    А вы не можете сказать что это за документ?
     
  2. polanka18
    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    723
    Благодарности:
    297

    polanka18

    Живу здесь

    polanka18

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    723
    Благодарности:
    297
    Адрес:
    Москва
    Имитация КЗ. Вопрос - откуда в неповрежденном кабеле СИП, в гофре, случится КЗ? Если срок эксплуатации на улице, под ультрафиолетом 25 лет? Под защитой будет еще выше...
     
  3. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.243
    Благодарности:
    28.748

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.243
    Благодарности:
    28.748
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Делайте что хотите.
    Отговаривать, агитировать, убеждать уже надоело.
     
  4. Евгений2011
    Регистрация:
    08.04.10
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    233

    Евгений2011

    Живу здесь

    Евгений2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.10
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    233
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Загореться изоляция может только в том случае если по жиле пойдет большой ток длительное время, и защита не будет срабатывать. Если защита исправна, стоит УЗО и не кому поджечь ваш кабель, а ток не греет жилу, то используйте. У нас в садоводстве некоторые заводят СИП в дом. Сам видел дырку в стене и в нее входит СИП, но не в металлической гофре, а в пластмассовой. И я так ввел СИП в сарай и подсоединил к пускателю.
     
  5. polanka18
    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    723
    Благодарности:
    297

    polanka18

    Живу здесь

    polanka18

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    723
    Благодарности:
    297
    Адрес:
    Москва
    Ну мы ж не в детском саду, я просто хотел услышать весомые аргументы почему СИП НЕЛЬЗЯ. Более того - как мне кажется, неразрывный СИП более надежен, чем связка СИП - медный кабель из за наличия дополнительных механических контактов...
     
  6. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259
    Адрес:
    Пенза
    Ага:aga: IMG_20150510_111204.jpg
     
  7. polanka18
    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    723
    Благодарности:
    297

    polanka18

    Живу здесь

    polanka18

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    723
    Благодарности:
    297
    Адрес:
    Москва
    Так и я о том же, если правильно подобраны автоматы и они правильно работают, нет никакой разницы. А если неправильно, то и медный выгорит нафиг...
     
  8. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    СП 31-110-2003.
     
  9. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259
    Адрес:
    Пенза
    На фото выше был и правильно подобранный автомат и правильно работал. всего то контакт ослаб из-за текучести алюминия.
     
  10. polanka18
    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    723
    Благодарности:
    297

    polanka18

    Живу здесь

    polanka18

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    723
    Благодарности:
    297
    Адрес:
    Москва
    Так то плохой контакт. А что плохой контакт с медью не греется? Допустим я сделаю плохой переход с СИПа на медь, так и у меня будет что то подобное, но это не проблема СИПа :).
     
  11. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    Шансы получить ослабленный контакт в клемме автомата при алюминиевой жиле гораздо выше.
     
  12. polanka18
    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    723
    Благодарности:
    297

    polanka18

    Живу здесь

    polanka18

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    723
    Благодарности:
    297
    Адрес:
    Москва
    Согласен, но почему тогда сетевая компания принимает к эксплуатации щиты, где СИП заводят напрямую в автоматы? Опять таки это проблема контактов...
     
  13. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    Им до лампочки, главное - учет.
     
  14. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259
    Адрес:
    Пенза
    @polanka18, Чудной Вы, похожи на капризного ребёнка:aga: Так что делайте как хотите, естественный отбор в природе ещё работает. Удачи!
     
  15. polanka18
    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    723
    Благодарности:
    297

    polanka18

    Живу здесь

    polanka18

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    723
    Благодарности:
    297
    Адрес:
    Москва
    ну не знаю, вроде как учетом занимается сбытовая компания (Мосэнергосбыт), а то что до лампочки это верно...
     