нормальных рабочих условий. Если по истечении этого времени котёл не вернется к нормальной работе, его остановка превратится из временной в постоянную и загорится красный световой индикатор на панели управления. "...так что либо давление теплоносителя, либо воздуха...
     
  7. LGrek
    Регистрация:
    21.06.18
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0

    LGrek

    Участник

    LGrek

    Участник

    Регистрация:
    21.06.18
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0
    Тоже читал. НО! Тогда почему он работает с этим миганием всю ночь на КО. Да и кратковременные включения ГВС (посуду ополоснуть, руки) его не останавливают и мигает он все время так же.
     
  8. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    такое чуство что прессостат срабатывает не стабильно...проверьте вентури..и если есть возможность поставьте для проверки заведомо исправный прессостат.
     
  9. LGrek
    Регистрация:
    21.06.18
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0

    LGrek

    Участник

    LGrek

    Участник

    Регистрация:
    21.06.18
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0
    Ок. Попробую.
     
  10. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    У серии этих котлов, болезнь залипания прессостата. Потому и частые мигания. Плата подаёт команду на пуск (может последействие турбины) а прессостат замкнут. После 10 минут ожидания - она выдаст красный сигнал аварии. Проверить легко. Стукните справо сверху по корпусу и картина изменится. ;)
    Ещё совет. Закрутите маленький саморезик на контакт мотора трёхходового. На заводе забыли. :hello:
     
  11. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    Дык и я про что...но топикстартера тяжело убедить..он его зачем то разбирал ..чистил..хотя по мне этот кусок пластика нифига не разборный...вернее один раз разберешь ...нормально потом ни за что не соберется...ставлю железный хоневеловский и забываю про эти дурацкие кусочки пластика..Где их блин, таких глюкавых, итальянцы напокупали интересно?...
     
  12. LGrek
    Регистрация:
    21.06.18
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0

    LGrek

    Участник

    LGrek

    Участник

    Регистрация:
    21.06.18
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0
    Про болезнь эту и про стуканье разумеется в курсе =) Это действие выручало в первые разы "залипаний". Далее было, что постукивание перестало вовсе помогать. Виновник был разобран и контакт почищен. Кстати залипание как правило происходит в люты морозы. Как я понимаю, что-то связанное.

    Пожалуйста, можете поточнее описать, где сей саморезик?
     
  13. LGrek
    Регистрация:
    21.06.18
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0

    LGrek

    Участник

    LGrek

    Участник

    Регистрация:
    21.06.18
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0
    Дайте пожалуйста информацию, какой Honewell ставите заместо вот родного?
     
  14. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    Слево под помпой стоит сервопривод трёхходового. К нему подходит шнур с разъёмом и фиксируется пластмассовой пелёй. Дырдочка под винт есть а винтик пожалели. Мотор вибрирует при работе и разъём вылезает из гнезда. Трёхходовой перестаёт работать. :hello:
     
  15. LGrek
    Регистрация:
    21.06.18
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0

    LGrek

    Участник

    LGrek

    Участник

    Регистрация:
    21.06.18
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0
    Спасибо, гляну.