1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4

ПУЭ, ГОСТы, НТД, СП и т. д. - вопросы, рассуждения, обсуждения, споры

Тема в разделе "Электрика", создана пользователем SB3, 27.09.10.

  1. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.504

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.504
    Адрес:
    Москва
    Все немного не так. Давайте поймем, о чем идет речь.
    Вот из приведенного Вами ГОСТ:
    «RE - минимальное сопротивление контакта между землей и сторонними проводящими частями, не присоединенными к защитному проводнику, через которые может произойти замыкание между линейным проводником и землей, Ом;»
    В этом определении говориться о замыкании фазного проводника на какую-нибудь железяку (СПЧ), имеющую контакт с землей, но не связанную с защитным проводником ЭУ. Соответственно, эта железяка не связана с ЗУ электроустановки. Поэтому, в ГОСТ речь идет не о сопротивлении ЗУ ЭУ, а о сопротивлении «контакта между землей и сторонними проводящими частями». Если еще проще: лежит железка на земле у дома, на нее падает фазный провод – это и есть наш случай. Вот это сопротивление «железка-земля» (сопротивление контакта) мы здесь и рассматриваем. Это сопротивление на практике не может быть 10 Ом (эту цифру Вы называете), так как на основании экспериментальных данных учеными мужами было установлено, что при падении «голого» фазного провода ВЛ в грязь, канаву с водой и т. п. (то есть на участок земли с низким объемным сопротивлением) сопротивление этого «заземлителя» относительно земли практически не бывает меньше 20 Ом.
    Теперь посмотрим на это определение:

    - суммарное сопротивление всех заземлителей, соединенных параллельно, Ом;

    В нем по сути говориться о сопротивлении ЗУ нейтрали ИП (см. п. 1.7.101), которое в соответствие с ПУЭ должно быть не более 4 Ом. Причем, эти 4 Ома «выбраны» неслучайно, а для обеспечения электробезопасности при такой аварийной ситуации, как падение фазного провода ВЛ на землю (что по сути аналогично рассматриваемой нами ситуации – замыкание фазного проводника на СПЧ, связанную с землей, но не связанную с защитным проводником ЭУ). Так вот, при падении фазного провода ВЛ на землю получим ток замыкания через землю: 230/(20+4)=9,6 А. Тогда напряжение на нейтрали ИП (а, соответственно, и на всех зануленных ОПЧ электроустановок) относительно земли будет: 9,6х4=38 В. В соответствие с НТД это значение напряжения прикосновения (не более 50 В) для помещений без повышенной опасности является безопасным.
    Теперь для наглядности подставим наши данные в формулу из ГОСТ:
    4/20 <= 50/(230-50), или 0,2 <= 0,28. Как видим, условия формулы соблюдаются.

    Таким образом, речь в ГОСТ Р 50571.3-2009 идет об ответственности оператора распределительной электрической сети за обеспечение требуемого сопротивления ЗУ нейтрали источника питания (не более 4 Ом), главную роль в котором играют повторные заземления нуля ВЛ.
     
  2. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.504

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.504
    Адрес:
    Москва
    Константин, речь не об этом. Уже ответил в # 544.
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.932
    Благодарности:
    23.740

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.932
    Благодарности:
    23.740
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Вы плучили численный результат 38 вольт.
    Можете привести пример двух точек частного двора, где вольтметр покажет эти 38 В?
     
  4. ayrilo
    Регистрация:
    28.01.16
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    240

    ayrilo

    Живу здесь

    ayrilo

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.16
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Краснодар
    @leomay, Вы рассчитали, вот для такого случая:
    upload_2019-1-9_1-6-39.png
    И при исходных данных 20 Ом сторонние проводящие части Ud = 191 В.
    Но здесь все понятно, чем меньше сопротивление "ЗУ сторонней проводящей части", тем меньше на ней напряжение.
    В документе указано, "Re — минимальное сопротивление контакта между землей и сторонними проводящими частями, не присоединенными к защитному проводнику, через которые может произойти замыкание между линейным проводником и землей, Ом;"
    А сторонними частями может быть всё что угодно - водопровод, газопровод, теплотрассы и ..., и "сопротивление заземления" у них может меньше чем 10 и 4 Ом.
    Ответ получил https://www.forumhouse.ru/posts/23155063/
    С уважением.
     
  5. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.953
    Благодарности:
    6.471

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.953
    Благодарности:
    6.471
    Адрес:
    Россия
    А вы попробуйте перейти от логики местоположения, к логике защиты и сечения, которая как раз таки присутствует в ПУЭ. И все сразу встанет на свои места, все просто и понятно. Тем более что именно защита является более приоритетной, чем фактическое место расположения
     
    Последнее редактирование: 09.01.19
  6. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.816
    Благодарности:
    6.461

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.816
    Благодарности:
    6.461
    Адрес:
    Рязань
    Мы с @leomay не всегда сходимся во мнениях по некоторым (непринципиальным) вопросам, но чего у него не отнять, так это дотошности (в хорошем смысле) и основательности подхода, что он в очередной раз и продемонстрировал, с завидным, кстати, терпением.
     
