    Кстати коспел мощность своих БКН расчитывает исходя из расхода теплоносителя в 3 кубометра в час, при этом с 0,8 куба возможен съем 27 кВт. Правда эти условия нереальные с котловым насосом, у моего (самого мощного в линейке протерм пантера) максимальный расход около 1,7 куба в час
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.252
    Благодарности:
    28.116

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.252
    Благодарности:
    28.116
    Адрес:
    Калуга
    при определенных потерях
    смотрели номограмму ? прикидывали их ?
     
  3. Konst000
    Регистрация:
    16.06.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    10

    Konst000

    Участник

    Konst000

    Участник

    Регистрация:
    16.06.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Новосибирск
    нет, да и не умею этого делать. думаю что попробую разобраться когда буду решать какой трубой вести теплоноситель от котла к БКН. варианта пока два - 22 или 28 медью. длина труб получится около 1-1,5 м но с несколькими поворотами. Кстати производитель дает информацию о потерях в змеевике: Сопротивление змеевика: 82 мбар
     
  4. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.951
    Благодарности:
    4.012

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.951
    Благодарности:
    4.012
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Как правило в реальной системе мощность теплопередачи в БКН определяется не расходом теплоносителя, а дельтой температур. Эти паспортные 80 градусов это не "температура теплоносителя", а разность температур теплоноситель-вода. Именно она больше всего влияет на теплообмен.
    По факту в реальной жизни - 18 - 20 кВт с квадратного метра получается при дельте 65*С. Если скорость прогрева и работа в протоке не является определяющей в конкретном случае - любой косвенник с 1 м2 теплообменником подойдет под котел на 24 кВт. Если предполагается наличие ванны, то объем понадобится 160-200л, если нет - можно и сотку поставить при мощном котле. Кстати - увеличить поверхность нагрева и мощность можно в любом БКН очень просто если есть рециркуляция.
    Трубопроводов Ду 20 на контур теплообменника при длине до 10м вполне достаточно.
     
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.252
    Благодарности:
    28.116

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.252
    Благодарности:
    28.116
    Адрес:
    Калуга
    Да там просто все
    есть сокрости насоса - для них кривые
    кривая - это множество точек пересечения потерь с расходом - это ВСЕ.
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.252
    Благодарности:
    28.116

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.252
    Благодарности:
    28.116
    Адрес:
    Калуга
    логично, в большинстве котлов Ду 18 мм - такого порядка
     
  7. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.951
    Благодарности:
    4.012

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.951
    Благодарности:
    4.012
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Просто человек запутался во всех этих цифрах :)
     
  8. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.252
    Благодарности:
    28.116

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.252
    Благодарности:
    28.116
    Адрес:
    Калуга
    ну так мы тут и нужны, чтобы его распутать ;)
     
  9. Konst000
    Регистрация:
    16.06.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    10

    Konst000

    Участник

    Konst000

    Участник

    Регистрация:
    16.06.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Новосибирск
    если не секрет, как это сделать?

    я вот заказал бойлер с площадью теплообменника 0,81 м2... чет решил что объем важнее, ну и дражице не так просто купить.

    это хорошо, а то у меня 28 труба плохо лезет в оставшиеся после монтажа отопления щели :)

    в целом понятно, надо только найти сопротивление труб и фитингов. ну и самого котла, в инструкции то графики по насосу приведены а не по всей гидравлической системе котла.
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.252
    Благодарности:
    28.116

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.252
    Благодарности:
    28.116
    Адрес:
    Калуга
    не нужна тут система
    график и приведен чтобы
    потери - это и есть харка системы
    понятно ?
     
  11. Konst000
    Регистрация:
    16.06.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    10

    Konst000

    Участник

    Konst000

    Участник

    Регистрация:
    16.06.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Новосибирск
    @Roaroma, вы ответили до того как я поправил сообщение. под системой я только котел имел ввиду, его теплообменник и клапаны. их потерь я не знаю. По остальной системе (которую я соберу из медных труб + теплообенник БКН) понятно как посчитать.
     
  12. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.951
    Благодарности:
    4.012

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.951
    Благодарности:
    4.012
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Поставить ПТ на обратку рециркуляции перед бойлером. По факту будет два теплообменника один снаружи и второй внутри. По теплоносителю лучше включать последовательно сначала меньший потом больший.
     
  13. Konst000
    Регистрация:
    16.06.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    10

    Konst000

    Участник

    Konst000

    Участник

    Регистрация:
    16.06.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Новосибирск
    Идея мне нравится, спасибо! Если не будет хватать того теплообменника что в бойлере, так и сделаю. Я вообще рассматривал пластинчатые теплообменники для отопления гаража, чтобы разделить основную отопительную систему дома с водой и гаражную с незамерзайкой. Для того чтобы в гараже включать отопление только когда нужно. Вот только спросить не у кого было, подходят ли такие теплообменники, которые запчасти от газовых котлов, для такого применения? и еще вопрос какое гидравлическое сопротивление у пластинчатых теплообменников? Меня немного напрягают малые сечения подводящих отверстий в них. Получится ли их припаять к медным трубам или нужно искать вариант с резьбой?
     
  14. Finn33
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    Finn33

    Участник

    Finn33

    Участник

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Владимир
    Всех с Новым Годом! Извините за вопрос (лопатить 6оо постов сил не хватит): - Имеется настенный котел Ферроли Fortuna H40. Одноконтурный. Встроен трехходовой клапан на ОВ и ГВС. Подключал год назад. Отопление реализовано через гидрострелку (радиаторная ветка, ТП 1этаж, цоколь). Нареканий нет. Сейчас прикупил бойлер Дражице NTRR 200. Сделал обвязку. Но не могу запустить систему ГВС. С платы котла выходили две клеммные колодки. Одна с перемычкой (удалил и поставил комнатный термостат), вторая черного цвета для датчика NTC бойлера (Шел в комплекте - тупо показывает температуру). Куда и чего надо присоединить или перенастроить, или докупить, чтобы шла команда на трехходовой о необходимости переключить с ОВ на ГВС. Может в настройках котла что надо изменить? Своими мозгами догоняю, что надо или какой-то датчик воткнуть (куда? не знаю), или что-то настроить. Котел работает в режиме Комфорт. Пробовал ставить в режим лето - изменений не происходит. При переключение на Лето - горелка отключается, происходит выбег насоса. ГВС не включается. При включении режима Эко - происходит резкий перегрев теплообменниа, т. к. нет команды на трехходовой. И котел уходит в ошибку.
     
  15. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    17.441
    Благодарности:
    22.488

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    17.441
    Благодарности:
    22.488
    Адрес:
    Минск
    @Finn33, А что говорит инструкция к котлу? термостат какой старт-стоп или управление по шине?
     