Загрузка бойлера с гидрострелки

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем gab51, 22.07.18.

  1. EAGLE 669
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    919
    Благодарности:
    462

    EAGLE 669

    Живу здесь

    EAGLE 669

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    919
    Благодарности:
    462
    Адрес:
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    В продолжение темы про загрузку БКН с Гидрострели. При загрузке бойлера котел работает на максимуме и для того, чтоб не допустить поступление более горячей воды в контура отопления и ТП можно отключать насосы контуров при загрузке бойлера, либо использовать 3-х ходовые краны в системах контуров. Возникла мысль: можно ли поставить 3-х ходовые краны с сервоприводами на контура отопления и ТП, а управление сервоприводами завязать на управление от термостата бойлера или от котла. Чтобы при начале загрузке бойлера, сервоприводы автоматически прикрывали подачу горячей воды в контура и открывали по завершению нагрева бойлера?
    С отключением насосов схема гораздо проще, но вопрос в том, что насосы с электронным управлением (типа Грунфуса Альфа 2) и не известно, как они будут себя вести при частом отключении-включении. Возможно будут сбиваться настройки, скажем только насос в режиме авто вышел на рабочий режим, потом отключении питания, и после включения снова какое-то время выход на рабочий режим.
     
  2. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.976
    Благодарности:
    1.171

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.976
    Благодарности:
    1.171
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Нормально они будут себя вести. Это намного проще и бюджетнее чем городить огород с трехходовиками и приводами...
     
  3. EAGLE 669
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    919
    Благодарности:
    462

    EAGLE 669

    Живу здесь

    EAGLE 669

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    919
    Благодарности:
    462
    Адрес:
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Подскажите, через какой блок или реле лучше всего сделать схему отключения?
     
  4. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.976
    Благодарности:
    1.171

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.976
    Благодарности:
    1.171
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Если у бойлера есть свой термостат, то можно через него, или можно использовать внешний контроллер, например ZONT (Н-1000 и выше)... Все зависит от схемы котельной и используемого оборудования...
     
  5. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    330

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Домодедово
    Форумчане привет, подскажите почему при подключении бкн от гидрострелки, при не работающем насосе в змеевик боллера, его температура такаяже как и подача на котле? ведь насос не работает
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.312
    Благодарности:
    29.479

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.312
    Благодарности:
    29.479
    Адрес:
    Касимов
    Котловой то работает. Значит конструкция ГС, или расположение БКН относительно ГС таково, что имеет место быть паразитная циркуляция. Напрягает сильно?
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.153
    Благодарности:
    28.014

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.153
    Благодарности:
    28.014
    Адрес:
    Калуга
    @Сергей2403, я больше скажу - это в целом хороший признак
    БКН так за сутки может запросто нагреться и даже выше Т чем нужно
    а потому что не надо к ГС его подключать :no:
     
  8. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    330

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Домодедово
    Тогда можно насос загрузки не включать вообще ,
     
  9. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    330

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Домодедово
    Можете подсказать хороший признак чего ? Что гидрострелка работает ?
    Тогда при отклбченном насосе загрузки температура в гидрострелке и боллере примерно одинаковая будет, и если нужно тепло то пойдет потихоньку из бкн, а уже после того как опустится ниже котловой уставки, то запустится котел так ?
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.153
    Благодарности:
    28.014

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.153
    Благодарности:
    28.014
    Адрес:
    Калуга
    Что диаметр разводки норм к бойлеру
    выровняется при длительном отсуствии разбора ГВС/отсутстьвии циркуляции
    нет. бойлер стоит за ГС - циркуляция там копеечная, на общую СО почти не влияет, это как сравнить теплоотдачу с насосом и без при одинаковых исходных
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.312
    Благодарности:
    29.479

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.312
    Благодарности:
    29.479
    Адрес:
    Касимов
    Пойдет.
    Как бы так, если датчик ГВС не запросит раньше. Но это без разбора по другим веткам. Короче, летом и потренируетесь, когда только на ГВС котел работать будет.
     
  12. gab51
    Регистрация:
    08.05.15
    Сообщения:
    1.555
    Благодарности:
    1.570

    gab51

    Построил свой дом

    gab51

    Построил свой дом

    Регистрация:
    08.05.15
    Сообщения:
    1.555
    Благодарности:
    1.570
    Адрес:
    Ярославль
    Просто поставьте клапан в контур БКН.
    Иначе будет еще проблема: При отключении отопления БКН будет греть стрелку, а сам остывать.
     
    Последнее редактирование: 26.02.23
  13. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    330

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Домодедово
    Клапан на подаче после насоса, так ?
     
  14. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    330

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Домодедово
    У меня Бкн 100 литров, думаю как раз сопротивление змеевики маленькое вот он и греется, сейчас еще контур теплых полов пока не работает, может изменится ситуация когда насос полов начнёт гонять контур, (полов примерно 80 м2)
     
  15. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    330

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Домодедово
    У меня планируется гвс от зонта, думаю сделать интервал запроса по времени, ну типа с 6 до 8, и с 17 до 22, ну и раз в неделю для лигионелы ,