1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 7

Вопросы по стропильным системам - 5

Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Xman2
    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    2.671
    Благодарности:
    1.562

    Xman2

    Живу здесь

    Xman2

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    2.671
    Благодарности:
    1.562
    Адрес:
    Иваново
    Здравствуйте.
    Может кто-нибудь подскажет как посчитать угол скоса накосной и ендов вдоль граней (чтобы обрешетка ложилась на плоскость накосной, а не на грань). Интересует какой угол выставлять на торцовке. Углы прилегающих скатов 30 гр.
     

    Вложения:

    • угол.JPG
    Последнее редактирование: 19.08.18
  2. Чубакка
    Регистрация:
    03.02.18
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    47

    Чубакка

    Живу здесь

    Чубакка

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.18
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    47
    Добрый день,
    Подскажите пожалуйста, каким образом правильно сделать стропилку (естественно проще и дешевле). Каркасник, ширина фронтона 6 метров, двускатная кровля 45 градусов, несущая стена на 80 см смещена от оси. У Савельева есть такая схема. Правильно ли я понимаю, что подкосы здесь исключительно для компенсации прогиба на стропилах большой длинны, и для 6 метров общей ширины они не нужны? Второй вопрос, расчет стропил стандартный в таком случае? Спасибо ответившим заранее.
     

    Вложения:

    • IMG_20180820_091319.jpg
  3. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.270
    Благодарности:
    41.728

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.270
    Благодарности:
    41.728
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Чубакка, заполнить адрес в профиле. ;)

    PS Полистать СП 31-105-2002.
     
  4. Чубакка
    Регистрация:
    03.02.18
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    47

    Чубакка

    Живу здесь

    Чубакка

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.18
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    47
    Спасибо за совет, этот документ я читал, не могли бы ткнуть носом в пункт где описывается мой случай? Или вы предлагаете конек по центру? Часть предполагается висячие стропила с затяжкой (антресоль) и приподнятой затяжкой (2 свет). А в этой части лестница, и половина антресоли, поэтому стропила нужно опереть. Вот мой вопрос и был, можно ли обойтись одним прогоном как на картинке, и как правильно это сделать.
     
  5. aleks17081
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    31

    aleks17081

    Живу здесь

    aleks17081

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Москва - Дубнево
    Добрый день.
    Строю дом по проекту Z10 в Ступинском районе Московской области, застройщик предложил такой вариант кровли.
    Стропила 200*50, диагональные сдвоенные, стропила опираются на прогон из бруса 150*150 длинной 2,7 м стоящий на двух брусках 150*150, сращивание стропил внизу у мауэрлата, по всему периметру стоят подпорки стропил из доски 100*50 на 210 см от несущей стены, еще стропила будут стянуты близко к коньку, угол 30 градусов.
    Пароизоляция, контр рейка 50*50, обрешетка 20*100 с шагом 30 см, ОСБ 12 мм с зазором 5 мм, подкладочный ковер и мягкая кровля.
    Это нормальное решение?
    В местах сращивания стропил нужны дополнительные подпорки ?
     

    Вложения:

    • Кровля1.png
    • Кровля9.jpg
    • Кровля2.png
    • Кровля3.png
    • Кровля4.png
    • Кровля5.png
    • Кровля6.png
    • Кровля8.jpg
  6. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559
    Адрес:
    Беларусь
    Разница между схемой с неподвижными опорами и схемой с одной подвижной опорой - очень существенная. Ведь в первой схеме затяжка становится распоркой и является опорой для стропил (правда только при равномерном нагружении), а во втором случае затяжка затяжкой и является, изгибающие моменты в стропилах гораздо выше.

    Нагрузка 256 кг/м, что у вас за регион?
     
  7. Sagittarius81
    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    597
    Благодарности:
    72

    Sagittarius81

    Живу здесь

    Sagittarius81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    597
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  8. aleks17081
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    31

    aleks17081

    Живу здесь

    aleks17081

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Москва - Дубнево
    ?
     
  9. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559
    Адрес:
    Беларусь
    А не сильно ли вы тогда завысили нагрузку? Если взять чисто снег, то нормативная 150 кг/м2, расчетная 210 кг/м2. При шаге 0.6 метра нормативная погонная нагрузка будет 90 кг/м, а расчетная 126 кг/м. У вас что, нагрузка от кровли весит как и снег?
     
  10. Ivixi
    Регистрация:
    20.03.17
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3

    Ivixi

    Участник

    Ivixi

    Участник

    Регистрация:
    20.03.17
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3
    Алекс, читатайте плз, кому в первом сообщении был ответ
     
  11. Ivixi
    Регистрация:
    20.03.17
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3

    Ivixi

    Участник

    Ivixi

    Участник

    Регистрация:
    20.03.17
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3
    хм, aleks17081 ответил за меня, не вполне правильно.

    У меня 4 регион по снеговой нагрузке, то есть нормативная чисто снега 168, с ветром 200, расчётная 265. При шаге 0.6 расчётная снеговая нагрузка 160. Хм, согласен, нагрузки переложил, сечение можно выбрать меньше, но вот распор даже при меньшей нагрузке получается какой-то большой в случае, если упирать стропила в мауэрлат, можно ли их сделать на ползуне?
     
  12. aleks17081
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    31

    aleks17081

    Живу здесь

    aleks17081

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Москва - Дубнево
    Извиняюсь
     
  13. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559
    Адрес:
    Беларусь
    В 4-ом снеговом нормативная 200 кг/м2, расчетная 280 кг/м2 (это редакция СП по нагрузкам от 2016 года). Ветер учитывать не нужно. Соответственно погонная на стропила: нормативная 120 кг/м, расчетная 168 кг/м. Сюда еще нужно добавить собственный вес. Ну в итоге может на 200 кг/м расчетной нагрузки выйдете.

    Можно и так, и сяк. В случае неподвижных опор: уменьшенное сечение стропил, но распор. В случае одной подвижной опоры: увеличенное сечение стропил, но нет распора.
    Сам расчет в экселе с численными характеристиками схемы судить не берусь, так как не знаю что там считается. Я еще не видел дельного эксель-расчета на эту тему. К данному расчету вопросы возникают уже на стадии определения расчетного сопротивления древесины на изгиб. У вас указано 13 МПа, но это я так понимаю нормативное значение. А расчетное обычно оно меньше за счет применения понижающих коэффициентов условий работы.
     
  14. Ivixi
    Регистрация:
    20.03.17
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3

    Ivixi

    Участник

    Ivixi

    Участник

    Регистрация:
    20.03.17
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3
    Хм, 13МПа указано в СНиП II-25-80 как расчётное для 2 сорта при высоте элементов до 50см.
    Я пробовал считать распор по Савельеву.: получилось около 1т\п.м. При длине конька (и маурэлата) 5.5м это выглядит очень внушительно для армопояса.

    Я тут прикинул и понял, что вопросов у меня что-то слишком много возникает и я пожалуй поищу проектировщика на стропилку.

    Большое спасибо за помощь!
     
  15. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559
    Адрес:
    Беларусь
    Да, так и есть, но это нормативное значение. Только пользоваться сейчас лучше не старым СНиПом, а СП 64 "Деревянные конструкции". Там тоже для второго сорта 13 МПа, но и в старом СНиПе и сейчас - применялись коэффициенты условий работы. Вот посмотрите сколько их в пункте 5.2:

    upload_2018-8-20_15-10-4.png

    И если большинство из них по факту в обычных условиях равны единице, то вот самый первый - по разному бывает. Часто стропила относятся ко второму классу по условиям эксплуатации:

    upload_2018-8-20_15-12-32.png

    А это значит, что к расчетному сопротивлению древесины на изгиб применяется коэффициент 0.9. Впрочем как и ко всем остальным прочностным и жесткостным характеристикам.
     
Статус темы:
Закрыта.