1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2

Неполадки котла Ariston Egis

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Рамзес, 18.07.07.

  1. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    Пардон, ошибся! :|: Действительно есть, на левом гидроблоке сверху. А где ты там нашёл обратный клапан на подпитке. На Плюсах есть. Там магнитный ключ. На "просто Е", я до сих пор опорожняю в обратную сторону. Или они все сразу испортились? :faq:
     
  2. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.326
    Благодарности:
    2.638

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.326
    Благодарности:
    2.638
    Адрес:
    Москва
    Нет на плюсах никакого магнитного ключа:)]
    , опять тебя подглючивает. Магнитный ключ встречается у аппаратов Genus.
     
  3. Smartguy
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    10

    Smartguy

    Живу здесь

    Smartguy

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Кишинёв
    Я так понимаю, чтобы проверить бачок нужен специалист, то есть нужно разбирать котёл, по другому, выходит, никак...?
     
  4. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.326
    Благодарности:
    2.638

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.326
    Благодарности:
    2.638
    Адрес:
    Москва
    в любом деле нужен специалист, телефон дать в Кишиневе?
     
  5. Smartguy
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    10

    Smartguy

    Живу здесь

    Smartguy

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Кишинёв
    Если жёстко не дерёт :)
     
  6. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.326
    Благодарности:
    2.638

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.326
    Благодарности:
    2.638
    Адрес:
    Москва
    радость от низкой цены кратковременна, разочарование от плохого качества вечно
     
  7. Smartguy
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    10

    Smartguy

    Живу здесь

    Smartguy

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Кишинёв
    @sergey 73, Согласен, если что, кидайте ЛС.

    Последний вопрос. Проблема, описанная мною в другой ветке (не знал, что эта есть), может быть связанна с котлом, а ещё с этим бачком?

    https://www.forumhouse.ru/threads/337731/
     
  8. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    Никак не связанна.
     
  9. Smartguy
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    10

    Smartguy

    Живу здесь

    Smartguy

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Кишинёв
    Хммм... А я то думал, что почти нашёл причину...
     
  10. id94097384
    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    id94097384

    Новичок

    id94097384

    Новичок

    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Всем добрый вечер проблема с котлом при включении горячей воды 20 сек работы пламя тухнит и загорается ошибка 109 сбой теста правдободобности подскажите что это и как с этим бороться весь интернет уже перевернул толком не чего не нашел котел аристон эгис 24фф заранее спасибо!
     
  11. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.326
    Благодарности:
    2.638

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.326
    Благодарности:
    2.638
    Адрес:
    Москва
    Я бы начал с проверки датчиков температуры и забитости вторичного теплообменника.
     
  12. DKuchko
    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    225
    Благодарности:
    109

    DKuchko

    Живу здесь

    DKuchko

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    225
    Благодарности:
    109
    Адрес:
    Беларусь, Дзержинск
    Выберите один из вариантов:
    1. Загорается ошибка 109 и после этого тухнет горелка;
    2. Тухнет горелка и после этого загорается ошибка 109;

    И еще - сколько установлена температура ГВС?
     
  13. id94097384
    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    id94097384

    Новичок

    id94097384

    Новичок

    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Сначала тухнет горелка а потом загорается 109 температура ГВС это температура воды в кран?
     
  14. DKuchko
    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    225
    Благодарности:
    109

    DKuchko

    Живу здесь

    DKuchko

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    225
    Благодарности:
    109
    Адрес:
    Беларусь, Дзержинск
    @id94097384,
    Да.
    Сколько секунд проходит между выключением горелки и ошибкой?
     
  15. weise
    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У EGIS 24 FF нет цифровой индикации. Какой у Вас котел?
     

    Вложения:

    • 3300193-02.jpg