    Добрый день.
    Сделали гильзы под ввод воды и электрики под фундаментом в полиэтиленовых трубах.
    В доме выводы сделали в прихожей, рядом с входом в дом. Выводы в доме торчат вертикально вверх. Черновой пол уже залит.
    Разводка воды и электрики по плану должна быть из котельной. Т. е. надо зайти по гильзе в дом полиэиленовой трубой на 25мм. И дальше протянуть воду в котельную.
    Будет пеноплекс 50мм, тёплый пол и сухая стяжка. Всего пирог 100мм. По пеноплексу предполагается тянуть в котельную и воду и электрику.
    По электрике тоже вопрос, но пока вопросы по воде.

    Вопрос: как и чем дотянуть воду до котельной?
    Как состыковать полиэтиленовую трубу с трубой, которая пойдёт до котельной?
    Как муровать стык полиэтиленовой трубы и трубы которая пойдёт к котельной?
    Штробиться в черновой пол или тянуть трубу в слое пенопласта под тёплым полом?
    Или я обречён городить на входе в дом шкаф, куда прятать стыки труб?
     
  2. Prorab88
    Регистрация:
    24.06.13
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    73

    Prorab88

    Живу здесь

    Prorab88

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.13
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Ковров
    Помогите определиться с диаметром подводящих труб ХВС и ГВС (металлопластик или сшитый полиэтилен) к коллекторам...у коллекторов по 7 выходов...дальше разводка будет сшитым полиэтиленом диаметром 16 мм...выбираю между 25 и 32 трубой...
     
  3. shelline
    Регистрация:
    08.05.15
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    112

    shelline

    Живу здесь

    shelline

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.05.15
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Курск
    Ткните в тему где обсуждали это, или подскажите - на даче по периметру лежит ПНД труба - полив, бочки набираются и т. п. Лежат уже два года. На зиму воду не сливал. Всё целое.
    Хочу к грядкам подтянуть и по мелочи... - серый полипропилен положить - и краны и фитинги дешевле, а туба примерно столько же стоит. Паяльник есть. Одни знакомые говорят, что зимой всё полопается. А у одного такими трубами всё сделано в прошлом году. Перезимовало всё, говорит, без происшествий. Больших морозов небыло... но замерзать замерзало. Вот кому верить?
     
  4. falcar
    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    14

    falcar

    Живу здесь

    falcar

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Лен. область
    Добрый день. Каркасный дом на стадии строительства. На данный момент стоит только каркас, даже крыши еще нет. Супругой поставлена задача предусмотреть мытье лап собаке либо в тамбуре либо на улице.
    Наткнулся на вот такую идею. Но для ее реализации необходимо тянуть с тех. помещения 2 трубы под домом (фундамент свайный) до крыльца. Набросал как я это вижу. Водвод воды для мытья ног.PNG
    На данном фото такой же дом (правда фундамент плита) и вход в него. IMG_20200222_161055.jpg
    Но встает вопрос, а что делать зимой? Вода в трубах будет замерзать, если сделать теплую зашивку цоколя (с пеноплисторолом) и сами трубы кинуть в утеплителе?
    Возможно у кого-нибудь будут какие-либо другие идеи по реализации данного запроса?
    Слышал про термостатические смесители. Я так понимаю, его можно установить в тех. помещении и уже тогда кидать только одну трубу под домом. Цена на али в районе 1000р. Есть у кого-нибудь опыт их использования?

    Так же, набросал схему разводки. Я в этом не разбираюсь, поэтому большая просьба подсказать, где ошибся и как правильнее спроектировать. Отопление эл. конвекторами, поэтому труб будет мало. Разводка труб.PNG

    И в догонку, нужно ли в тех. помещении ставить эл. конвектор или не имеет смысла на такую маленькую площадь и ничего там не замерзнет? Утепление стен, пола, потолка 200. В ванной и соседней комнате стоят конвектора.
     
    Последнее редактирование: 17.05.20
  5. Jocker2d
    Регистрация:
    03.03.13
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    13

    Jocker2d

    Живу здесь

    Jocker2d

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.13
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Новосибирск
    1) Подскажите модель с размерами надежного соленойдного клапана и какой провод электрики должны провести к нему?
    2) Нужно ли заземлять водоузел где стоят фильтры, редукторы итд, используется латунь, нержавейка, крепления mupro
     
  6. GrandLoG
    Регистрация:
    03.05.16
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    4

    GrandLoG

    Участник

    GrandLoG

    Участник

    Регистрация:
    03.05.16
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    4
    Подскажите пожалуйста, есть еврокуб, с него вода идёт на насос(+ГА+РД), подскажите где правильнее поставить обратный клапан, сразу на выходе из еврокуба или ближе к насосу? Или не имеет значения?
     
  7. Виктор С
    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.931
    Благодарности:
    1.299

    Виктор С

    Живу здесь

    Виктор С

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.931
    Благодарности:
    1.299
    Адрес:
    Самара
    @GrandLoG, На входе в насос обычно удобнее.
     
