    Нашёл сегодня демонтированный электриками старый СИП (7 лет).
    Это нормально или говноСИП?
    Температура 5 мороза.
    Непонятно, его такой сняли или при демонтаже гнули и треснул.
    Пробую сгибаю на улице, 50-90 градусов и ломается изоляция.
     

    Вложения:

    • IMG_20221204_151828.jpg
  2. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.793
    Благодарности:
    3.509

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.793
    Благодарности:
    3.509
    Адрес:
    Краснодар
    По виду это вообще не сип. Начнем с того, что он медный. :super:
     
  3. Вячеслав 30
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    2.110
    Благодарности:
    1.617

    Вячеслав 30

    Живу здесь

    Вячеслав 30

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    2.110
    Благодарности:
    1.617
    Адрес:
    Апрелевка
    Не, отсвечивает фото, люминий.
     
  4. Вячеслав 30
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    2.110
    Благодарности:
    1.617

    Вячеслав 30

    Живу здесь

    Вячеслав 30

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    2.110
    Благодарности:
    1.617
    Адрес:
    Апрелевка
    Так че, это норм или говноСИП?
     
  5. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.937
    Благодарности:
    7.766

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.937
    Благодарности:
    7.766
    Адрес:
    Москва
    У меня провисел 15 лет, как новый практически.
     
  6. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Да, полное барахло. Встречал много раз. Посему повторяю: относимся к СИП как к голому проводу, не пытаясь присобачить к телу опоры или сунуть под землю.
     
  7. Вячеслав 30
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    2.110
    Благодарности:
    1.617

    Вячеслав 30

    Живу здесь

    Вячеслав 30

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    2.110
    Благодарности:
    1.617
    Адрес:
    Апрелевка
    @Eugene47, Вы наверное знаете, какие правила монтажа СИП.
    А то повесили мне сплит вроде Фобос, провода СИП из клемм идут петлёй метра полтора, а потом заходят в гофру и трубу по опоре вниз.
    Так вот, как то это стремно выглядит, трепать же будет ветром эти полтора метра и ушатает клеммы.
    Каким документом регламентируются эти крепления СИПа?
     
  8. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А вот не скажу сразу. В документы же лезть недосуг, простите. Прораб точно знает, поинтересуйтесь у него.
     
  9. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.796
    Благодарности:
    2.008

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.796
    Благодарности:
    2.008
    Адрес:
    Ноябрьск
    Типовыми инструкциями по монтажу СИП.
    https://eds22.ru/pdfs/монтаж сип.pdf
     
  10. Ouroboros
    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    2.065
    Благодарности:
    1.007

    Ouroboros

    Живу здесь

    Ouroboros

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    2.065
    Благодарности:
    1.007
    Адрес:
    Челябинск
    Пишет "страница не найдена", что-то идёт не так. Потому файл загрузил во вложение.
     

    Вложения:

  11. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.796
    Благодарности:
    2.008

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.796
    Благодарности:
    2.008
    Адрес:
    Ноябрьск
    Скопируйте ссылку полностью.
    И вставьте в адресную строку браузера.
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.561
    Благодарности:
    26.474

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.561
    Благодарности:
    26.474
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Файл хороший. Но теория без практики мертва! https://www.forumhouse.ru/posts/30835118/
     
  13. Вячеслав 30
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    2.110
    Благодарности:
    1.617

    Вячеслав 30

    Живу здесь

    Вячеслав 30

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    2.110
    Благодарности:
    1.617
    Адрес:
    Апрелевка
    @hammerite, не удалось найти в типовой инструкции ответа на следующие вопросы:
    1. Моё ответвление к счётчику сделали от ответвления соседа (краснаяя стрелка, видно плохо, на фоне неба не получается). Фигня какая-то, подозреваю, что это неправильно.
    2. СИП от контактов счетчика висит такой большой петлёй метра полтора до входа в белую трубу (зелёная стрелка), которая закреплена к опоре. Он же получается болтается на ветру и шатается в клеммах.
    Конечно, все сделано ужасно, но хоть эти два момента, мне кажется, надо определённо переделывать.
    Это монтировала СО. Собираюсь писать возражения на присоединение.
    Только вот на какие документы ссылаться?
    Вот, например, монтаж СИП по фасаду делается по этой типовой инструкции специальными креплениями через 70см. И остальные моменты должны быть где-то расписаны, обоснованы и рекомендованы к применению.
     

    Вложения:

    • IMG_20221205_180701.jpg
  14. Я-из-Вышек
    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    2.279

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    2.279
    Забейте болт и не насилуйте свой мозг.
    Если уж прям вот совсем бесит - то проще найти где сидят конкретно Ваши обслуживающие электрики, подъехать и договориться именно с ними по человечески за долю малую. Да это не все собственники домов приемлют по внутренним убеждениям, но...
    Будут делать кому-то еще рядом или приедут по аварии в Ваш район, позвонят, вы подскочите и спокойно переделаете так как Вам кажется правильным.

    Это все их хозяйство, он сделано как их внутренние стандарты, их проверяющие и т. д. позволяют.
    Электроснабжение на дом Вам подано и исправно функционирует 24/7/365 + подаваемое электроснабжение находиться в величинах установленных ГОСТом по электропитанию = договор со стороны ресурсоснабжающей организации исполнен.
    Все.
    Теперь платите ежемесячную плату за потребленное и будьте уверены, что если сдохнет по аварии (например тот самый СИП из-за петли вылетит из контактов счетчика) подъедут и сделают.

    А вот доказывать. Не получится наверное.
     
  15. Вячеслав 30
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    2.110
    Благодарности:
    1.617

    Вячеслав 30

    Живу здесь

    Вячеслав 30

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    2.110
    Благодарности:
    1.617
    Адрес:
    Апрелевка
    В этом есть сомнения. Это сеть СНТ и как пить дать они станут вкорячивать АТП с ответственностью СНТ за это порно.
    А писать все одно придётся, ибо мне подали одну фазу вместо двух разных.
     