1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7

Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2

Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.907
    Благодарности:
    4.323

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.907
    Благодарности:
    4.323
    Адрес:
    Екатеринбург
    Очень много заявок на разморозку. Вот и хочу предложить владельцам установку кипятильника. Вопрос только про ресурс
     
  2. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Значит нужно действительно задуматься об оборудовании. :super: За день можно пару объектов закрывать. :victory: А чтобы просто не заморозить в лед и шнурка хватит. :victory:
    По недежности? :faq: Как обычно, все откажет в самый неподходящий момент. Но кипятильник разумеется лучше и эффективнее тепловой пушки. Среда довольно агрессивная, по крайней мере народ жалуется, что даже хомуты из нержи гниют. :um: ИМХО.
     
    Последнее редактирование: 27.02.21
  3. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.907
    Благодарности:
    4.323

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.907
    Благодарности:
    4.323
    Адрес:
    Екатеринбург
    Нужно вкладываться, а это тема для меня новая. Сегодня Все получилось, яму откачали и промыли. Клиент оказался здравым, аренду оборудования оплатил и доставил. У меня ушло на это два дня.
     
  4. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Что делали-то? Не тепловыми же пушками 3 метра льда топили?
    Я всю жизнь прожил на севере, поэтому для меня ППУ в приоритете. Что только мы ими не парили! :)]:)] У нас на установке 3 машины было и использовались каждый день, практически круглый год. Летом пропарка оборудования под ППР. Не скажу насколько востребовано будет это оборудование в Екатеринбурге, но на северах без него никак.
    А для скважин, да, использовали и нагреватели на кабеле и тепловые обработки теплообменниками.
    ЗЫ: а Вы не звонили по последней ссылке? Просто для интереса? ППУ на прицепе, 2600 в сутки, это нормальная цена думаю? У нас на Уренгое по 2 килорубля шабашили водилы:)]:)]
     
    Последнее редактирование: 27.02.21
  5. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.907
    Благодарности:
    4.323

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.907
    Благодарности:
    4.323
    Адрес:
    Екатеринбург
    Ледобуром набурил максимум лунок, можно сказать часть льда просто переломал. Тепловые пушки такой мощности очень хорошо лед плавят. К вечеру умудрились короб, укрывающий пушку подпалить. Заказчик решил, что есть потери тепла, через оцинковку и укрыл ее старым матрасом. Вонища была знатная. Плюс асенизатор размывал. Откачивал и обратно сливал.

    А идея сделать парогенератор вообще заманчивая, смотрел уже картинки умельцев
     
  6. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.907
    Благодарности:
    4.323

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.907
    Благодарности:
    4.323
    Адрес:
    Екатеринбург
    Protasevich, а как думаете вы?
    Думаю есть смысл развивать это направление. До середины апреля есть жалобы на замерзание не только водопровода, но и канашки. Смысл думаю следующий. Приехал, пробурил лунку, залил воды (солевой раствор:faq:), бросил кипятильник (два) и ждем результат. Попутно изобретаю парогенератор и с другой стороны отогреваю
     
    Последнее редактирование: 28.02.21
  7. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.907
    Благодарности:
    4.323

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.907
    Благодарности:
    4.323
    Адрес:
    Екатеринбург
    Всем привет, уважаемые коллеги. Возник спор с заказчиком, которому отогревал канашку. В общем он просит продумать вопрос о закладке в фильтрующий колодец спираль из трубы (МП или сшитик), аналог теплых полов и залить в трубу антифриз. На поверхности поставить типа автомобильного подогревателя с помпой. И если приспичило, то включать и отогревать замороженное "добро". Мне кажеться, что идея не очень. Т. к по моему мнению подогреватель должен располагаться ниже трубы.
    Ваше мнение, уважаемые спецы
    И вот еще: может производят ТЭН с установкой в септик? Кроме самрега
     
  8. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.957
    Благодарности:
    18.051

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.957
    Благодарности:
    18.051
    Адрес:
    Москва
    Проще летом утеплить ЭППС грунт вокруг ФК и сами крышки.
    Почему именно ФК? Он возможно не справляться, поэтому поднимается уровень и быстрее замерзает. Нижняя часть не замерзает, а стоки накапливаются. Почему?
     
  9. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.907
    Благодарности:
    4.323

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.907
    Благодарности:
    4.323
    Адрес:
    Екатеринбург
    Ну я понял, что ФК перестал дренировать, уровень воды поднялся под крышку и замерз. Дальше замерзать начали трубы
     
  10. Пермяк159
    Регистрация:
    26.01.15
    Сообщения:
    1.324
    Благодарности:
    725

    Пермяк159

    Живу здесь

    Пермяк159

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.15
    Сообщения:
    1.324
    Благодарности:
    725
    Мне кажется надо устранять причину, а не последствия переполнения. Плюс установить сигнализатор на переполнение ФК.
     
  11. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.907
    Благодарности:
    4.323

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.907
    Благодарности:
    4.323
    Адрес:
    Екатеринбург
    Согласен. Какие есть предложения? У меня только матерные:)].
    А по факту думаю, что нужно чистить ФК и возможно дополнительно создавать поле фильтрации
    Узнал, сколько стоит илосос с парогенератором. Выполняют разморозку под ключ и откачкой. За 8 часов работы 25 тыс.
     
  12. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Верно, нужно решить проблему утилизации, чтобы не организовался затык. :um: ФК чистить, приповерхностный слой утеплить. Если до этого сток нормально уходил, то сделать еще один ФК, запасной. И места много не займет и ущерб минимальный для участка.
    Ну и состояние самого септика оценить, если никогда не откачивали, может уже время пришло? Как вариант: первый колодец наполнился осадком и все потекло во второй, а дальше уже взвесь в ФК и забила его. :um:
    Или когда отогрели, все вывезли?
     
  13. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.907
    Благодарности:
    4.323

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.907
    Благодарности:
    4.323
    Адрес:
    Екатеринбург
    Почти все. Видно что на дне есть осадок, но минимальный. Асенизатор несколько раз подчищал дно камер. Сейчас даже не ясно, будет ли ФК работать. По идее должны заполнится первые камеры. Но заказчик стали экономить на сливах. Как бы еще раз не заморозили
     
  14. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    А длина трассы большая? Заказчик далеко живет, проблемно раз в 3-5 дней мониторить уровень в ФК? Или хозяина озадачить? ФК все равно нужно чистить летом. :um:
     
  15. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.745
    Благодарности:
    12.180

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.745
    Благодарности:
    12.180
    Адрес:
    Москва
    Надо просчитать необходимую площадь фильтрации и сравнить её с существующей (ФК).

    Скорее всего, площади фильтрации не достаточно, поэтому аварийная ситуация может повториться.

    По вопросу отмораживания канализационной магистрали правильное решение у Ув. @ВодоУслуги,
     
Статус темы:
Закрыта.