    Решил тут посоветоваться.

    Требуется сделать некую металлоконструкцию для опоры конька кровли. Ее вид и габариты определились в соответствии с крышей, возможными точками опирания, эксплуатационными требованиями помещения, дополнительным опиранием накосных и рядовых стропил для уменьшения их рабочей пролетности.

    Конструкция должна выдерживать нагрузку в 20т. как в центр верхней площадки, так и распределенную по всему периметру площадки.

    Попытался рассчитать все сам: получается что можно выполнить либо из сдвоенного швеллера 24, либо из профильной трубы 250*250*8. Из трубы более предпочтительно, и проще в изготовлении.

    Вопросы:

    Правильно ли рассчитан конструктив, хватит ли таких сечений (250*250*8) ?

    Как соединять отдельные элементы ? просто варить встык, встык с накладками и уголками, или еще что то ?

    Как крепить к закладным? (они в монолитных участках), габариты закладные всего лишь немного больше сечения стоек. Приваривать ребра к закладным? а к ребрам стойки?

    как вообще сама идея такой конструкции ?
     

    Вложения:

    • габарит_опора_3.jpg
    • габарит_опора.jpg
    • габарит_опора_2.jpg
    • закладные.jpg
    • опора_монтаж.jpg
    • опора3.jpg
    Последнее редактирование: 31.03.19
  2. Xman2
    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    2.668
    Благодарности:
    1.562

    Xman2

    Живу здесь

    Xman2

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    2.668
    Благодарности:
    1.562
    Адрес:
    Иваново
    это вам надо в раздел по стропильным системам, у вас явно кровля стены прет. Нужны фотки как внутри стропилка сделана и как на стены и фронтон опирается !
    разбирать крышу и делать армопояс- это координальное решение, да и толковый армопояс с учетом фронтонов и окон у вас еще та задача, нужно рассмотреть изначально методы попроще!
     
  3. ВалерийЕКБ
    Регистрация:
    27.01.17
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    135

    ВалерийЕКБ

    Живу здесь

    ВалерийЕКБ

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.17
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    г. Екатеринбург
    Ок... Поеду на неделе - сфотаю...
     
  4. ВалерийЕКБ
    Регистрация:
    27.01.17
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    135

    ВалерийЕКБ

    Живу здесь

    ВалерийЕКБ

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.17
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    г. Екатеринбург
  5. ВалерийЕКБ
    Регистрация:
    27.01.17
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    135

    ВалерийЕКБ

    Живу здесь

    ВалерийЕКБ

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.17
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    г. Екатеринбург
    @Николай_Куркин, А как "повысить жёсткость деревянного перекрытия" сделать "анкеровку железобетонного"?
     
  6. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.724
    Благодарности:
    6.683

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.724
    Благодарности:
    6.683
    Адрес:
    Москва
    @sharken мечтает вслух, а я в его слово "стойка" добавил букву "р" и получилась авария, как на фото
    @electricprof. Советую присмотреться. И приглашать эксперта, не ожидая следующего снега.
    Так что стойка не Ваша, это мы о своём...)
    Попытаться балки сделать не разрезными и пустотки соединить между собой и к стенам, если облицовка не выполнена.
    Что непонятно - гуглите почаще)
     
  7. Troer
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    678

    Troer

    Живу здесь

    Troer

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    678
    Адрес:
    Саратов
    Кровля мягкая черепица, в ендове сейчас тает снег, осб набирает воды, если рукой провести рука не влажная, но запах есть, не капает, на обрешётке уже плесень пошла. Дом не жилой, холодный чердак.
    Как можно исправить?
    IMG_20190331_163117.jpg
     

    Вложения:

    • IMG_20190331_163117.jpg
  8. sharken
    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    2.614
    Благодарности:
    1.907

    sharken

    Живу здесь

    sharken

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    2.614
    Благодарности:
    1.907
    Адрес:
    Десногорск
    @Николай_Куркин, зачем же мечтать. Все считается. Угол наклона шатра ~21°, длина накосных (между опорами) ~6.6. Допустимый прогиб 33 мм. Посмотрите на стойку и её опирание. Может поймете.
    А за фото обрушения, повторюсь, нет предмета для обсуждения, кроме инсинуаций.
     
  9. Igorfed93
    Регистрация:
    25.02.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    5

    Igorfed93

    Участник

    Igorfed93

    Участник

    Регистрация:
    25.02.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    5
    Добрый вечер, исполнитель предлагает такое крепление стропил (без запилов), пролет центральная-боковая стена 3м, свес 0.6м, наклон 25 градусов, правильно ли?
     