    Последнее редактирование модератором: 09.01.19
  7. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.504

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.504
    Адрес:
    Москва
    [​IMG]
    @ayrilo, увидел ряд нестыковок в Вашем сообщении. Во-первых, Вы привели картинку для системы заземления ТТ, в то время как в ГОСТ Р 50571.3-2009 речь идет о системе TN (411.4 Система TN).
    Во-вторых, в приведенном к картинке расчете все сводится к определению величины напряжения на ОПЧ ЭУ здания конкретного потребителя, а вот в указанном ГОСТ речь идет о напряжении, вынесенном на нейтраль ИП при протекании аварийного тока замыкания через землю, что «чревато боком» уже для электробезопасности других низковольтных ЭУ, подключенных к ВЛ по системе TN-C-S. Поэтому-то в приведенном ГОСТ и говориться об ответственности внешнего оператора распределительной электрической сети за обеспечение требуемых параметров сопротивления ЗУ нейтрали ИП.
    И еще раз: речь идет не о сопротивлении ЗУ ЭУ, как на приведенной Вами картинке (и уж тем более – не о "ЗУ СПЧ", что неуместно даже в кавычках), а о "сопротивлении контакта между землей и сторонними проводящими частями" (из ГОСТ). А это две большие разницы.
    Но, поскольку, судя по всему, эти «мелочи» Вас не смущают и Вы, похоже, удовлетворены ответом Ю. В. Харечко (даете на него ссылку):
    Не буду Вас разубеждать.
     
  8. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.504

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.504
    Адрес:
    Москва
    Константин, напомню, что речь идет об аварийном замыкании фазы на землю (например, обрыв и падение фазного – что еще хуже - голого провода ВЛ на землю) или на СПЧ, связанную с землей, но не связанную с защитным проводником ЭУ здания.
    При этом, как уже говорилось, вследствие протекания тока замыкания через землю, появится напряжение на нейтрали ИП по отношению к эталонной земле (потенциал которой условно принят равным нулю). Теоретически (с определенной погрешностью) подобный эксперимент можно было бы провести таким образом: воткнуть фазный провод в землю, а затем измерить напряжение между нулевой шиной РЩ в доме (нейтраль трансформатора нам недоступна) и электродом, воткнутым на расстоянии не менее 20 м (в зоне эталонной земли) от точки контакта фазного провода с землей. Но прикладывать руку к созданию аварийной ситуации сам я не хочу и вам не советую.
     
  9. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.380

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.380
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    У меня есть огромное желание не только поставить такой эксперимент, но и выполнить безопасный макет для его демонстрации.
    Для демонстрации дополнительной систему уравнивания потенциалов и выноса потенциала по воде и канализационным стокам у меня есть макет, который многие видели. Размеры этого макета 300х400 мм. Кстати, сопротивление водяного столба в трёх метровой пластиковой трубе 1/2" составляет порядка 200 кОм.
    Есть макет, который демонстрирует появление разностного тока, показывая его значение, при неисправности изоляции как по фазному, так и по нулевому рабочему проводнику, демонстрируя при этом, что разностный ток при неисправности изоляции нулевого рабочего проводника зависит от тока нагрузки. Это всё демонстрируется в масштабе при малых токах нагрузки. Видно что с чем и как суммируется. Этот макет, кстати, не оставляет сомнений в необходимости применения двухполюсных АВ!
    Сварку скруток я демонстрирую, используя трансформатор ОСМ-2 на 63 Вт (220/42В).
    Пока это всё в прошлом, но ... кто знает!
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.932
    Благодарности:
    23.740

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.932
    Благодарности:
    23.740
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Во дворе стоит бетономешалка. К заземлению не подключена.
    Фаза замкнула на корпус бетономешалки.

    И мы измеряем напряжение между нулевым проводом и грунтом в дальнем углу огорода.

    Зачем? Какой в этом смысл?
     
  11. ayrilo
    Регистрация:
    28.01.16
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    240

    ayrilo

    Живу здесь

    ayrilo

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.16
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Краснодар
    @leomay, Рис приведен из-за формул.
    Вернемся. Забор металлический огораживает площадку и имеет
    20 Ом. Напряжение сети 230 В. "Падает на него провод"
    Имеем:
    На "заборе" величину 192 В, и
    38 В на нулевом проводника относительно земли
    НТД считает для ВЛ напряжение 25 В и более - работа под наведенным напряжением.
    Да и в ПУЭ п. 1.7.53. (но это для ЭУ, а у нас забор).

    Фактически у нас нет сетей ВЛ-0,4 кВ
    имеющих средства защиты от данных повреждений (за исключением опытных образцов).
     
    Последнее редактирование: 09.01.19
  12. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.816
    Благодарности:
    6.461

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.816
    Благодарности:
    6.461
    Адрес:
    Рязань
    @Anatolevich, а что конкретно Вы понимаете под словами "согласно ПУЭ и ГОСТ"?
     
  13. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.504

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.504
    Адрес:
    Москва
    Для конкретного потребителя - никакого, так как формула из вышеуказанного ГОСТ предъявляет требования к параметрам внешней распределительной сети (конкретно - к сопротивлению ЗУ нейтрали ИП), а не к параметрам ЭУ здания.
    Но ТС интересовался:
    Вот по поводу этой формулы я и давал пояснения в меру своего понимания.
     
  14. Anatolevich
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    1.131
    Благодарности:
    758

    Anatolevich

    лётчик

    Anatolevich

    лётчик

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    1.131
    Благодарности:
    758
    Адрес:
    Ростовская область
    ...отсутствие шлейфа (ПУЭ), фаза справа (ГОСТ), земля без разрыва (ПУЭ) и т. д.
     
  15. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.816
    Благодарности:
    6.461

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.816
    Благодарности:
    6.461
    Адрес:
    Рязань
    @ayrilo, а Вы, вообще-то, с какой целью вопрос про формулу задавали?