1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 7

Вопросы по стропильным системам - 5

Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Юрий Уфимский
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.283
    Благодарности:
    1.375

    Юрий Уфимский

    Живу здесь

    Юрий Уфимский

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.283
    Благодарности:
    1.375
    Адрес:
    Уфа
    Я подумал это Ваше фото. Там похоже на усиление стропильной ноги.
    Не пластина. Полоса
    tarnay.jpg
    Желательно оцинкованная. Из листа оцинковки можно нарезать. В схеме на отрыв при очень хорошем ветре 20 кг на узел вряд ли будет, площадь маленькая.
     
  2. atztek
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    957

    atztek

    Живу здесь

    atztek

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    957
    Адрес:
    Алтай
    У меня есть обрезки кровельного профлиста толщиной 0.45 мм - подойдет?

    Сегодня прибил стропила длинного ската и сделал запилы в стропилах короткого. И сверху, и снизу длина запилов (там где доска опирается на конек и обвязку соответственно) получилась ~5 см - этого достаточно (интересуют те что снизу)? Угол наклона 40'.
     
  3. Юрий Уфимский
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.283
    Благодарности:
    1.375

    Юрий Уфимский

    Живу здесь

    Юрий Уфимский

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.283
    Благодарности:
    1.375
    Адрес:
    Уфа
    Подойдет. Шириной 20 мм.
    Толщину доски не указали. Пусть будет 5 см. Табличное сопротивление древесины на опорах поперек волокон примерно 30 кгс/см2 5х5х30= 750 кгс на узел.
     
  4. atztek
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    957

    atztek

    Живу здесь

    atztek

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.148
    Благодарности:
    957
    Адрес:
    Алтай
    У нас стандартная длина досок 4.5 м. Длина обрешетки получилась ~3 м, т. о. останется много обрезков (длиной ~1.5 м), плюс у меня уже скопилось немало от предыдущих работ.

    Читал что обрешетка стыкуется по длине над стропилами. У меня расстояние от края обрешетки до внутреннего стропила ~1 м. Получается что стык приходится на область между стропилами (2х1.5 м).

    upload_2019-2-19_12-11-40.png upload_2019-2-19_12-16-42.png

    Можно ли их стыковать посередине при помощи накладок?

    upload_2019-2-19_12-26-10.png

    ПС Обрешетка из дюймовки шириной 13-15 см, шаг - через одну доску.
     
  5. MaxG2012
    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    2.751
    Благодарности:
    2.783

    MaxG2012

    Заболел стройкой 39,5С

    MaxG2012

    Заболел стройкой 39,5С

    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    2.751
    Благодарности:
    2.783
    Адрес:
    Москва
    @Юрий Уфимский @aqualand рабочая стропилка?
    Угол - 22,5
    Стропила 50х150 мм с шагом - 625 мм.
    Коньковая балка 2х50х200 мм.
    Фронтонные выносы - 800 мм
    Карнизный вынос без опоры - 550 мм
    Карнизный вынос с опорой - 2000 мм
    Аутригеры сечением 50х150 мм

    1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg
     
  6. Юрий Уфимский
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.283
    Благодарности:
    1.375

    Юрий Уфимский

    Живу здесь

    Юрий Уфимский

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.283
    Благодарности:
    1.375
    Адрес:
    Уфа
    Чего-то крамольного нет в таком соединении. У Вас фронтонный свес, наверное, такой же как половина пролета между стропил. 50 см консоли для дюймовки не страшно. Важно другое - связать концы и придать им форму жесткостными элементами, иначе при высыхании они каждый по своему деформируются. Ту может помочь накладка длиной равной или чуть меньше пролету между стропильных ног, или доска, нашитая параллельно стропильным ногам и связывающая стыкованые и нестыкованые доски.
     
  7. Юрий Уфимский
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.283
    Благодарности:
    1.375

    Юрий Уфимский

    Живу здесь

    Юрий Уфимский

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.283
    Благодарности:
    1.375
    Адрес:
    Уфа
    @MaxG2012, средние стойки прогонов опираются на 6 м балку? Или на внутренние несущие стены? Подкосы зачем, тем более в таком нелегком исполнении, если балка 100х200 на этой схеме в пролете 3 м, даже по однопролетной схеме, в Московском 3-м снеговом имеет приличный запас и без подкосов?
     
