1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Голая PIR-плита - тонкости

Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем epiivan, 06.07.18.

  1. ProtivVetra
    Регистрация:
    30.08.18
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    51

    ProtivVetra

    Новичок

    ProtivVetra

    Заблокирован

    Новичок

    Регистрация:
    30.08.18
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    51
    Фасадная конференция через неделю начнётся,лучше там задавать эти вопросы.
     
  2. epiivan
    Регистрация:
    13.09.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    4

    epiivan

    Участник

    epiivan

    Участник

    Регистрация:
    13.09.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    4
    А
    Можно поконкретней - где / когда / кто.
     
  3. epiivan
    Регистрация:
    13.09.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    4

    epiivan

    Участник

    epiivan

    Участник

    Регистрация:
    13.09.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    4
    Давайте посчитаем: с учетом шага кронштейнов в 50 см на 1 метр погонный стены приходится ~4 кронштейна. Исходя из их размеров 40x1 мм (* 2 уха) = 80 мм2 на кронштейн. Итого 80 * 4 = 320 мм2 или 3.2 см2. В итоге задача вырождается к расчету теплового потока через стальной стержень диаметром D = 20.2мм, длинной L = 60 и температурами на концах (согласно графику smartcalc) -10С и 15С.
    Данный поток приплюсуем к расчетному для гладкой стены и получим итоговое значение...
     
  4. epiivan
    Регистрация:
    13.09.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    4

    epiivan

    Участник

    epiivan

    Участник

    Регистрация:
    13.09.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    4
    Грубо прикинем согласно СТО 00044807-001-2006 ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ - значение коэффициента теплотехнической однородности r = 0.85:
    301.jpg

    И это для промышленных конструкций, где кронштейн в руке не помещается:

    302.jpg

    Итого R = 3.20 * 0.85 = 2.72 (м2*С)/Вт - вполне приемлемо для цоколя.
     
    Последнее редактирование: 30.08.18
  5. ProtivVetra
    Регистрация:
    30.08.18
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    51

    ProtivVetra

    Новичок

    ProtivVetra

    Заблокирован

    Новичок

    Регистрация:
    30.08.18
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    51
    Теплотехническая неоднородность у таких конструкций 0,42-0,47 в лучшем случае.
     
  6. epiivan
    Регистрация:
    13.09.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    4

    epiivan

    Участник

    epiivan

    Участник

    Регистрация:
    13.09.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    4
    Ну выше я предлагал как посчитать точно, но тут нужно что-то типа пакета ELCUT.