1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 7

Вопросы по стропильным системам - 5

Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Begamot
    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    27

    Begamot

    Живу здесь

    Begamot

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Москва
    Подскажите, пожалуйста, чем можно заменить диагональный клееный брус 240х120 длиной 8870 мм в стропильной системе (поз.Д1)? Можно ли использовать соединенные шпильками доски? Какой толщины посоветуете доски? Какой перехлест делать?
    upload_2019-3-17_9-25-43.png
     
  2. aqualand
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.764
    Благодарности:
    11.285

    aqualand

    Вечный студент

    aqualand

    Вечный студент

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.764
    Благодарности:
    11.285
    Адрес:
    Минск и далее
    Можно. Сплотить 2 доски 250*60, с перехлестом ~ 1 м. и на шпильки или на гвозди.
     
  3. Klopus
    Регистрация:
    14.01.17
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    30

    Klopus

    Живу здесь

    Klopus

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.17
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    г.Москва. Дача Пушкино, Заветы Ильича
    Добрый вечер. Переработал свою крышу, нарисовал новых картинок и снова к Вам.
    Дом 2 этажа, газобетон 10х10 со средней несущей стеной, блок 400мм.
    Холодный чердак. Металлочерепица.
    Армопояс 20х20см. Лежень.
    Шаг балок перекрытия и стропильных ног 64см. Пролет 4,4м.
    Стропильные ноги опираются на балки перекрытия. Вылет балок перекрытия за границы стен 1м.
    Длина стропильной ноги 7,15м - поэтому цельная не проходит, сращиваю.
    Коньковый прогон 200х100 опоры на фронтоны и 3 стойки через каждые 2,3 метра.
    Стойки опираются на среднюю стену.
    Считал мою схему- как для наслонных стропил, но остались вопросы:
    1. Можно ли сращенные стропила считать по схеме калькулятора для 3х опор ?
    2. Начертил 2 варианта сращения стропил - сращение сверху или снизу.
    Какой вариант лучше сделать - рис. 1 или рис. 2 ?
    3. Можно ли при такой нагрузке на коньковый прогон опирать его на фронтоны из ГБ без бетонных подушек?
    4. Насколько такая стропильная система надежна ?
    Заранее благодарю.
    3D_dom.JPG 3D_Крыша.JPG Cherdak_2.jpg Stropila_2.jpg Excel_21.JPG Excel_22.JPG
     
  4. aqualand
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.764
    Благодарности:
    11.285

    aqualand

    Вечный студент

    aqualand

    Вечный студент

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.764
    Благодарности:
    11.285
    Адрес:
    Минск и далее
    Ответы:
    1. Нет, т. к. у вас отстутствует крайняя левая опора. Это просто карнизный свес.
    2. Вариант 2 предпочтительный, ибо имеет опору в пределах 25 см. от стыка. Хотя, если перехлест ~ 1 м, то вааще пофиг...:|:
    3. Нет. Точнее - нежелательно.
    4. Пересчитайте стропилку, исходя из новых требований СП... от 2016 года. Для Москвы, снеговая нагрузка 150 кг/м2 (очко ;) С7.).
    Приложил новый Калькулятор для Рф.

    P. S. Опять же: на 4-м рисунке, вы привели неверные чертежи - у вас есть коньковый прогон с опорами, а на рисунке опор нет. Нехорошо обманывать...:aga:
     

    Вложения:

  5. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369
    Адрес:
    Вельск
    Там еще в ячейке F9 надо в формуле расчета нормативной снеговой исправить
    0,0286 на 0,0333 т. к. в старом СП µ=1 при 25гр а в новом при 30гр.
    Соответственно 1/(60-30)=0.0333.
     
  6. bulkin77
    Регистрация:
    12.08.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    9

    bulkin77

    Участник

    bulkin77

    Участник

    Регистрация:
    12.08.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    9
    Приветствую всех. Посмотрите пожалуйста стропильную систему беседки. Укажите недостатки. В калькуляторе вроде считал. но не до конца с ним разобрался. Собрался строить по весне. Это первый мой опыт в скечапе, да и в стройке тоже. Крыть планирую профлистом. Территориально Уфа. Спасибо.
     

    Вложения:

  7. pvova
    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    148

    pvova

    Живу здесь

    pvova

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    г. Калуга
    Добрый день всем.
    Строю дом. Одноэтажный. Чердак холодный. Размер дома внутренние 6х9,1 метра.
    Стены блок ТК 38 см и облицовка кирпичем. Перекрытие будут плиты. Плита будет лежать 15 см на блоках. Получается 23 см свободны.
    Крыша обычная двухскатная.
    В целом всё как бы понятно. Вопрос один пока. По мауэрлату. Какого размера брусы купить. Думаю размер 100х150 мм. Хватить или нет. И тогда какой стороной ставить на стену?
    Ну и уж тогда как его крепить. Я думал только типа шпильками на стену. А потом посоветовали и к плитам тоже прикрепить. А если тогда только к плитам прикрепить. А на стены тогда уже под собственным весом крыши уже притянет.
    Заранее спасибо.
     