    Вложения:

    • IMG-20190326-WA0006.jpg
  10. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.724
    Благодарности:
    6.683

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.724
    Благодарности:
    6.683
    Адрес:
    Москва
    Стойку ТС покажет. Эксперт посмотрит, но не только на стойку. На трещины надо смотреть и
    думать, как исравлять, о чем Вы, кроме своей неудачной рекламы, ничего не сказали.
    И старайтесь не мне советы давать. ТС объясните, что делать, чтоб повысить жёсткость несущих
    конструктивов и ликвидировать трещины.
    "Видел трещины возле перемычки, гендир сказал, я крутой..." - как-то по детски.
    ИМХО, конечно...)
     
  11. sharken
    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    2.614
    Благодарности:
    1.907

    sharken

    Живу здесь

    sharken

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    2.614
    Благодарности:
    1.907
    Адрес:
    Десногорск
    @Николай_Куркин, увидел характерные трещины, посмотрел перемычки, назвал возможную причину (с примером). Для распора должны быть предпосылки, почитал, посмотрел фото, высказался. Вас задело, что Вы этого не видите? Дай Бог эксперт будет экспертом, а не примется по СНиПам гонорар поднимать.
    В рекламе не нуждаюсь. А перевирать чужие слова, вкладывая в них некие смыслы, это и не по-детски даже.
     
  12. maralex
    Регистрация:
    18.05.08
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    239

    maralex

    Живу здесь

    maralex

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.08
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    239
    Адрес:
    Ярославль
    Это Ваше фото? или это чужой "образец"?
    По фото: если бы посадочные места пропиливали, им бы пришлось кирпич штробить ещё больше. Не знаю, правда, зачем они его трогали, надо было и под мауэрлат и под кирпич запилы сделать и всё бы село прекрасно. Но тут такое дело, если проекта нет, или чертежа узла от заказчика, то у каждого исполнителя свой "творческий" взгляд :).
     
  13. Igorfed93
    Регистрация:
    25.02.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    5

    Igorfed93

    Участник

    Igorfed93

    Участник

    Регистрация:
    25.02.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    5
    Это фото предложенное исполнителем, со словами сейчас мы всегда так делаем
     
  14. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.724
    Благодарности:
    6.683

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.724
    Благодарности:
    6.683
    Адрес:
    Москва
    Отмеченные Вами причины отмечены в моих предыдущих постах, так что Ваши плагиатом
    попахивают:aga:. Но "гонорара" мне не жалко (большую глупость придумать сложно)...
    Чтоб определить истинную причину, нужно проанализировать фактическое техническое состояние всех несущих конструктивов дома (основания, фунда, стен, перекрытий), в чём Вы похоже полный нуль, с учётом особенностей крыши, в чём Вы считаете себя крутым. Т. е. нужно рассматривать здание в комплексе.
    Анализировать первое я не стал, поскольку мало инфы. Хотя причина распора может быть именно в грунтах, сваях, ленте на грунте, отсутствии утеплённой отмостки, неравномерном замачиваниии и пучении грунтов.
    Не хотелось бы предположениями кошмарить ТС, но придётся обратить его внимание на возможную причину недогруженной стойки и трещинообразования по второму этажу. Это может быть связано с просадкой наиболее нагруженной центральной части здания или поднятием свай и ленты под наружными стенами вследствие пучения грунтов. Вряд ли Вы, как "избушечник" поймёте последнюю фразу. Другие поймут... Вот похожая ситуация https://www.forumhouse.ru/threads/450995/#post-22232312 с трещинами в стенах, прогибами перекрытий, проблемной крышей. Сейчас всё ОК.
    Поэтому я и советую ТС показать мою писанину местному опытному эксперту, возможно ему пригодится.
    ТС мой земляк, помощь бесплатная. В отличие от некоторых онлайн-экспертов с калькуляторами,
    пытающихся заочно заниматься обследованием и усилением зданий. А Вы всё о гонорарах печётесь...:)] Вон помогите @Troer и Родина Вас не забудет)
     
  15. Korrs
    Регистрация:
    15.04.14
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    9

    Korrs

    Участник

    Korrs

    Участник

    Регистрация:
    15.04.14
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Россия
    Сортамент древесины у нас практически весь... Несколько пилорам в городе и за пределами тоже есть. Время на обдумывание и принятие продуктивного решения тоже есть. Если Вас не затруднит набросать рисунки, то я буду премного благодарен.
     