F Стоимость заправки газгольдера - 2

Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 04.07.18.

  1. Mihey_W
    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    1.125
    Благодарности:
    621

    Mihey_W

    Живу здесь

    Mihey_W

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    1.125
    Благодарности:
    621
    Адрес:
    КРЫМ Симф.р-н
    Действительно забыл... слишком много всего другого, но это не оправдыват... сознаю!
    ГГ стоит в утепленном гараже пристроенном к дому.
    Открывал и регулировал интенсивность стравливания Сам водитель НО! перед открытием краника и началом заправки им самим был снят редуктор на его место вкручен с прокладкой штуцер D-20 на который с хомутом был одет простой поливочный шланг, хвост которого был вынесен на улицу за десяток метров от дома с учетом ветра, куда и стравливалось.
    Пахло заметно когда я стоял рядом, в гараже не пахло вааще, нюх у меня хороший особенно на запах газа. После всей процедуры на всяк случай гараж проветривался около часа насквозь, подвыстыл.

    PS. Ищу специалиста для замены форсунок на котле "Титан-N40E", регулировке давления с редуктора и настройке котла на СУГ!
     
    Последнее редактирование: 27.01.23
  2. NailNail66
    Регистрация:
    22.01.20
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    48

    NailNail66

    Участник

    NailNail66

    Участник

    Регистрация:
    22.01.20
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    48
    Когда редуктор на место своё вернули, опрессовку проводили?

    На этом форум есть раздел "биржа" https://www.forumhouse.ru/exchange Там и поищите спеца.

    Мы тут хотя и флудим нещадно, и все кому не лень... но заказчики и исполнители кучкуются на бирже
     
  3. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.003
    Благодарности:
    1.339

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.003
    Благодарности:
    1.339
    Адрес:
    Москва, Чехов
    99% что это будут два разных специалиста !
    Редуктор регулирует тот, кто ставил газгольдер, котел настраивает спец, который умеет и знает как это делать.
    Найти толкового спеца чтоб знал и то и другое, проблематично, + вопрос гарантии стоит, как только спец по котлу, полезет в газгольдер, мастер по газгольдеру может снять газгольдер с гарантии.
    Попробуйте к @Sl обратиться, может он знает эти котлы.
    А еще забыл, редуктор должен быть регулируемым, иначе другой
    надо ставить, и выставлять давление, которое нужно котлу ну и производительность нужная котлу .
     
  4. Mihey_W
    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    1.125
    Благодарности:
    621

    Mihey_W

    Живу здесь

    Mihey_W

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    1.125
    Благодарности:
    621
    Адрес:
    КРЫМ Симф.р-н
    Редуктор на место своё вернули, краник открыли, весь стык обмылили.
    Он двуступенчатый с регулировкой на 2й ступени, по производительности (со слов установщика ГГ) даже с избытком, для котлов до 50кВт.
     
  5. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.003
    Благодарности:
    1.339

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.003
    Благодарности:
    1.339
    Адрес:
    Москва, Чехов
    А по давлению ?
    У редуктора 2 параметра. Первый норм, а второй ? Какое нужно давление котлу ? Какой диапазон выдает редуктор ? Нужное значение находится в диапазоне возможных для этого редуктора ?
    Качественный мастер по установке газгольдера, всегда спросит что будет подключаться к газгольдеру (и параметры потребителей) а когда котел уже куплен, подберет редуктор под котел, ведь котел уже был до монтажа газгольдера.
     
  6. Mihey_W
    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    1.125
    Благодарности:
    621

    Mihey_W

    Живу здесь

    Mihey_W

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    1.125
    Благодарности:
    621
    Адрес:
    КРЫМ Симф.р-н
    Котел приобретен после ГГ, но при заказе и установке ГГ я точно знал какой котел будет и соотв сказал об этом и даже ссыль на сайт котла кидал.
     

    Вложения:

    • WhatsApp Image 2023-01-27 at 21.27.22(2).jpeg
    • WhatsApp Image 2023-01-27 at 21.27.22.jpeg
    • WhatsApp Image 2023-01-27 at 21.27.21.jpeg
    • Котел Титан N40E.jpg
  7. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.003
    Благодарности:
    1.339

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.003
    Благодарности:
    1.339
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Здорово, теперь вызывайте спеца по котлу и спеца по газгольдеру. Они в паре настраивают бочку и котел, каждый
    свое.
     
  8. Mihey_W
    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    1.125
    Благодарности:
    621

    Mihey_W

    Живу здесь

    Mihey_W

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    1.125
    Благодарности:
    621
    Адрес:
    КРЫМ Симф.р-н
    Не вьезжаю я... просветите неграмотного
    Зачем нужен спец по ГГ? настроить давление после редуктора т. е. выдаваемое им?
    Мое ИХМО когда приедет спец по котлу с манометром на диапазон 20-40мбар попросить его поставить на вх котла и отрегулить вых редуктора на то что нужно котлу, имея подходящий 6ти гранник делов на 2 минуты
    Был бы у мя такой манометр, сам бы взялся за все регулировки, в инете достаточно подробная инструкция выложена.
     
  9. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.003
    Благодарности:
    1.339

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.003
    Благодарности:
    1.339
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Да. Ну купите манометр testo 510 ... Посмотрите сколько он стоит.
     
  10. Mihey_W
    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    1.125
    Благодарности:
    621

    Mihey_W

    Живу здесь

    Mihey_W

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    1.125
    Благодарности:
    621
    Адрес:
    КРЫМ Симф.р-н
    Мдя около 15тыр...
    Почему и написал - приедет спец по котлу с манометром, попросить его поставить на вх котла и отрегулить вых редуктора на то что нужно котлу.
    Для мастера занимающегося такими работами этот манометр testo 510 - рабочий инструмент и его покупка вполне оправдана, а мне на 1 ну крайняк пару-тройку раз поюзать - это нафик не нужно.