  8. komodd
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    1.428
    Благодарности:
    111

    komodd

    Живу здесь

    komodd

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    1.428
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Россия
    Нужен тихий насос для водоснабжения дома из бака (210л, в ванной) с проходом через 2 фильтра (пп и угольный). Wilo PB 088EA подойдет? 1 этаж. РД, РСХ, гидробак имеются
     
  9. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.656
    Благодарности:
    15.059

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.656
    Благодарности:
    15.059
    Адрес:
    Орел
    Прежде всего насос выбирается по напору и производительности. У указанного насоса напор порядка 8 метров, ну или 0,8Атм. Устроит Вас такое давление в Вашей системе? Для подпитки котла, для работы стиралки/посудомойки/газовой колонки нужно хотя бы 1,2-1,5Атм. Для нормальной работы автоматики (реле давления) нужно минимум что бы насос развивал где-то 2,5Атм. Поэтому всю указанную автоматику можете положить на полочку, он с ней просто не будет работать. Встроенный в насос датчик протока автоматически включает насос при подпоре более 2 метров. На практике это означает что если Вы хотите что бы у Вас насос включался автоматом по встроенному датчику, то перепад высот между самым верхним потребителем и баком для воды должен быть не менее 2 метров. Если у Вас самый высокий потребитель лейка душа, то отсчитайте от неё вверх два метра - это и будет место установки бака. В противном случае возможен только ручной запуск насоса.
    Соот-но вопрос нужно поднимать не о "тишине", а о том - подойдет ли Вам вообще такой насос, да еще не в режиме повышения уже имеющегося давления (когда он добавляет свои 0,8 к действующему давлению), а при работе от бака (когда будет всего 0,8 атм на выходе).
    Ну и по повысительным насосам, в т. ч. и по упомянутому, и по его аналогам, есть куча тем в разделе https://www.forumhouse.ru/forums/229/ Почитайте чужой опыт, чтобы не набивать своих шишек.
     
  10. Lapas
    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    4.684

    Lapas

    живу на даче

    Lapas

    живу на даче

    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    4.684
    Адрес:
    Брянск
  11. komodd
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    1.428
    Благодарности:
    111

    komodd

    Живу здесь

    komodd

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    1.428
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Россия
    Значит подойдет только поверхностный? Например Wilo Hiperi 1-4. Или знаете тихую модель?
     
  12. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.656
    Благодарности:
    15.059

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.656
    Благодарности:
    15.059
    Адрес:
    Орел
    Я не знаю что Вам подойдет - мысли и задумки читать не умею.
    Для упомянутого Вило 088 и аналогичных ему (по внешнему виду как циркуляционные), предел создаваемого давления - 0,8-0,9Атм. Просто ускорить поток воды из краника - пойдут, для работы с колонками и т. п. - не особо.
    Есть еще такого типа - https://www.forumhouse.ru/threads/71842/ У них давление может доходить до 1,5Атм. Такие насосы уже худо-бедно могут работать с колонками, стиралками и т. д.
    У всех упомянутых насосов автоматическое включение происходит от датчика протока. Вы открыли кран, проток воды отклонил датчик, насос включился. При этом всем насосом с таким датчиком протока нужен обязательный подпор не менее 2 метров. Это означает что бак должен быть выше самого высокого излива воды в системе (обычно это душевая лейка) минимум на 2 метра.
    Все это насосы как правило могут обеспечить водой худо-бедно 1 одновременно открытый кран. Единственный их плюс - они реально малошумные, ну и цена минимальна.
    Wilo Hiperi 1-4 это вихревой насос создающий уже гораздо большее давление, до 4Атм. Ему такой подъем бака не нужен (и соот-но подпор), бак можно ставить хоть в подвале. Но ему нужно управление или в виде блока автоматики, или реле давления с гидробаком. Насосы такого рода шумят (а точнее - визжат) уже сильно. Уровень шума вполне реально снизить - вибрагасящее основание под такой насос, плюс вокруг насоса короб с шумоизоляцией. Плюсих - нормальное давление в системе. Цена - примерно средняя.
    Более-менее приемлемые по шуму - типа Grundfos MQ3-35, и его аналоги. К тому же это как правило уже готовые насосы- автоматы. Минус же здесь - высокая цена.
    Еще относительно тихий вариант - установка в самом баке погружного насоса (а автоматики - рядом, вне бака). Цена - чуть выше средней.
    Что Вам лучше/предпочтительней, и что Вы вообще хотите - без понятия. Ссылку я Вам дал на раздел по повышению давления (и соот-но на опыт форумчан при использовании разных вариантов насосов). Потратьте время, почитайте и определитесь для себя.
     
  13. Денис1235
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    6.808
    Благодарности:
    2.966

    Денис1235

    Живу здесь

    Денис1235

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    6.808
    Благодарности:
    2.966
    Адрес:
    Москва
    Купил дренажный насос для бассейна, хочется к нему подключать быстросъёмы, которые итак использую для полива и других целей.
    На дренажнике стоит переходник с внешней резъбой (см на фото замерял линейкой) 32мм, вот туплю это 1' или 1 1/4', чтобы верно заказать фитинг для перехода с этой резьбы на внешнюю 3/4' быстросъём.
    Т. е что мне заказывать
    Переходная муфта Профитт внутренняя / наружная 1 1/4"-3/4"
    или
    Переходная муфта Профитт внутренняя / наружная 1"-3/4"
     

    Вложения:

    • 7147017.jpg
  14. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.862
    Благодарности:
    17.973

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.862
    Благодарности:
    17.973
    Адрес:
    Москва
    Дюйм с четвертью.
     
  15. GrandLoG
    Регистрация:
    03.05.16
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    4

    GrandLoG

    Участник

    GrandLoG

    Участник

    Регистрация:
    03.05.16
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    4
    А почему клапан лучше на входе в насос? По логике, если вода до клапана уходит, то в промежутке клапан-насос воды остаётся, столько, сколько вмещает в себя насос? При этом есть вероятность, что в какой то небольшой небольшой момент времени после пуска, насос может работать на сухую. Поправьте меня если ошибаюсь. Не логичнее будет его поставить в самом начале вертикального участка перед насосом?