    Если на участок выделено 5 кВт этого уже достаточно и для ТН на 10-12 кВт и всего остального что есть в доме, конечно с некоторым дополнительным оборудованием в виде гибридного инвертора для моментов пикового потребления, а солнечные панели в этом комплекте будут только в плюс.
     
  2. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    Не знаю, как выделяют в РФ, но у нас выделенная мощность означает лишь цифру для расчета максимального месячного потребления. Пиковая определяется автоматами и в некоторых продвинутых местах счетчиками.
    Т. е. если выделено 5кВт, это не значит, что автомат будет на 25А. Может быть и 40А. И даже 60А.
    Значит всего-лишь, что в месяц я могу потребить максимум 5*24*30 = 3 600 кВтч. Сильно выше - штраф.
    Притом, что бОльшая часть нашего населения думает о выделенной мощности именно так как вы написали. Пусковые токи и некие пики никуда не деть, и это все учитывается при выделениях мощности и установке автоматов. У меня выделено 5кВт, 3ф. Я прекрасно могу часами и 10кВт потреблять. И 20. Даже не просто могу, а право имею.
     
    Последнее редактирование: 05.07.18
  3. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.100

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.100
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Гигантомания - это болезнь. Можно пробовать повесить 50-70% в среднем по году. Для этого, правда, и СО, и ТН должны быть соответствующие.
     
  4. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.100

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.100
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    ТН может работать с КОП около 6. Средний утепленный дом, это 8-12квт.
    Т. е. потребуется 1.5-2квт. Если поздней осенью/зимой стоит рассчитывать покрыть четверть-треть расходов...То с середины февраля, уже можно рассчитывать на половину. А топить, приходится и в июне, и в августе. На югах, другая проблема - остывать летом. Тут можно покрыть 150% от необходимого.
     
  5. Mr Petroff
    Регистрация:
    21.04.14
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    1.736

    Mr Petroff

    Живу здесь

    Mr Petroff

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.14
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    1.736
    Адрес:
    Москва
    У нас не так, на сколько я знаю.
    В тех условиях прописано (пункт 3)
    tusr1.png
    Плюс ограничители мощности ставят в щитках или на столбах
    34.jpg
    Могу ошибаться
    Спецы поправят. :hello:
     
  6. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    У нас фигурирует почти то же самое: разрешенная к использованию мощность.
    Лучше в РЭС узнавать что и как.
     
  7. Mr Petroff
    Регистрация:
    21.04.14
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    1.736

    Mr Petroff

    Живу здесь

    Mr Petroff

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.14
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    1.736
    Адрес:
    Москва
    Почему сразу болезнь?
    Про год я и не говорил, только апрель -октябрь (когда надо остудить а когда надо и подтопить)
    Посмотрел ролик на ютубе, понравились озвученные цифры в 3 кВт
    смотреть с 0 до 2 мин

    да и панелей не целое поле
    сб 1.png сб.png
    Первый вопрос: где взять гео ТН с потреблением 1.5 - 2кВт? Покажите модель!
    Второй вопрос как найти 2 кВт зимой от солнца?
     
  8. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.759
    Благодарности:
    6.672

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.759
    Благодарности:
    6.672
    Адрес:
    Калининград
    В архиве разместите пжлйст- ну нифига не видно.
     
  9. Mr Petroff
    Регистрация:
    21.04.14
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    1.736

    Mr Petroff

    Живу здесь

    Mr Petroff

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.14
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    1.736
    Адрес:
    Москва
    Это из первой попавшейся рекламной ссылке на тему Подключаем электричество и увеличиваем мощность. Во всех районах Москвы и Московской области
    А
    в пункте 3 написано: Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет 15 кВт
    Если нужна ссылка на контору могу в личку, там сканы всех документов что они делают
     
  10. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.759
    Благодарности:
    6.672

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.759
    Благодарности:
    6.672
    Адрес:
    Калининград
    Не, cnacu60!
    А 15кВт- это хорошо. Вопрос, как они пиковые режимы отрабатывают? К-нт превышения, время превышения... хз.
     
  11. Mr Petroff
    Регистрация:
    21.04.14
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    1.736

    Mr Petroff

    Живу здесь

    Mr Petroff

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.14
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    1.736
    Адрес:
    Москва
    Только сегодня читал на правовом портале:

    Законно ли ограничение мощности электроэнергии
    ЗДРАВСТВУЙТЕ МЕНЯ ЗОВУТ АЛЕКСЕЙ Я ИЗ ЗЕРНОГРАДА У МЕНЯ АВТО МОЙКА В ТЕХ УСЛОВИЯХ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ ЗАЯВЛЕНО ОГРАНИЧЕНИЕ ПО МОЩНОСТИ 15КВТ.НА ОПОРЕ ПОСТАВИЛИ ОГРАНИЧИТЕЛЕ МОЩНОСТИ. ГОД НАЗАД СГОРЕЛ ОДИН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ВЫЗВАЛ ЭЛЕКТРИКОВ. ОПЛАТИЛ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 1500 ЧТОБ ТАКОГО БОЛЬШЕ НЕ БЫЛО ПОСОВЕТОВАЛИ ПОСТАВИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ОМ-630. ПОСТАВИЛИ ОПЛОМБИРОВАЛИ ЯЩИК ВСЕ ХОРОШО. ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ СРАБОТАЛ АВТОМАТ И ТАК НЕСКОЛЬКО РАЗ ВЫЗВАЛ МОНТЕРА ОН СРЫВАЕТ ПЛОМБЫ ВМЕСТО 15КВТ ВЫСТАВЛЯЕТ 25КВТ ЗАКРЫЛ НЕ ОПЛОМБИРОВАЛ И УШЕЛ. ВСЕ РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО. А ВЧЕРА ЗАЯВИЛСЯ МЕТРОЛОГ ЧТОБЫ ОПЛОМБИРОВАТЬ СЧЕТЧИК АНТИМАГНИТНОЙ ЛЕНТОЙ ЗАМЕТИЛ ЧТО НЕТ ПЛОМБЫ НА ЯЧЕКЕ С АВТОМАТОМ ПОПРОСИЛ АДМИНИСТРАТОРА ОТКРЫТЬ ЕГО А ТАМ ВЫСТАВЛЕНО ОГРАНИЧЕНИЕ НА 25. СО СЛОВАМИ ЖДИТЕ ШТРАФ УШЕЛ. СЕГОДНЯ ПРИЕХАЛИ ЭЛЕКТРИКИ И ПОСТАВИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА СТОЛБЕ. СВЯЗАЛСЯ С ИХ НИМ ИНЖЕНЕРОМ НА ВОПРОС ЗАЧЕМ НА СТОЛБЕ УСТАНАВЛИВАТЬ ОТВЕТ ПОТОМУ ЧТО ЗЛОСТНЫЙ НАРУШИТЕЛЬ И ЖДИТЕ ШТРАФ ЗА САМОВОЛЬНОЕ УСТАНОВЛЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ И С СРЫВОМ ПЛОМБ. ХОТЕЛОСЬ БЫ УЗНАТЬ КАКОЙ ШТРАФ И ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ОПЯТЬ ПЕРЕГОРИТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОПЯТЬ ЗАТРАТЫ.
    02 Декабря 2013, 19:34, вопрос №316373СЕНЧЕНКОВ, г. Ростов-на-Дону

    Подробнее на Правовед. ru
     
  12. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.759
    Благодарности:
    6.672

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.759
    Благодарности:
    6.672
    Адрес:
    Калининград
    Про проблемы известно и понятно. Вот ответ правильный узнать бы...
    кмк ТН плюс "хороший" хол-к как раз киловатт на 15 могут импульс сообразить на двоих. Про 5кВт вообще молчу.
    Непонятно, какова всё ж д. б. перегрузка:
    https://www.om-630.ru/?page_id=87
    "При повышении значения мощности свыше установленного значения ОМ-630 отключает нагрузку на время, установленное" Неужели при 15100Вт уже отключит?
     
  13. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    ПМСМ, самодеятельности много в регионах. Кто-нибудь бы занялся этим вопросом через центр (обратиться за разъяснением) и тыкал бы носом региональщиков. Очень похоже на "сами так поняли, и абонентов скубем. Супер!"
     
  14. Ecohazard
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.980
    Благодарности:
    2.269

    Ecohazard

    Живу здесь

    Ecohazard

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.980
    Благодарности:
    2.269
    Адрес:
    Казахстан, Семипалатинск
    Если главное - остудить - то проще брать "холод" напрямую из геоконтура (10-15 градусов летом) или из скважины (5-7 градусов круглый год). Вообще без ТН. Ну а при наличии СБ - на них можно и часть нагрузки переложить. Но сетевое электричество всё равно будет дешевле...
    При таком потреблении хороший ТН даст 5-8 кВт тепла/холода. Моделей и производителей много, лично мне нравятся варианты от УКЗТН (гугл в помощь)
    Нужно от 10 кВт панелей, но с учётом климата средней полосы и длинны зимнего дня - вопрос окупаемости даже близко не стоит...
     
  15. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.100

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.100
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Потребление, это неправильный вопрос. Ибо зависит от разницы температур где берем тепло=кипение, и куда отдаем=конденсация. Если с кипением существует иерархия: переливная схема - вода из скважины в качестве источника тепла, кипение +1+4С.
    ДХ контур, кипение в легком минусе 0-2С.
    Гликолевая схема, тут варианты от +2 до -9С.

    Соответственно, система отопления может быть разной, но переразмерянные радиаторы, это 35-38С конденсации.
    Теплый пол с хорошим протоком +29-+32С конденсации
    Теплый пол + теплые стены, +25+29С конденсации.

    Смотреть нужно в сторону роторных компрессоров, с двигателями на постоянных магнитах. Они прекрасно отрабатывают режимы с частичной нагрузкой компрессора.
    Как правильно подсказали выше - варианты от УКЗТН.
    Если на перелив - могу собрать.
    Например, мой ТН, имеет частотный преобразователь 1.5квт. При этом, ТН должен выдавать около 11-12квт. Это переливная схема, с водой из скважины и теплый пол с протоком 3 куба.
    Режим работы +2 кипение и максимум +30 конденсации при 24С в доме.

    Т. е. ничего сверхестественного нет, надо лишь правильно приложить усилия.
     