1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Трещина в газосиликате от перемычки

Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Vadimeg4, 01.07.18.

  1. Vadimeg4
    Регистрация:
    23.05.17
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4

    Vadimeg4

    Участник

    Vadimeg4

    Участник

    Регистрация:
    23.05.17
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4
    Т. е. На всякий случай и понаблюдать еще годик?
     
  2. Vadimeg4
    Регистрация:
    23.05.17
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4

    Vadimeg4

    Участник

    Vadimeg4

    Участник

    Регистрация:
    23.05.17
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4
    Вы предлогаете временно для перестраховки установить стойку и если пойдет опирание на нее, то усиливать?
     
  3. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.720
    Благодарности:
    6.679

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.720
    Благодарности:
    6.679
    Адрес:
    Москва
    Временно, значит до момента усиления. До зимы надо сделать в любом случае, не надо рисковать...
     
  4. Vadimeg4
    Регистрация:
    23.05.17
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4

    Vadimeg4

    Участник

    Vadimeg4

    Участник

    Регистрация:
    23.05.17
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4
    Понял, спасибо
     
  5. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.720
    Благодарности:
    6.679

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.720
    Благодарности:
    6.679
    Адрес:
    Москва
    @Vadimeg4, Слово "спасибо" справа по Вашим сообщением. Может пригодится...:)]
    При необходимости обращайтесь!
     
  6. polshin
    Регистрация:
    14.01.17
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    102

    polshin

    Живу здесь

    polshin

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.17
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    102
    Тогда видимо это и стало причиной трещин. Нагрузка неравномерно была распределена. Трещины есть с обоих концов перемычки или с одного? Хотя неважно если все как вы сказали и перемычка просто держит кладку сверху. условно ее можно заменить и уголком. Усильте боковые проемы и вопрос будет закрыт. Кстати еслиб выполнили опорныеподушки из кирпича то трещины бы небыло.
    Тоесть снизу под проемом два уголка на Цементно песчаный раствор и сверху два. По бокам еще два. Верх и низ как бы утапливаем в ЦПС. Уголки предварительно загрунтовать.
     
  7. Vadimeg4
    Регистрация:
    23.05.17
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4

    Vadimeg4

    Участник

    Vadimeg4

    Участник

    Регистрация:
    23.05.17
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4
    Какой размер уголка посоветуете? Трещина с одной стороны.
     
  8. polshin
    Регистрация:
    14.01.17
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    102

    polshin

    Живу здесь

    polshin

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.17
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    102
    Ориентировочно чтобы смог держать перемчку. Я бы взял 100 * 100 * 7 мм у нас 6500 за 12 метров.
    Тоесть у вас будет 2 снизу 2 сверху 2 справа и 2 слева. Нижниеможно не делать на всю длинну а сделать сантиметров по 70 (2 куска)
     
  9. Магадан
    Регистрация:
    22.06.08
    Сообщения:
    2.380
    Благодарности:
    3.208

    Магадан

    Живу здесь

    Магадан

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.08
    Сообщения:
    2.380
    Благодарности:
    3.208
    Адрес:
    Москва-Фрязино
    Вы более детально опишите конструктив дома и фундамента, так точней и правильней будут советы. К примеру, где строитесь, грунты, вид фундамента, было ли утепление фундамента, армирование стен, армирование поясов и. т. д. На вашем фото просматривается трещина идущая к мауэрлату, более похоже на последствия промерзания грунта под домом, а где тонко там и рвётся .
     

    Вложения:

    • IMG_2135.JPG
  10. Vadimeg4
    Регистрация:
    23.05.17
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4

    Vadimeg4

    Участник

    Vadimeg4

    Участник

    Регистрация:
    23.05.17
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4
    Стоимся в Беларуси, грунты так себе, недалеко заболоченные места есть. Суглинок в большей степени. Низ фундамента монолитная лента 90 см высота и 40 см ширина, сверху фбс на раствор, выше армопояс 30 см с армировкой. Верхний армопояс под мауэрлатом тоже армированный. Армировки стен небыло, фундамент еще не утеплен, отмостки нет.
     
    Последнее редактирование: 02.07.18
  11. Магадан
    Регистрация:
    22.06.08
    Сообщения:
    2.380
    Благодарности:
    3.208

    Магадан

    Живу здесь

    Магадан

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.08
    Сообщения:
    2.380
    Благодарности:
    3.208
    Адрес:
    Москва-Фрязино
    Основание фундамента на какой глубине, лента заливалась сразу в траншею или через опалубку ?, активность трещин образовалась в мае, обычно в мае завершаются процессы связанные с зимним промерзанием грунта и возможны неравномерные подвижки, а суглинок влажный пучит очень сильно, даже если был снег кругом дома, но в доме не утеплён грунт, возможно и давануло. Проверьте трещины на доме, на фотках видно до самого мауэрлата .
     
  12. Vadimeg4
    Регистрация:
    23.05.17
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4

    Vadimeg4

    Участник

    Vadimeg4

    Участник

    Регистрация:
    23.05.17
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4
    Лента заливалась в траншею. Внизу ленты лежит один ряд шпал жб, и все обвязано арматурой до верха.
     
  13. Vadimeg4
    Регистрация:
    23.05.17
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4

    Vadimeg4

    Участник

    Vadimeg4

    Участник

    Регистрация:
    23.05.17
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4
    Трещина на самом деле идет до армопояса, чем ближе к поясу, тем тоньше луч
     
  14. Магадан
    Регистрация:
    22.06.08
    Сообщения:
    2.380
    Благодарности:
    3.208

    Магадан

    Живу здесь

    Магадан

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.08
    Сообщения:
    2.380
    Благодарности:
    3.208
    Адрес:
    Москва-Фрязино
    Сейчас обновить маячки, летом грунт стабилен - понаблюдать за маячками, если трещин не будет, то это уже показатель ... Армирование балки на прогиб слабое, наверное и по шагу хомутов в балке ничего не скажите, а это важно, но эта балка работает чуть по другому чем несущая балка, возможно её и хватит - я не готов сказать, по этой балке лучше обратиться сюда https://www.forumhouse.ru/threads/114923/ или спросить у @Глеб Грин. Чуть не в тему, дом под утепление или ?
     
  15. Vadimeg4
    Регистрация:
    23.05.17
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4

    Vadimeg4

    Участник

    Vadimeg4

    Участник

    Регистрация:
    23.05.17
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4
    Маячки обновил. По тому как вязалась арматура в балке не скажу) дом под утепление ватой.