  1. plex
    Регистрация:
    18.01.07
    Сообщения:
    1.693
    Благодарности:
    902

    plex

    Живу здесь

    plex

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.07
    Сообщения:
    1.693
    Благодарности:
    902
    Адрес:
    Москва
    У меня ввод идет чернухой оцинкованной, а потом полипропилен...
    Грязевик стоит на чернухе, второй хочу на П. П. врезать.
     
  2. Любитель67
    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    2.898
    Благодарности:
    3.308

    Любитель67

    Живу здесь

    Любитель67

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    2.898
    Благодарности:
    3.308
    Ну пока сделайте так, как Вам посоветовали выше. т. е. снимите с него сетку. А дальше уже либо сами, либо ищите кого то толкового, а не таких кто так фильтр вкорячил! :hello:
     
  3. Kaimen1
    Регистрация:
    11.06.12
    Сообщения:
    1.358
    Благодарности:
    355

    Kaimen1

    Живу здесь

    Kaimen1

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.12
    Сообщения:
    1.358
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Костанай
    Добрый день. подскажите как решить проблему: при открытии крана в санузле или спуске воды в унитазе падает давление воды. мне нужно постоянное давление чтобы не прыгало, это очень критично так как вода в данном случае используется для охлаждения самогонного аппарата (рефколонна). дом частный, но вода из городского водопровода, ввод трубой металлопласт д. 25, по дому (каркасный 2-этажный. 2 санузла, душевая, стиралка, кухня) разводка труба ПП. после ввода стоит фильтр грубой очистки (Атлас по моему, с промывающейся сеткой), счётчик воды, Аквафор Викинг и от него через тройник на смеситель, в остальные точки разбора и мой самогонный аппарат. Советовали гидроаккумулятор, насос для повышения давления, но не уверен что всё это поможет. Пожалуйста подскажите как решить проблему.
     
  4. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.970
    Благодарности:
    18.061

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.970
    Благодарности:
    18.061
    Адрес:
    Москва
    Всегда так было или проблема появилась недавно?
    Диаметр?
    На промывку сильно не надейтесь. Реклама про "самопромывной фильтр", не более. Достаньте сеточку и почистите зубной щеткой.
    Не поможет, гидроаккумулятор не создает давление. Больше давление чем в городском водопроводе, в баке не будет.

    Причины слабого напора всего две:
    1. Слабое давление в городском водопроводе. Поможет насосная станция.
    2. Трубопровод и арматура в доме. Маленький диаметр труб, фильтр забился.

    Фото этого узла.
     
  5. Kaimen1
    Регистрация:
    11.06.12
    Сообщения:
    1.358
    Благодарности:
    355

    Kaimen1

    Живу здесь

    Kaimen1

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.12
    Сообщения:
    1.358
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Костанай
    раньше такая проблема тоже была, но не так сильно обращал внимание, т. к. изготовлением питейных напитков начал заниматься примерно месяц назад. картридж для Викинга заказал, сегодня или завтра поменяю. ПП трубы д. 20

    20201230_131910.jpg
     
  6. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.970
    Благодарности:
    18.061

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.970
    Благодарности:
    18.061
    Адрес:
    Москва
    Значит слабое давление на входе, плюс разводка самой тонкой трубой.
    Ставьте насосную станцию для повышения давления до фильтров.
     
  7. Kaimen1
    Регистрация:
    11.06.12
    Сообщения:
    1.358
    Благодарности:
    355

    Kaimen1

    Живу здесь

    Kaimen1

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.12
    Сообщения:
    1.358
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Костанай
    вода идёт сильным напором, без манометра не могу замерить, но это так. как-то в позапрошлом году забился (выработался) картридж, так сразу давление упало и это было на глаз видно. сегодня поменяю картридж и посмотрю.
     
  8. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.654
    Благодарности:
    15.061

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.654
    Благодарности:
    15.061
    Адрес:
    Орел
    Дополню и расширю ответ ув. @ВодоУслуги,
    Отцепляете всю Вашу внутреннюю разводку и к входному м/пласту цепляете времянку таким же диаметром как и входная труба. Причем без заужения на фитингах/переходах, т. е. (как пример) вместо м/пластового фитинга применяем компрессионный от аналогичной по диаметру ПНД трубы (такие фитинги не заужают внутреннее сечение). Стало нормально хватать воды - причина в Вашей внутренней разводке. Увеличиваем диаметр труб, увеличиваем типоразмер фильтров, проверяем (и устраняем) трубы на запайку/заужение, убираем из водомера встроенные клапан и сетку-фильтр, устраняем в водомере наплывы литья, меняем (если допускается) водомер на 3/4", обвязку водомера вообще лучше сразу поменять на 3/4-ую.
    Если же причина в самом водопроводе (заужение на врезке в центральный трубопровод), то или ставить повышающий насос (но это не отменяет устранения заужений во внутренней разводке), или ставить отдельно под самогонный аппарат накопительный бак/емкость и насос повышения давления с него. В последнем случае можно обойтись без глобальных экспериментов и переделок. Минус только в занимаемой оборудованием площади, и стоимости самого оборудования (бак, НС, поплавковый клапан).
     
  9. Любитель67
    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    2.898
    Благодарности:
    3.308

    Любитель67

    Живу здесь

    Любитель67

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    2.898
    Благодарности:
    3.308
    Если на фото кухонная мойка, которой постоянно пользуетесь, то поставьте обычный сифон и "жесткое колено" от него в канализацию. Если это просто "тара" для слива воды при приготовлении напитков:aga:, то можно оставить и так.
    Это не о напоре:hello:
     
  10. Kaimen1
    Регистрация:
    11.06.12
    Сообщения:
    1.358
    Благодарности:
    355

    Kaimen1

    Живу здесь

    Kaimen1

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.12
    Сообщения:
    1.358
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Костанай
    в данном случае речь про гидроаккумулятор с насосом? или можно попроще вариант? если да то какой?
     
  11. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.654
    Благодарности:
    15.061

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.654
    Благодарности:
    15.061
    Адрес:
    Орел
    Да.
    Вэлкам в профильный раздел по повышению давления.
    Может Вас вполне устроит и вибрационный насос с реле и ГА, может насосная станция на базе (например) вихревого насоса, а может пожелаете замахнуться и на что-нибудь типа Скалы-2. Я Ваших условий, возможностей и предпочтений не знаю, а гадать - смысла нет.
     
  12. wsonado
    Регистрация:
    19.12.18
    Сообщения:
    348
    Благодарности:
    329

    wsonado

    Живу здесь

    wsonado

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.18
    Сообщения:
    348
    Благодарности:
    329
    Здравствуйте) С наступающим всех!
    Может кто подскажет, сколько будет стоить подвести к дому воду. По максимуму можем делать всю работу сами - копать, трубы укладывать и т. д. Но сколько с меня наше гуманное государство сдерёт за бумажки, разрешения, согласования и т. д.
    Прочитала в интернете, что под 70 т. р. ?
    До трубы водяной примерно 12 метров, но она закатана под асфальт. Из дома уже выведена труба ПНД32 в гильзе. По дому разводку сами сделаем.
    Геосъёмку уже озвучили - 5т.р.
    Дальше что мне ожидать? или лучше от старого дома 75 метров самим проложить ПНД и не делать врезку отдельную.
    Старый дом стоит на перекрёстке, землю размежевали на 2 хозяина и старый дом остался за сестрой. Мы строим новый дом как-бы в проулке, вот и думали сделать новую врезку.
    Да ещё у нас тут вечная проблема летом - давления никакого. Газовые колонки даже никто не ставит. У всех косвенного нагрева бойлеры или электрические - жалко столько платить за ненормальное водоснабжение.
     
  13. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.970
    Благодарности:
    18.061

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.970
    Благодарности:
    18.061
    Адрес:
    Москва
    Почему не смотрите в сторону колодца/скважины?
     
  14. id52633062
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4

    id52633062

    Участник

    id52633062

    Участник

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4
    Всем доброго дня и с новым годом! Подскажите, что делать. Имеем отверстие 50мм в полу 150 мм, в него вставлена труба 50 ка (серая), через неё происходит слив воды с системы водоснабжения бани. Уезжаю открываю краны на слив, по приезду такая картина, труба замёрзла, краны тоже. Слив происходит прямо на улицу. Рядом идёт труба с раковины, далее в оранжевую трубу (под землёй), далее в канаву и ничего не мёрзнет. Что посоветуете?
     
  15. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.970
    Благодарности:
    18.061

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.970
    Благодарности:
    18.061
    Адрес:
    Москва
    Значит вода не сливается. Продувайте трубы компрессором.
     