Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2

Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Эдуард1979
    Регистрация:
    10.06.19
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    Эдуард1979

    Участник

    Эдуард1979

    Участник

    Регистрация:
    10.06.19
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Добрый вечер! Хочу ввести в дом воду от 2-х источников (скважина + городской водопровод). Городской водопровод часто отключают, поэтому нет ли у кого схемы подключения водопровода (со всей необходимой запорной арматурой и автоматикой) от 2-х источников, чтобы забор воды (автоматически или в ручную) переключался на скважину при потери давления в городском водопроводе и обратно если давление в городском водопроводе появиться. Планирую поставить гидроаккумулятор на 100л, скважинный насос с обратным клапаном и датчиком сухого хода. После гидроаккумулятора вода пойдет на потребители и бойлер косвенного нагрева для ГВС. Хотел купить насосную станцию для скважины готовую с реле давления и гидроаккумулятором, но думаю не стоит, так как ее не удастся модернизировать под мою задачу...
     
  2. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.907
    Благодарности:
    4.323

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.907
    Благодарности:
    4.323
    Адрес:
    Екатеринбург
    @Эдуард1979, может есть смысл организовать водоснабжение с промежуточной емкостью. Смысл в следующем
    вода01.jpg
     
  3. Эдуард1979
    Регистрация:
    10.06.19
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    Эдуард1979

    Участник

    Эдуард1979

    Участник

    Регистрация:
    10.06.19
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Спасибо за вариант, но хочется обойтись без накопительной ёмкости. А то что я хочу возможно осуществить? Я понимаю что можно:
    1. поставить на каждую ветку краны и переключать вручную, но это не удобно так как нужно каждый раз спускаться в подвал.
    2. Поставить краны+обратные клапаны и реле давления на каждую ветку, но мне не понятно как будет осуществляться переключение подачи воды между источниками, т. е. нужна какая-то дополнительная автоматика? Или все будет работать за счёт выставленных давления на каждом реле? Хотелось бы вариант более экономичный, но с решением задачи. :)
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.153
    Благодарности:
    28.015

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.153
    Благодарности:
    28.015
    Адрес:
    Калуга
  5. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.907
    Благодарности:
    4.323

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.907
    Благодарности:
    4.323
    Адрес:
    Екатеринбург
    Поверьте, это самый экономичный и простой вариант, если вы у вас нет опыта в водоснабжении.
     
  6. sinaptik
    Регистрация:
    03.05.18
    Сообщения:
    1.255
    Благодарности:
    342

    sinaptik

    Живу здесь

    sinaptik

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.18
    Сообщения:
    1.255
    Благодарности:
    342
    Парой реле давления, несложной автоматикой и арматурой без премудростей, наверное можно обойтись. Емкость место занимает, конденсирует, денег опять же стоит, если таковой нет в наличии-наследстве.
     
  7. Эдуард1979
    Регистрация:
    10.06.19
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    Эдуард1979

    Участник

    Эдуард1979

    Участник

    Регистрация:
    10.06.19
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Спасибо. Но я не имею опыта в водоснабжении к сожалению. Подскажите как нужно сделать и что преобрести для этого.
     
  8. sinaptik
    Регистрация:
    03.05.18
    Сообщения:
    1.255
    Благодарности:
    342

    sinaptik

    Живу здесь

    sinaptik

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.18
    Сообщения:
    1.255
    Благодарности:
    342
    Как себя ведёт коллективный водопровод? Как в нём меняется давление, кончается вода? Что на данный момент из себя представляет снабжение из скважины?
     
  9. Эдуард1979
    Регистрация:
    10.06.19
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    Эдуард1979

    Участник

    Эдуард1979

    Участник

    Регистрация:
    10.06.19
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Добрый день! Летом во время большого разбора вода начинает течь маленькой струйкой или вообще не течет, зимой напор хороший. Так как находимся в доме не круглый год (летом и иногда зимой приезжаем) - основной источник воды будет город (зимой), а летом - скважина, решил все-таки сделать переключение между городом и скважиной вручную. Если есть готовое решение в виде схемы с указанием необходимой запорной арматуры буду очень благодарен.
     