  8. Klopus
    Регистрация:
    14.01.17
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    30

    Klopus

    Живу здесь

    Klopus

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.17
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    г.Москва. Дача Пушкино, Заветы Ильича
    @aqualand, @Anuralfh, :hello: Благодарю.
    С помощью Ваших мудрых советов, наконец-то, стропилка крыши дома готова!
    В связи с последним постановлением "партии и правительства" от 2016г. по снеговой нагрузке -
    все исправил, все учел.
    Вот, создал еще стропилку Веранды с навесом.
    Прошу Вас посмотреть и оценить правильность этой конструкции.
    Веранда на отдельном фундаменте, холодная.
    Примыкает к дому через деформационный шов, без жесткой привязки.
    Имеет 3 стены из газоблока 200мм (вдоль дома- стены нет).
    Армопояс 100х250 мм. Угол 16 градусов.
    Основная мысль- использовать фермы на пролете вдоль дома.
    Нагрузку на ферму рассчитывал как Половину от снеговая + вес крыши с утеплителем.
    Фермы опираются на армопояс. Металлочерепица.
    Открытая часть веранды (навес) опирается на стену веранды (армопояс) и два столба.
    Традиционно- вопросы:
    1). Правильна ли такая конструкция стропилки?
    2). Запутался в нагрузках, особенно снеговой. Выдержит ли передний прогон и столбы?
    Правильно ли считал нагрузку на ферму 340кг/м? (использовал значения из калькулятора как для стропил с шагом 1м)
    Нагрузку на прогон 4м считал как нагрузку от крыши на пролете 2,5м + нагрузку от свеса 0,9м =580кг/м
    Если брать значение нагрузки из калькулятора 257,3 кг/м2 то на каждую стойку приходится по 1000 кг. Очень большие значения получаются, думаю, где-то ошибаюсь.
    3). Боюсь, снег с крыши самого дома добавит проблем, свалившись на крышу веранды.
    Помогут ли в два ряда снегозадержатели на крыше дома?
    Заранее благодарю.
    3D_Veranda.JPG 3D_Veranda2.JPG 3D_Veranda3.JPG Vrnd.jpg Stropilka.jpg xls1.JPG xls2.JPG
     
  9. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369
    Адрес:
    Вельск
    100х150 хватит, ставьте 150 стороной
    Мауэрлат на ТК крепится на армопояс или на кладку из полнотелого керамического кирпича
    ПОРОТЕРМ АРМОПОЯС.jpg
    Смотреть надо план дома с несущими стенами тогда понятно будет какая стропилка
    вам подходит.
     
  10. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369
    Адрес:
    Вельск
    Все зависит от несущей способности фермы, если все правильно рассчитано то должна стоять. стропилка.
    Прогон здесь не менее 3х50х200 а столбы 3х50х150.
    Правильно, точнее 347кг/м
    Надо считать по длине грузовой площади 1,25+0,9 = 2,15м
     
  11. Klopus
    Регистрация:
    14.01.17
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    30

    Klopus

    Живу здесь

    Klopus

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.17
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    г.Москва. Дача Пушкино, Заветы Ильича
    @Anuralfh, я правильно понял- это 3 доски сплоченные по 50х200? А почему нельзя одну 150х200?:faq:
    На счет столбов думаю- возможно поставлю метал. квадратную трубу 80х80мм.
     
  12. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369
    Адрес:
    Вельск
    Потому как там расчетная нагрузка 578кг/м, ставим эту нагрузку в таблице расчета балок,
    шаг и пролет балки и получаем сечение 15х18,86см. Брус может закрутить и трещинами пойти.
    Можно и трубу профильную продумать только надо конструкцию узла опирания.
     
  13. pvova
    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    148

    pvova

    Живу здесь

    pvova

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    г. Калуга
    Заранее спасибо.
    По плану дома.
    Сейчас только коробка готова. Подсохнет. Буду внутри стены делать и облицовку кирпичем.
    Дом 6х9 метра. Стену делаю вдоль стены 6 метра. Соответственно получается как бы две комнаты. 6х3 и 6х6 метра. Вот эту стену и планировал сделать несущей. Но до этого думал делать перекрытие делать из дерева. А сейчас решил положить плиты. Высотой 160 мм. Облегченные. Поэтому думаю эту стену делать уже из пол-кирпича. Смысла нету делать её несущей.
    Вот такие планы.
    Да и про фронтоны тогда вместе.
    Тоже сперва думал сделать каркас какой-то и обшить типа сайдингом.
    Сейчас больше склоняюсь к кирпичу. Узнаю во сколько мне это обойдется. Тоже думаю: хватит ли в пол-кирпича. тогда может арматуру где-нибудь переложить. Или всё таки добавить или в кирпич или газобетон купить 25 см. И как тогда конек делать? На фронтоны его опереть или опоры (брусы 100х100 поставить под него. Расстояние метра через два). Или лучше вообще без конька.
    Стропила планирую 50х150 мм. Шаг 60 см. Длина стропилы получится около 5 метров. Да высота фронтона порядка 2.7 метра. Крыша металл. Или металочерепица или профильное железо (вроде так оно назывется).
    Фу вроде всё описал - написал.
    @Anuralfh, если что-то посоветуете то буду очень благодарен.
     
  14. NightAngel
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    651
    Благодарности:
    220

    NightAngel

    Живу здесь

    NightAngel

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    651
    Благодарности:
    220
    Адрес:
    Благовещенск
    Делаю навес над террасой. расстояние от дома до края террасы 2,7 метра. вот думаю стропила делать 180*50 через 90см. но вот не могу наклон кровли сделать. Настил будет ондулин. вот думаю на 2,7 метра перепад 30 см не мало?
     

    Вложения:

    • brus100m1.jpg
  15. Klopus
    Регистрация:
    14.01.17
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    30

    Klopus

    Живу здесь

    Klopus

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.17
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    г.Москва. Дача Пушкино, Заветы Ильича
    @Anuralfh, нагрузка на передний прогон получается очень большая.
    Если я добавлю ферму в середине, то нагрузка должна перераспределиться?
    Не пойму- как считать калькулятором, насколько разгрузится передний прогон?
    3D_Veranda2.JPG 3D_x2.JPG 3D_x3.JPG
     
Статус темы:
Закрыта.