1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

СИП (провод) и всё что с ним связано

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.165
    Благодарности:
    6.717

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.165
    Благодарности:
    6.717
    @aostspb,
    ?

    upload_2020-3-4_16-55-37.png
     
  2. aostspb
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.793
    Благодарности:
    6.130

    aostspb

    Живу здесь

    aostspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.793
    Благодарности:
    6.130
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну, не всё там так гладко: половина СИП-а продается с горючей изоляцией. Я сам не проверял, но в интернете есть ролики, где поджигают изоляцию и она горит.
     
  3. Слон_полосатый
    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    655
    Благодарности:
    254

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    655
    Благодарности:
    254
  4. Слон_полосатый
    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    655
    Благодарности:
    254

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    655
    Благодарности:
    254
    Металлогофра не обладает изолирующими свойствами. Только защита от внешней среды.
     
  5. Слон_полосатый
    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    655
    Благодарности:
    254

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    655
    Благодарности:
    254
    ПУЭ 2.1.48
    Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).
     
  6. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
  7. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.165
    Благодарности:
    6.717

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.165
    Благодарности:
    6.717
    @СтранникXXI,
    Вывод: ввод
    Ввод - это некая точка
     
  8. Слон_полосатый
    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    655
    Благодарности:
    254

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    655
    Благодарности:
    254
    Это прежде всего место.
     
  9. dll2003
    Регистрация:
    01.09.15
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    154

    dll2003

    Живу здесь

    dll2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.15
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Москва/Спас-Клепики
    На днях сделал запрос по форме обратной связи в IEK Group, касательно возможности использования моножильных проводников в гильзах ГМА.
    Сегодня пришел ответ от них: "Гильзы ГМА могут применяться для соединения медных и алюминиевых кабелей с однопроволочными и многопроволочными жилами."
     
  10. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    1. Вам привести отпределение, что такое "ответвление к вводу" или сами найдете?
    2. Любое кабельное изделие, используемое внутри помещений должно иметь класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2011. СИП-5нг таковой имеет?
    3. Будьте добры, приведите ГОСТ на СИП-5нг.
     
  11. Nikola81
    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    118

    Nikola81

    Живу здесь

    Nikola81

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Москва
    Так мы здесь тоже выяснили уже, просто либо повышать диаметр либо напихать жил потоньше для равномерного заполнения.
     
  12. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.165
    Благодарности:
    6.717

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.165
    Благодарности:
    6.717
    @СтранникXXI,
    Будьте любезны
    ГОСТ 31946-2012 устроит?
     
  13. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    ПУЭ-7
    2.4.3 Ответвление от ВЛ к вводу - участок от опоры магистрали или линейного ответвления до зажима (изолятора ввода).

    2.1.6. Вводом от воздушной линии электропередачи называется электропроводка, соединяющая ответвление от ВЛ с внутренней электропроводкой, считая от изоляторов, установленных на наружной поверхности (стене, крыше) здания или сооружения, до зажимов вводного устройства.

    Будьте любезны, приведите цитату из этого ГОСТа, где говорилось бы про СИП-5нг.
     
  14. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.165
    Благодарности:
    6.717

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.165
    Благодарности:
    6.717
    @СтранникXXI,
    Т. к. опора не является стеной или фасадом, а ШУ не предполагает установку арматуры изолятора (вероятно имеется в виду фарфоровая чашка) или анкерного зажима, следовательно завести в него СИП не предоставляется возможным:)
    При вводе на фасаде здания используем прокалывающие зажимы, и вся тема про зажатие СИП в автомат - не более чем размышления сумрачного гения:(
     
  15. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.165
    Благодарности:
    6.717

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.165
    Благодарности:
    6.717
    @СтранникXXI, Читаем по буквам:
    Это - СИП
    Это - не СИП
    Представляете себе анкерный зажим? Фарфоровый изолятор? или картинок накидать?
    Все, что ниже - по вашему определению из ПУЭ - ввод, СИП не предназначен, даже СИП-5нг,даже СИП-3
    для ввода в ЭУ. :mad:
     
Статус темы:
Закрыта.