  10. sinaptik
    Регистрация:
    03.05.18
    Сообщения:
    1.255
    Благодарности:
    342

    sinaptik

    Живу здесь

    sinaptik

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.18
    Сообщения:
    1.255
    Благодарности:
    342
    Если совсем по простому пойти, то подключаем коллективный водопровод через обратный клапан в точку с РД и ГА, далее корректируем реле давления на включение по совсем минимально допустимому давлению в системе ну и давление воздуха в ГА тоже корректируем, оно должно быть чуть ниже давления включения насоса.
    Если давление воды в коллективном есть, то оно открывает обратный клапан и питает систему, при этом насос в скважине молчит т. к. давление в системе есть.
    Давление в системе упало ниже допустимого из-за отсутствия напора из коллективного водопровода, включается насос и питает систему уже из скважины, а обратный клапан перекрывает подачу воды от Вас в коллективный водопровод.
     
    Последнее редактирование: 08.11.19
  11. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.967
    Благодарности:
    18.056

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.967
    Благодарности:
    18.056
    Адрес:
    Москва
    Вроде все правильно, только давление в центральном водопроводе всегда будет ниже чем давление от скважинного насоса. Напор воды из центральной трубы не сможет открыть обратный клапан. Средние настройки реле 1.8-3 атм. В центральном водопроводе максимум 1,5-2
     
  12. sinaptik
    Регистрация:
    03.05.18
    Сообщения:
    1.255
    Благодарности:
    342

    sinaptik

    Живу здесь

    sinaptik

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.18
    Сообщения:
    1.255
    Благодарности:
    342
    Да ладно?

    3.png
    Если уж в коллективной трубе совсем больше 0,5 бар не бывает, то может на фиг она вообще нужна как таковая?
     
    Последнее редактирование: 08.11.19
  13. Andre78
    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    373

    Andre78

    Живу здесь

    Andre78

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    373
    Адрес:
    МО
    Ну, в общем, мягко говоря, недоволен я обвязкой, которую в этой ветке мне посоветовали. Дело касается запорного. Потек манометр. Запирай - не запирай, бестолку. Понимаю, что можно гидрик закрыть, но это если манометр...
    Запирать нужно максимально ближе ко входу. Я бы вообще на полипропиленовый ввод запорный бы поставил, но там греющий внутри. Как быть? Люди советовавшие запорный после четверника говорили о какой-то проблеме, которую может вызвать запорный до четверника. Что там за проблема?
    Может есть какая-нибудь приблуда датчик отключающая насос? Например пробило тройник, не сильно и он лишь капает. Реле это падение не замечает и гоняет насос. Вода рекой льется на пол...
    Дом деревянный и даже капли моим нервам смертельны. :)

    Снимок экрана 2019-11-09 в 1.38.44.png
     
  14. Roman Tim
    Регистрация:
    25.02.14
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    191

    Roman Tim

    Живу здесь

    Roman Tim

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.14
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    191
    Адрес:
    Москва
    Дом запитан от скважины, стоит система фильтров (аэрация, обезжелезивание и умягчение). Всё работало без проблем, но вчера краны вдруг стали активно плеваться воздухом, перестали греться полотенцесушители. Поделитесь опытом: откуда мог взяться воздух в системе и что делать?
     
  15. Виктор С
    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.952
    Благодарности:
    1.318

    Виктор С

    Живу здесь

    Виктор С

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.952
    Благодарности:
    1.318
    Адрес:
    Самара
    @Roman Tim, насос "второго подъёма" есть? Это тот, который стоит между системой водоочистки и водопроводом в доме? Если да - подсос им воздуха из неплотностей трубопроводов до насоса, либо каких-либо элементов водоочистки.
    Если насос только в скважине - единственное, что приходит на ум - упал дебит скважины. но в этом случае после продолжительного перерыва в пользовании водой "плеваться" будет не сразу...
     