1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 7

Вопросы по стропильным системам - 5

Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369
    Адрес:
    Вельск
    СП 31.105
    6.2.11.1 При наличии в перекрытии проема длиной (перпендикулярно балкам перекрытия) более 1,2 м балки, ограничивающие проем в этом направлении, должны быть двойными. При длине проема более 3,2 м требуемое сечение этих балок должно определяться расчетом.
    По шахте, если толщина стены 300мм и каналы диам 100мм+2х100 опоры под
    балки будет достаточно.
    Какие блоки у Вас какой класс прочности и на что сложены?
     
  2. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369
    Адрес:
    Вельск
    @Klopus, А вот увидел, толщина стены 400мм, тогда все уместится и шахта и балки.
     
  3. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369
    Адрес:
    Вельск
    Не нравятся кобылки над окнами значит надо поднять стены на блок или 2, высота потолков не изменится если балки оставить на месте а под мауэрлат залить армопояс.
     
  4. dima417
    Регистрация:
    18.08.15
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    14

    dima417

    Участник

    dima417

    Участник

    Регистрация:
    18.08.15
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    14
    При разрыве одной балки-затяжки, если сделать все с усилением, думаю критичного ослабления не произойдет. Если так боитесь распора, можно сделать приподнятую затяжку на высоту не больше 1/3 общей высоты. Хотя если это холодный чердак и по сути этот проем, является техническим лазом, то и ширины 60см более чем достаточно. А по вент каналам, каменный вент канал через крышу вести не советую, лишний мостик холода. Все равно гильзовать трубами будите, можно просто трубами продолжить утеплить и вывести их в дальнейшем в деревянную трубу. В таком случае можно провести балку перекрытия между вет. труб.
     
  5. Klopus
    Регистрация:
    14.01.17
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    30

    Klopus

    Живу здесь

    Klopus

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.17
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    г.Москва. Дача Пушкино, Заветы Ильича
    Я рассматривал и такую схему, мне не подойдет. Перерасход материалов и трудозатрат- доп. блоки плюс лить еще один армопояс.
    А если не лить еще один, а перенести нижний выше- тоже плохо- он у меня несет и функцию балок над окнами второго этажа.
    Так что я останавливаюсь на ранее выбранной мной схеме перекрытия с затяжками.
    Переработал только расстояние между балками и стропилами до 69 см по центрам.
    Вопрос остался открытым:
    1) Где сращивать стропильные ноги сверху или снизу?
    2) Какова функция конькового бруса в этой схеме и выбор его сечения?
    3) Сколько опорных стоек ставить под коньковый брус?
    Cherdak_4.jpg Stropila_4.jpg
     
  6. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369
    Адрес:
    Вельск
    Приветствую! У Вас стропила наслонные с несущим конем что имеется ввиду под затяжками?
    С таким шагом стропила не проходят прочность и прогиб.
    На опорной стенке на наружной стене.
    В наслонной системе коньковый прогон основной несущий элемент строп. системы.
    Для сечения 100х200 расчетный пролет прогона не более 2,5м.
    Для консолей требуется расчет
    СП 31.105
    6.2.10 Консольные балки перекрытия
    6.2.10.1 В случаях, когда консольная часть балок перекрытия, несущих нагрузку от крыши, не превышает 400 мм, при вылете консоли до 600 мм включительно сечение балок должно быть не менее 38х235 мм; при вылете консоли более 600 мм сечение балок должно определяться расчетом
     
  7. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369
    Адрес:
    Вельск
    Этот вопрос решается перемычками над проемами, скачайте СТО НААГ по газобетону:
    2.4.3 Глубину опирания сборно-монолитных перемычек назначают из условий расчета перемычки на действующие нагрузки. При проектировании сборно-монолитных перемычек, устраиваемых с применением лотковых блоков, их прогибы следует ограничивать величиной, при которой не происходит раскрытие швов между блоками. В зависимости от величины нагрузки, воспринимаемой сборно-монолитными перемычками, они могут быть армированы как обычной, так и жесткой арматурой. Несущие перемычки для ограничения ширины раскрытия швов между лотковыми блоками рекомендуется армировать жесткой арматурой. Сборно-монолитные перемычки следует проектировать как свободно опертые. Глубина опирания несущих сборномонолитных перемычек на стены должна составлять не менее 200 мм, ненесущих - не менее 100 мм.
     
  8. Klopus
    Регистрация:
    14.01.17
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    30

    Klopus

    Живу здесь

    Klopus

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.17
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    г.Москва. Дача Пушкино, Заветы Ильича
    @Anuralfh, благодарю.
    Я так понимаю, что балки перекрытия можно рассматривать как затяжки.
    Стропила проходят по калькулятору, если рассматривать схему с промежуточной стойкой, которую обсуждали здесь:
    Вопросы по стропильным системам
    Консоль не несет нагрузки. Вся нагрузка приходится на стойку 200x50.
    1.JPG 2.JPG
    Считал в этой программе, на форуме ей доверяют.
    Интересуюсь- чем хуже сращивать стропила наверху, если ригель в этой схеме работает на сжатие, возможно его надо немного выше поставить.
     
  9. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369
    Адрес:
    Вельск
    На таком пролете и с такими нагрузками они никак не могут при всем вашем желании
    выполнить роль затяжек, никакие крепления в узлах не выдержат если просядет
    коньковый прогон.
    В вашей схеме стропило составное соответственно его нельзя рассматривать
    как неразрезную балку и расчет ведем на пролете от стены до проекции коня
    СРОЩЕННЫЕ СТРОПИЛА.jpg
    Стропила сращиваются на опоре, этот вопрос не обсуждается - требование нормативных документов. Ригель выше ставить смысла нет, а лучше даже опустить здесь его функция ограничивать прогиб стропил.
     
  10. Cegla
    Регистрация:
    21.08.18
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    112

    Cegla

    Живу здесь

    Cegla

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.18
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Здравствуйте! Хочу попросить совета по выбору конструкции крыши для одноэтажного дома довольно большой площади. Внешние размеры с крыльцом и верандой 15,3*11,3.
    Без крыльца и веранды 10,7*15,3
    Знатоки из другой темы уверяют, что вальмовая крыша будет очень дорогая и сложная в исполнении. А как устроить простую двухскатную я не понимаю. Может у кого-то есть идеи... подсказки? 111.jpg Ранчо общий план дома.png
     
  11. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369
    Адрес:
    Вельск
    @Cegla,
    Для 2скатной кровли подходит наслонная стропильная система с двумя несущими прогонами в виде опорных каркасных стенок. Стенки опираются на несущие стены и на балки перекрытия
    50х200 с шагом 600мм. Внутренние перегородки надо сделать несущими на стойках 50х150 с опиранием на фундамент, на плане отмечено красным.
    Опорные стенки под стропила из доски 50х150 с шагом 600мм и двойной верхней обвязкой отмечены желтым, балки перекрытия голубым. Над проемами под опорными стенками надо поставить несущие
    прогоны с сечением по расчету.
    Веранда под крышу не попадает а для крыльца типа террасы собрать опорную конструкцию из стоек
    и прогонов для опоры перекрытия и кровли
    СЕГЛА.jpg
     
  12. Cegla
    Регистрация:
    21.08.18
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    112

    Cegla

    Живу здесь

    Cegla

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.18
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Anuralfh, буду стараться осознать все, что Вы написали. Для меня это совершенно новые знания. Спасибо. :hello:
     
  13. Steax
    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    7

    Steax

    Живу здесь

    Steax

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста. Как правильно установить стойку под стропила.

    - Как на рисунке. Т. е. прям под стропило и сбить накладками (накладки лучше из фанеры 15мм или перфорированная пластина? Сколько гвоздей нужно, ершеных по 5-6 на каждую скрепляемую часть хватит?)
    - Или внахлест со стропилом? И скрепить 12мм шпилькой плюс пробить 120мм гвоздями 4 шт. и загнуть.

    Сама стойка будет упираться в прогон. К прогону достаточно двумя гвоздями 100мм с каждой стороны? Или добавить уголки?

    Сам склоняюсь к первому варианту. Как мне кажется тогда нагрузка будет полностью на стойку передаваться а не через шпильку и гвозди. Но сколько не смотрю материалов, то чаще вижу что внахлест сделано.

    строп.jpg
     
  14. Cegla
    Регистрация:
    21.08.18
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    112

    Cegla

    Живу здесь

    Cegla

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.18
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Anuralfh, можно ли Вас попросить показать картинку такой конструкции?
    Можно ли спланировать такую конструкцию крыши? 155 (1).jpg 156.jpg
     
  15. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369
    Адрес:
    Вельск
    Вариант реальный, две односкатных кровли примыкающие друг к другу.
    Нижние концы стропил опираются на наружные стены, верхние на внутренние
    несущие стены и прогоны через опорные стенки.
    При надлежащем расчете элементов стропильной системы, опорных стенок, составных прогонов над проемами, балок перекрытия, схемы и конструктива фундамента по приходящим нагрузкам кровля имеет право на жизнь.
     
Статус темы: