1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Выбивает узо в схеме с контактором с самоподхватом

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Fatman, 15.07.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Fatman
    Регистрация:
    31.07.10
    Сообщения:
    866
    Благодарности:
    390

    Fatman

    Живу здесь

    Fatman

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.10
    Сообщения:
    866
    Благодарности:
    390
    Адрес:
    Челябинск
    Конденсат в контакторе?
    контактор находится в 3 литровой канистре, канистра не протекает, если даже в канистру и попадёт дождевая вода, то снизу есть дренажное отверстие, сегодня подумал, что в контакторе куча меди, теплоёмкость высокая, контакты нагрелись, а вечерком хоп и конденсат на них выпал?
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.776

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Заблокирован

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.776
    Адрес:
    Сейчас СПб
    @Fatman, а какую-то по проще нагрузку не пытались включить? Прожектор? Чайник?
     
  3. Fatman
    Регистрация:
    31.07.10
    Сообщения:
    866
    Благодарности:
    390

    Fatman

    Живу здесь

    Fatman

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.10
    Сообщения:
    866
    Благодарности:
    390
    Адрес:
    Челябинск
    Тут всё нормально, болгарка и вибратор (типа дрели) работают.
     
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.776

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Заблокирован

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.776
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Упорядочим информацию.
    Трехфазная бетономешалка иногда включается, но чаще не успевает, поскольку выбивает УЗО.
    Дефект не стабильный...можно предположить, что есть какое-то замыкание из-за вибрации.
    Например...если на контакторе или двигателе стоят многожильные провода, то какая-то жилка выпала и болтается.

    Но смущает предыдущая информация...когда писалось, что УЗО выбивает не только на бетономешалку, но и на однофазный вибратор.
     
  5. Fatman
    Регистрация:
    31.07.10
    Сообщения:
    866
    Благодарности:
    390

    Fatman

    Живу здесь

    Fatman

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.10
    Сообщения:
    866
    Благодарности:
    390
    Адрес:
    Челябинск
    Да, день ото дня вся схема ведёт себя по-разному. Парни говорят, что несколько дней назад мешалка включалась без проблем более 10 замесов...
    Завтра попробую протрясти расключку контактора. Монтаж действительно выполнен многожилкой, но многожилка обжата гильзами, обжимник простой, но книпекс)
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.776

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Заблокирован

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.776
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Не только контактор, но и мотор.
     
  7. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.181
    Благодарности:
    15.176

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.181
    Благодарности:
    15.176
    Адрес:
    Новая Москва
    Не исключено, что где-то по влаге утечка.
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.776

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Заблокирован

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.776
    Адрес:
    Сейчас СПб
  9. Fatman
    Регистрация:
    31.07.10
    Сообщения:
    866
    Благодарности:
    390

    Fatman

    Живу здесь

    Fatman

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.10
    Сообщения:
    866
    Благодарности:
    390
    Адрес:
    Челябинск
    Вот я просмотрел то! Ноль на бетономешалку не был подцеплен, лежал на бетонном полу в доме, как мешалка включалась - непонятно. Подключили ноль к автомату. Всё заработало. Но когда я параллельно варил, тоже бывало отключалось узо. И даже при включении маятникового отрезного станка. Сварочный стол металлический, стоит на земле, может надо массу ближе к месту сварки цеплять, чтоб утечка была меньше, про отрезного станка вообще непонятно
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.776

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Заблокирован

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.776
    Адрес:
    Сейчас СПб
    @Fatman, ноль..он общий для всех аппаратов.

    Ток течет во все стороны, куда идут провода...по всем ветвямсистемы.

    Когда Вы включаете любой инструмент, то обратный ток идет не только к главному вводу, но и в другую сторону...к бетону, на котором лежал отвалившийся конец.
     
  11. wind1wind
    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    39.402
    Благодарности:
    75.771

    wind1wind

    Супер-Модератор

    wind1wind

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    39.402
    Благодарности:
    75.771
    Адрес:
    Сахалинская область, остров Кунашир
Статус темы:
Закрыта.