    PS. хотя поинтересовавшись сколько будут стоить нужные мне работы + вызов с дорогой, чет даже и не оч дорого тесто стоит
     
  11. NailNail66
    Регистрация:
    22.01.20
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    48

    NailNail66

    Участник

    NailNail66

    Участник

    Регистрация:
    22.01.20
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    48
    Храни Вас Бог!

    "Опрессовка газовой трубы – это один из ответственных этапов проверки трубопровода, прежде чем ввести его в эксплуатацию. Благодаря этой процедуре определяется герметичность коммуникации. Опрессовка газопровода проводится, непосредственно перед вводом его в эксплуатацию и при плановых проверках газовой системы"

    "Наружные ГП всех давлений подлежат КО давлением 0,02 МПа: 0,02 МПа = 0,2 кгс/см ´ (10000) = 2000 мм вд. ст. Падение давления не должно превышать 10 даПа (или 10 мм вд. ст.) за 1 час. КО внутренних газопроводов промышленных и сельскохозяйственных производств, котельных, ГРП, ГРУ должно проводиться давлением 0,01 МПа (1000 мм вд. ст.). Падение давления не должно превышать 60 даПа (60 мм вд. ст.) за 1 час."
     
    Последнее редактирование: 27.01.23
  12. Mihey_W
    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    1.125
    Благодарности:
    621

    Mihey_W

    Живу здесь

    Mihey_W

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    1.125
    Благодарности:
    621
    Адрес:
    КРЫМ Симф.р-н
    Благодарю!
    Только вопрос какой бох - аллах кришна ктулху исус будда яхве ... и т. д. пантеон велик!
    На боха надейся сам не плошай.

    почему и благодарен всем участникам форума за ответы советы и разъяснения!
     
  13. 4egivara
    Регистрация:
    23.05.20
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    79

    4egivara

    Живу здесь

    4egivara

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.20
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    79
    Про плановые проверки хотел уточнить и вообще. Вот заправлялся в ПГРС и дали карточку клиента, сказали там скидка и 1 выезд спеца типа на диагностику. Данная диагностика что должна проверить? Как понять, что это классные спецы провели тестирование всех систем и тп? Или это маркетинг и надеяться не на что? Смущает запах газа после заправки ГГ...
     
  14. Михаил190
    Регистрация:
    11.10.14
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    113

    Михаил190

    Живу здесь

    Михаил190

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.14
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Мытищи Осташково
    Мне вот просто интересно зачем вы вводите людей в заблуждение и пытаетесь навязывать им опресовку всего газопровода который по логике должен был быть опресован при монтаже ГГ от точки присоединения редуктора гибкой подводкой к магистрали до ввода в дом, и при опресовке допустим проблем не было выявлено, то зачем опресовывать весь газопровод повторно при простом присоединении отсоединении редуктора? В данном случае для стравливания технической смеси из ГГ? По вашей логике отсоединение редуктора который скорее всего присоединён к газовой магистрали гибкой подводкой могло каким то образом повлиять на герметичность всего газопровода?
    Если исходить из вашей логики то и при замене газового баллона от которого у многих работают газовые плиты так же надо опресовывать магистраль от редуктора до плиты, а не проверять на утечку лишь места присоединения редуктора к балкону и магистрали к редуктору которые были затронуты при смене баллона/ отсоединении редуктора обмыливанием, тоесть наиболее доступным в быту способом?
    Как по мне очень сильно смахивает на параноидальный бред...
     
  15. NailNail66
    Регистрация:
    22.01.20
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    48

    NailNail66

    Участник

    NailNail66

    Участник

    Регистрация:
    22.01.20
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    48
    Михаил, да упаси меня, кому - то что-то навязывать.
    Я не более чем просто обратил внимание на тот факт, что был разобран узел крепления редуктора к трубе по которой из ГГ в редуктор попадает паровая фаза СУГ. Причём надо помнить что этот узел работает при высоком давлении. Он ДО редуктора! ГГ у форумчанина в наземном варианте. В земле на ГГ мало влияет температура окружающего воздуха. То есть СУГ в ГГ при наземной установке, да ещё и в помещении имеет полное право жарким летом нагреться до 30 градусов и выше. Сейчас зима. Допустим что в первые часы после заправки давление в диапазоне 4 - 7 атм. Прикрутили, обмылили. Вроде не травит. Потом лето, жарко. Давление ушло за 8 атмосфера, а может и выше. Каким образом можно доказать что не начнётся утечка?

    Опрессовка проводится после монтажа газопровода, перед вводом его в эксплуатацию. Фактически при прикручивании редуктора на своё законное место выполнен "монтаж". (повторный). И не играет никакой роли что опрессовка уже была. Газопровод (его малый, но криьичный участок) разобрали, и потом собрали. Соединительный узел работающий на высоком давлении ЖЕЛАТЕЛЬНО и НЕОБХОДИМО проверить.
    Это базовый принцип "управления рисками" - risk management.

    Если человек готов осознанно! принять более высокий риск возникновения аварийной ситуации - это его право. Но если в результате неблагоприятного развития событий пострадают третьи лица это уже другая история. Вплоть до уголовки.
    И нелья сравнивать баллон и ГГ хотя бы по той причине что в баллоне всего литров 40 СУГа, а в ГГ тысячи литров.
    Одна из причин почему взрываются баллоны - пофигизм при фиксации простенького советского редуктора (лягушки) на патрубок баллона. Уплотнительную прокладку достаточно вовремя не заменить на новую... и "вот тебе бабушка и Юрьев день".