1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

СИП (провод) и всё что с ним связано

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.

Статус темы:
Закрыта.
  1. tuty84
    Регистрация:
    18.06.18
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    11

    tuty84

    Живу здесь

    tuty84

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.06.18
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    11
    1) дело в том, что мы проложили кабель (не СИП) в гофротрубе по опоре и закрепили стяжками. Так инспектор в замечаниях указал, что кабель не закреплен к опоре. Ссылок на ПУЭ не дает. Я ищу норматив на это - а его скорее всего нет. Значит требования инспектора бред.
    2) тоже проложили кабель в земле и вывели его на столб в двухслойный гофре. Инспектор пишет про требование защиты кабели стальной конструкцией и опять без ссылок. В ПУЭ тоже требований про металл нет.
    3) кабель не бронированный проложили в земле в той же гофре, инспектор пишет что кабель в земле должен быть только бронированный, хотя в ПУЭ прописано, что бронированный кабель только рекомендуется.
    4) Подскажите, а в ПУЭ есть требование про "перчатку"? А то тоже не могу найти.
     
  2. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @tuty84, чем-то вы не понравились этому инспектору. Например тем, что сделали сами, а не заказали в их подведомственной конторе. Жизнь у нас такая - он отказал, и ему ничего не будет, что отказал необоснованно.
    1. Нет нормативов. Требовать от них обоснования и технологических норм на крепление.
    2. Это их вообще не касается.
    3. См. п. 2
    4. И это не их дело.
     
  3. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.169
    Благодарности:
    6.719

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.169
    Благодарности:
    6.719
    Арсений, а кто такой инспектор?
     
  4. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Я общаюсь в лексиконе того, кто задает вопрос. Чтобы проще было.
    Но вообще думаю, что это сотрудник сбыта, который проверяет соответствие ЭУ ТУ.
     
  5. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.169
    Благодарности:
    6.719

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.169
    Благодарности:
    6.719
    @Arsenij d,
    Сбыт или СО, в деревне? И кто такой инспектор ?
    Соглашусь, посылать надо.
     
  6. tuty84
    Регистрация:
    18.06.18
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    11

    tuty84

    Живу здесь

    tuty84

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.06.18
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    11
    Инспектор из СО. Хотя может он и не инспектор по должности, но он проверяет выполнение ТУ.
     
  7. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.169
    Благодарности:
    6.719

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.169
    Благодарности:
    6.719
    @tuty84, если он проверяет, должен выдать бумажку (акт) .выкладывайте.
    Всё это делается и оспаривается в личном кабинете СО.
     
  8. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Честно говоря, я кабель креплю по-другому. Стандартный бандаж Энсто Вас спасёт, артикул не помню. Он редкий и не копеечный.
    Требование есть. Но "инспектора" по большому счёту это не должно волновать. Можете вообще кабель свой отцепить и убрать/прикопать.
    Смотри предыдущий пункт. Но кабель хорошо бы бронированный взять.
    Честно говоря, тоже не скажу, искать лень. Но ставлю всегда.

    Ооо, коллега Арсений то же самое написАл...
     
  9. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не-а. Мастер сетевой компании.
     
  10. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.471
    Благодарности:
    35.294

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.471
    Благодарности:
    35.294
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    "Перчатка" это вот это.
    Обычно, да, ставиться всегда.
     

    Вложения:

    • 1602951231354-1233206373.jpg
  11. tuty84
    Регистрация:
    18.06.18
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    11

    tuty84

    Живу здесь

    tuty84

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.06.18
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    11
    Проверяли без заявителя, прислали просто текст замечания в личный кабинет.

    Варианты как можно закрепить - я знаю, меня больше интересовало прописаны они где в ПУЭ или нет, я просто этого не нашёл этого требования.

    Ну тут не согласен, по ТУ строительство КЛ лежит на заявителе. Но вопрос мой, про то, что надо защитить кабель в ПУЭ есть оговорка, а вот чем защищать нет. По логике получается защитить можно и бинтом марлевым.

    Никто не спорит, но все смотрят по финансам. А так то, бронированный кабель рекомендуется ПУЭ, а не обязывается. Разве нет?

    Вот и инспектор я думаю тоже исходит из того, что обычно все ставят, но требования то нет. Что, разве нельзя кабель изогнуть "гуськом" как раньше на воздушных вводах делали и тем самым обеспечить препятствие проникновения воды? Ладно я бы понял ещё когда бронированный кабель прокладываешь, тут ещё можно сослаться на то что ты перчаткой изолируешь броню, но при обычном то кабеле зачем?

    Спасибо, как выглядит и что это такое я знаю, но вопрос в том, чем это требование обосновывается кроме здравой логики.
     
    Последнее редактирование: 20.10.20
  12. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.169
    Благодарности:
    6.719

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.169
    Благодарности:
    6.719
    @tuty84, так в личном кабинете и пишите жалобы с требованием обосновать отказ.
    По поводу установки ШУ на опоре ничего не припомню, по перчатке - в мануале кабеля или муфты, но мне кажется, тоже ничего нет, кроме маслонаполненных.
     
  13. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    У Вас в ТУ прописана отходящая от ЩУ кабельная линия? Не верю. Киньте посмотреть.
     
  14. tuty84
    Регистрация:
    18.06.18
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    11

    tuty84

    Живу здесь

    tuty84

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.06.18
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    11
    Ну так вроде бы всем прописывают, но многим - так точно.
     

    Вложения:

    • 111111111111111111111.jpg
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.126
    Благодарности:
    26.262

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.126
    Благодарности:
    26.262
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Подпись зачётная...:close:
     
Статус темы: