    Подскажите, пожалуйста, как организовать свес в схеме "стропила опираются на балки перекрытия" в следующей ситуации: перекрываю пролет 6м балками длиной 6.3м, на свес ничего не остается. Возможно ли нарастить балку перекрытия, обеспечив необходимую длину, каким образом это сделать?
     

    Вложения:

    • вар.jpg
  2. Xman2
    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    2.671
    Благодарности:
    1.562

    Xman2

    Живу здесь

    Xman2

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    2.671
    Благодарности:
    1.562
    Адрес:
    Иваново
    НИКТО НЕ ЗНАЕТ ?
     
  3. IKStantin
    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    685
    Благодарности:
    178

    IKStantin

    Живу здесь

    IKStantin

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    685
    Благодарности:
    178
    Адрес:
    Москва
    Извините, что посылаю в другую тему. Но может кто подскажет по стропилке нестандартной:
    https://www.forumhouse.ru/threads/451999/
     
  4. LeonidKam
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993

    LeonidKam

    Живу здесь

    LeonidKam

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993
    Адрес:
    Пермский край г.Очёр
    Вы про этот узел спрашиваете?
    №4.jpg
     
  5. Xman2
    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    2.671
    Благодарности:
    1.562

    Xman2

    Живу здесь

    Xman2

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    2.671
    Благодарности:
    1.562
    Адрес:
    Иваново
    Нет, этот угол я знаю. Посмотрите картинка в посте 497 на предыдущей странице. Там накосной в разрезе и указан требуемый угол
     
  6. aleks17081
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    31

    aleks17081

    Живу здесь

    aleks17081

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Москва - Дубнево
    Парни есть тут спецы кто может что сказать про 501 пост?
     
  7. aqualand
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.764
    Благодарности:
    11.285

    aqualand

    Вечный студент

    aqualand

    Вечный студент

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.764
    Благодарности:
    11.285
    Адрес:
    Минск и далее
    Если скаты одинаковые, то угол самого накосного = 22.21 градус, а углы запилов по 20.7 градусов. См. картинку из проекта.
    Чертежа ендового стропило под рукой нет, но там та же картина, только наоборот - запилы вовнутрь.
     

    Вложения:

    • Запилы нокосного 30 гр..jpg
  8. aqualand
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.764
    Благодарности:
    11.285

    aqualand

    Вечный студент

    aqualand

    Вечный студент

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.764
    Благодарности:
    11.285
    Адрес:
    Минск и далее
    Подпорки не нужны, если стропило срастить надежно - при помощи боковых накладок на шпильки и/или гвозди.
     
  9. aleks17081
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    31

    aleks17081

    Живу здесь

    aleks17081

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Москва - Дубнево
    Накладки будут 1 метр, 4 шпильки М12 в шахматном порядке + гвозди ёрш.
     
  10. Xman2
    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    2.671
    Благодарности:
    1.562

    Xman2

    Живу здесь

    Xman2

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    2.671
    Благодарности:
    1.562
    Адрес:
    Иваново
    Спасибо! То что нужно.
     
  11. Mindstate
    Регистрация:
    25.12.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    1

    Mindstate

    Участник

    Mindstate

    Участник

    Регистрация:
    25.12.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Здравствуйте! Строю дом. Строители предлагают поменять мауэрлат из бруса (по проекту) на сборный из сухой строганой доски. Стоит ли соглашаться? Эквивалентно ли будет такое решение брусу?
     
  12. LeonidKam
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993

    LeonidKam

    Живу здесь

    LeonidKam

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993
    Адрес:
    Пермский край г.Очёр
    Желательно указать подробности. Из чего дом, размер дома, какая стропильная система будет. Не плохо бы картинки и фото приложить. А так да, применимо замена бруса доской уложенной плашмя с разбежкой стыков. Но не везде.
     
  13. Mindstate
    Регистрация:
    25.12.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    1

    Mindstate

    Участник

    Mindstate

    Участник

    Регистрация:
    25.12.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Керамический блок 380мм. Около 250кв. м. Стропильная система комбинированная - две пересекающиеся двускатные крыши - один конек наслонные стропила, другой - висячие. Фото нету пока - до крыши еще строить и строить.
     
  14. Semendey
    Регистрация:
    03.06.16
    Сообщения:
    848
    Благодарности:
    157

    Semendey

    Живу здесь

    Semendey

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.16
    Сообщения:
    848
    Благодарности:
    157
    Доброго дня,

    Проектируем стропильную систему Вальмовой крыши на дом 12 на 12.
    Крыша холодная, металлочерепица, снеговой район 4.
    Стропила нужно будет сращивать на длине 4 м от наружной стены, сращивание будет на прогоне, который стойками будет опираться на несущюю стену.
    А вот до этой опоры пойдет цельным.
    Размеры как здесь:
    Схема 1.jpg
    По расчету проходит стропило 50*200, при условии что будет три точки опоры:
    1. Балка перекрытия
    2. Стойка (опора на внешнюю стену)
    3. Прогон

    Но если сместить опору стойки 2 и опереть ее на лежень перпендикулярный балкам перекрытия, как здесь:
    Схема 2.jpg

    то по расчету проходит уже и сторопило 50*150.
    НО опору стойкой на внешнюю стену все равно хочется сохранить, значить получится 4 опоры, а как при этом распределятся силы не понимаю.

    Нашел программу построения эпюр балки, попробовал задать все значения, в том числе модуль упругости для дерева и момент инерции для 50*150 и вроде как прогибы не велики, что скажите можно этому верить ?
    Нагрузку намеренно задал чуть выше !

    Схема 3.jpg

    Можно ли при таких данных использовать стропило 50*150 при условии что утепления не будет, а прогибы в допуске ?
     
  15. aqualand
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.764
    Благодарности:
    11.285

    aqualand

    Вечный студент

    aqualand

    Вечный студент

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.764
    Благодарности:
    11.285
    Адрес:
    Минск и далее
    Что то у вас размеры не стыкуются с текстом: стропила сращиваются на 4 м. от стены, а в расчетах принимаете 4,65 м.
    Нарисуйте общий разрез всего дома по стропильной паре, и укажите стены.
    А программа, что нашли, считает балки, расположенные горизонтально.
     