  8. aqualand
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.764
    Благодарности:
    11.285

    aqualand

    Вечный студент

    aqualand

    Вечный студент

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.764
    Благодарности:
    11.285
    Адрес:
    Минск и далее
    @MaxG2012, стропилка "живая", а вот перекрытие "умрет", если под стойками не будет стен (или опор).
    Подкосы я бы оставил, во избежание эффекта "домино"
     
  9. alexa01011984
    Регистрация:
    22.08.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    alexa01011984

    Участник

    alexa01011984

    Участник

    Регистрация:
    22.08.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Доброго дня! Может кто подскажет, хочу сделать двухскатную кровлю (битумная черепица) на одноэтажном доме шириной 13 на 14 метров, с опорой стропил на балки перекрытия (сечение балок 100x200), стропила получаются длинной 8 метров (сечение 50x200, расстояние между стропилами 600), угол уклона крыши 20 градусов. Так в чем вопрос: под коньком будут стоять упоры, которые опираются на балки перекрытия практически по центру одной из секций дома (чертеж прилагается), так достаточно ли будет этих балок перекрытия сечением 100x200 (выдержат ли нагрузку) (упоры будут стоять под каждым рядом стропил по коньку, стропила будут подпираться с каждой стороны, сверху будет затяжка) или необходимо сечение больше? Или вообще возможно сделать такую кровлю на широком доме?
     

    Вложения:

  10. MaxG2012
    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    2.751
    Благодарности:
    2.783

    MaxG2012

    Заболел стройкой 39,5С

    MaxG2012

    Заболел стройкой 39,5С

    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    2.751
    Благодарности:
    2.783
    Адрес:
    Москва
    Я конечно не проектировщик, но не настолько безумен:aga:
    Несущие конечно есть.
    6.jpg
    Оранжевым выделен сруб бани, вокруг которого будет каркасный пристрой. Дело непростое:flag: Поэтому может укажите какие хитрости/тонкости устройства стропильной системы в таких случаях?

    А есть более легкое, грамотное исполнение? Покажите? :|:
    Для этого ведь достаточно раскрепить стропильную систему диагоналями, не? :faq:
     
  11. Юрий Уфимский
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.283
    Благодарности:
    1.375

    Юрий Уфимский

    Живу здесь

    Юрий Уфимский

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.283
    Благодарности:
    1.375
    Адрес:
    Уфа
    Информации практически ноль. Ни нагрузок, ни размеров пролетов между несущими стенами и т. д.
    На чем основана необходимость опирания стоек именно посередине пролета? Левее правее? Может такой вариант?
    alexa01011984.JPG
     
  12. Юрий Уфимский
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.283
    Благодарности:
    1.375

    Юрий Уфимский

    Живу здесь

    Юрий Уфимский

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.283
    Благодарности:
    1.375
    Адрес:
    Уфа
    Упереть в основание стойки. И горизонтальная составляющая уменьшится тоже.
     
  13. MaxG2012
    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    2.751
    Благодарности:
    2.783

    MaxG2012

    Заболел стройкой 39,5С

    MaxG2012

    Заболел стройкой 39,5С

    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    2.751
    Благодарности:
    2.783
    Адрес:
    Москва
    Там лежень из 100-ки, некуда опирать:|:
    upload_2019-2-19_17-49-21.png
     
  14. alexa01011984
    Регистрация:
    22.08.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    alexa01011984

    Участник

    alexa01011984

    Участник

    Регистрация:
    22.08.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Вот чертеж с размерами. Опирание стоек посередине пролета ни на чем не основано... Строю сам, поэтому прошу совета
     

    Вложения:

  15. alexa01011984
    Регистрация:
    22.08.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    alexa01011984

    Участник

    alexa01011984

    Участник

    Регистрация:
    22.08.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Вот чертеж с размерами. Опирание стоек посередине пролета ни на чем не основано... Строю сам, поэтому прошу совета
     

    Вложения:

Статус темы:
Закрыта.