1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7

Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2

Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.907
    Благодарности:
    4.323

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.907
    Благодарности:
    4.323
    Адрес:
    Екатеринбург
    Может стоит сделать правильно
    img-130156.jpeg
    Вот так примерно.
     
  2. YuryS1962
    Регистрация:
    28.07.16
    Сообщения:
    2.856
    Благодарности:
    2.482

    YuryS1962

    Живу здесь

    YuryS1962

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.16
    Сообщения:
    2.856
    Благодарности:
    2.482
    Адрес:
    Москва
    @Костя9, и куда ведет этот отвод?
     
  3. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.907
    Благодарности:
    4.323

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.907
    Благодарности:
    4.323
    Адрес:
    Екатеринбург
    Это в скважине, дистанционный кран слива. Но желательно, чтобы он был над зеркалом воды.
     
  4. Andrewxxx
    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    149

    Andrewxxx

    Живу здесь

    Andrewxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    Москва
    Подскажите, у меня получается 8 контуров ХВС в доме-бане и 6 на ГВС. Смотрю коллекторные группы на соответствующее количество контуров-стоят довольно дорого. При этом, на 4 контура например Valtec стоят примерно по 1тр. Какие могут быть проблемы если соберу 2 коллектора по 4 вместо 1 на 8? Не хочется объединять разные группы что бы давление не падало при одновременном использовании различных потребителей воды. Спасибо!
     
  5. AhrevBrBr
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    2.839
    Благодарности:
    881

    AhrevBrBr

    Живу здесь

    AhrevBrBr

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    2.839
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    Пермь
    Вопрос в следующем.
    Есть скважина, из нее в дом через скважинный адаптер заведена вода. Трасса от скважины под домом и до подъема идет примерно на глубине 1,5-1 метр. Потом вертикальная часть и вход в дом. Дом еще строиться и соответственно не отапливается. Надо ли проводить какие либо работы для консервации на зиму? Насос я так понимаю доставать не надо, а вот воду из труб слить?
     
  6. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.176
    Благодарности:
    3.477

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.176
    Благодарности:
    3.477
    Адрес:
    Москва
    Никаких.

    Да. Воду слить и всё.
     
  7. AhrevBrBr
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    2.839
    Благодарности:
    881

    AhrevBrBr

    Живу здесь

    AhrevBrBr

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    2.839
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    Пермь
    Достаточно будет на время разделить половины скважинного адаптера, пока вода не сольется? Или продувать как то надо?
     
  8. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.176
    Благодарности:
    3.477

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.176
    Благодарности:
    3.477
    Адрес:
    Москва
    Не надо ничего продувать. Просто слить самотеком.
     
  9. tetenkinr
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    2

    tetenkinr

    Участник

    tetenkinr

    Участник

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    2
    Всем здравствуйте! Имеется скважина 141 метр. Статический уровень 90 м, динамический 103 м. Насос педролло мощность 1.5 кв. Рекомендуемая глубина подвешивания 130 метров. Вешать хочу на трубу пнд на 32. Вопрос: какая должна быть толщина стенки трубы что бы её не порвало от давления когда насос будет работать, 3мм или 3.4мм?
     
  10. burka
    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    6.689
    Благодарности:
    3.883

    burka

    имею некоторый опыт

    burka

    имею некоторый опыт

    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    6.689
    Благодарности:
    3.883
    Адрес:
    Москва
    Странный вопрос.
    Логичнее предположить, что чем толще, тем лучше. Согласны? Ну предположим. Думающий "чел" заострит внимание на качестве материала и будет прав конечно... А вот специалист, немного подумав скажет 3мм труба выдерживает давление 10 бар, 3,4 мм - выдерживает 12! Редко когда в систему водоснабжения загоняют 7 атмосфер и это в таких огромных комплексах типа пятиэтажных, пропавших из налоговых реестров "Сечинских" квартир. Внимание вопрос (знатокам) - нахрена козе баян? Вам это - зачем? 7 атмосфер в трубах, это не критично конечно, даже простая ПНД труба справится... с любым пожаром, в принципе конечно. - но есть вероятность того, что с 90 этажа до первого она минут за 10 доберется таки...
    А между тем, где то в параллельной вселенной... - обычный, нормальный "человек паук", вместе с нормальной такой "росомахой" и "человеком муравьем", пусть даже и вместе взятыми - никогда и ни за что не смогут заткнуть своими частями тела, обычный такой резиновый шланг с давлением примерно в 3 атмосферы...! Понимаю - испортил видимо кому то интригу сейчас... - ну извините...! Что тут ещё скажешь?
     
    Последнее редактирование: 01.11.18
  11. tetenkinr
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    2

    tetenkinr

    Участник

    tetenkinr

    Участник

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    2
    Почему заморочился сейчас объясню: я расчитывал так, что на глубине 130 метров у насоса давление будет 13 атмосфер + 3.5 атмосферы в системе, итого 16.5. Труба с 3мм толщиной стенки это sdr 11- держит 16 атмосфео. Труба с 3.6 мм толщиной это sdr 9 - 20 атмосфер. Плюс еще будут угловые соеденения до гидробака... Вот и думаю, а не порвет ли sdr 11 при работающем насосе трубу в скважине у насоса. Если есть опыт у кого с такой глубиной и установкой насоса на пнд трубу- поделитесь.
     
  12. Виктор С
    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.956
    Благодарности:
    1.321

    Виктор С

    Живу здесь

    Виктор С

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.956
    Благодарности:
    1.321
    Адрес:
    Самара
    Если уклоны труб этому способствуют...
     
  13. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.176
    Благодарности:
    3.477

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.176
    Благодарности:
    3.477
    Адрес:
    Москва
    Если труба не бракованная. Если в трубу залита вода, а не ацетон. Если влияние Лунных приливов не создаст электрическое поле.
    Интернет может дать ответы на общие вопросы. Частности можно выяснить только по факту, пощупав руками. Либо столкнувшись с косяками.
     
  14. burka
    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    6.689
    Благодарности:
    3.883

    burka

    имею некоторый опыт

    burka

    имею некоторый опыт

    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    6.689
    Благодарности:
    3.883
    Адрес:
    Москва
    Адаптер стоит в самой нижней точке слива и поэтому она после начала слива и при открытых кранах в доме, сольется из труб вся без остатка. Мешать ей только бойлер может (в зависимости от конструкции). Поэтому следовало было бы оснастить оба штуцера доп. кранами для слива.
     
  15. rnuts
    Регистрация:
    04.07.16
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    6

    rnuts

    Живу здесь

    rnuts

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.16
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    6
    Приветствую, не могу разобраться с корректной настройкой давления воды в квартире в 2х моментах:
    1. как корректно работать с ханивеловским фильтром/редуктором
    2. многие говорят, что корректное давление "что-то типа 4 бар". но вот вопрос, в открытом или закрытом состоянии?

    По давлению - основной момент, что хочется струю в душе посильнее.
    При давлении 3-3,5 бар, в момент открытия падает 1,5-2 бара, это норм?

    По ханивелу - не могу разобраться как корректно выставить давление. Зеленая шайба может показывать на 6 бар, при давлении 3,5. какой корректный пусть выставления давления и как настроить риски?

    Заранее спасибо.

    photo_2018-09-13_22-21-02.jpg photo_2018-09-13_22-20-33.jpg
     
Статус темы:
Закрыта.