1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5

Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3

Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.230
    Благодарности:
    9.609

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.230
    Благодарности:
    9.609
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы первый дом стоите ?) как показала практика часть систем не обязательно дублировать сразу.
    Ибо к моменту когда понадобится дублёр он уже тоже умрёт от старости и бездействия.
    Важнее что бы все элементы системы были доступны и легко отсоединялись.
    При выходе из строя бкн или котла или насоса, хозяева легко переживают 12-24 часа их отсутствия.
     
  2. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.949
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.949
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Основная причина неисправности БКН - коррозия. Но она не происходит мгновенно. Если хоть иногда следить за системой, всегда можно обнаружить начинающиеся проблемы и принять решение. В том числе и заранее купить подменный бойлер, если уже видно что имеющийся не спасти.
     
  3. Sand_r
    Регистрация:
    12.06.18
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    6

    Sand_r

    Живу здесь

    Sand_r

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.18
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    6
    Добрый день, подскажите пожалуйста где почитать о методах расчётов?
    Планирую дом одноэтажный на 170м2
    Постоянного проживания
    На трех - четырёх человек

    В частности интересует как увязать Косвенный бак +
    Гео-тепловой насос + тёплые полы + ГВС

    Газа нет и не будет...
     
  4. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.230
    Благодарности:
    9.609

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.230
    Благодарности:
    9.609
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Буржуи считают 50л на человека.
    как увязать - в разделе тепловые насосы.
     
  5. ухта45
    Регистрация:
    26.05.16
    Сообщения:
    1.109
    Благодарности:
    511

    ухта45

    Живу здесь

    ухта45

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.16
    Сообщения:
    1.109
    Благодарности:
    511
    Вечер добрый. Приобретен кос. бойлер wstb 160 у него 4 отвода на 1’’ для подключения.
    Подскажите каким диаметром пп трубой делать обвязку на змеевик и горячую воду? Может что не указал из данных, допишу.
     
  6. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.949
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.949
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Минимум Ду 20 (внутренний диаметр). Наружный зависит от типа примененной трубы. А вообще трубопроводы рассчитываются по ГДС при заданных расходе и длине/количестве углов.
     
  7. ухта45
    Регистрация:
    26.05.16
    Сообщения:
    1.109
    Благодарности:
    511

    ухта45

    Живу здесь

    ухта45

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.16
    Сообщения:
    1.109
    Благодарности:
    511
    От котла до бойлера змеевика (ГВС) 2 или 3 угла максимум, длина трубы нужна не более 2 м.
    Забор холодной для ГВС 1,5 м 2-3 угла. Раздача горячей все рядом, 2 точки на расстоянии не более 2,5м, углов не более 5 шт. Если проще схему, начерчу. У котла выходы на змеевик диаметром 20 мм (наружний).
     
    Последнее редактирование: 20.01.20
  8. Olegn_g
    Регистрация:
    24.12.10
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    21

    Olegn_g

    Живу здесь

    Olegn_g

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.10
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Рязань
    Терзают сомнения...По моим скромным расчетам, площадь 280 кв. м., общая теплопотребность по дому 15846.77 Вт., по теплым полам нагрузка 4847 Вт. + БКН Drazice OKC 200 NTRR/BP (24/24 КВт), "понятнет" конденсатник одноконтурный Baxi LUNA Duo-tec+ 1.28?
     
  9. Пкщыы
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    2.211
    Благодарности:
    6.995

    Пкщыы

    Инженер-Архитектор

    Пкщыы

    Инженер-Архитектор

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    2.211
    Благодарности:
    6.995
    Адрес:
    Белгород
    @Olegn_g, ну вы же в курсе что котел обычно переключается на приоритет либо туда (отопление) либо туда (ГВС), почему не потянет то?
     
  10. Olegn_g
    Регистрация:
    24.12.10
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    21

    Olegn_g

    Живу здесь

    Olegn_g

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.10
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Рязань
    Да вот сомневаюсь, поэтому спрашиваю у знающих... Вроде у БКН Drazice OKC 200 NTRR/BP, мощность нижнего и верхнего теплообменника 24/24 КВт. и если они будут соединены последовательно вроде мощность общая будет 48 КВт или я что-то не так понимаю?

    Еще есть вопросы к спецам и установщикам по подсоединению БКН Drazice OKC 200 NTRR/BP (вживую не видел поэтому и спрашиваю).

    Вопрос 1: у данного БКН: подача холодной и выход горячей воды 3/4ʺ НР, рециркуляция 3/4ʺ ВР, подсоединение змеевика 1ʺ НР – так?

    Вопрос 2: какова длина трубы выходящей из корпуса, там где подача холодной и выход горячей воды 3/4ʺ НР и подсоединение змеевика 1ʺ НР?

    Вопрос 3: рециркуляция 3/4ʺ ВР это подсоединение торчит заподлицо с корпусом или выступает наружу?

    Вопрос 4: как удобней (чтобы в случае чего можно было отсоединить БКН) и правильней подсоединить к трубопроводу подача холодной и выход горячей воды 3/4ʺ НР, рециркуляция 3/4ʺ ВР, подсоединение змеевика 1ʺ НР - при помощи американок?

    Например,

    4.1. подача холодной и выход горячей воды 3/4ʺ НР такая американка VTr. 340. N. 0005 https://valtec.ru/catalog/rezbovye_i_remontnye_soedineniya_dlya_truboprovodov/rezbovye_fitingi/fiting_rezbovoj_mufta_razemnaya_vtr340n.html и для подсоединения змеевика 1ʺ НР такая американка VTr. 340. N. 0006?

    4.2. рециркуляция 3/4ʺ ВР такая американка VTr. 341. N. 0005 https://valtec.ru/catalog/rezbovye_i_remontnye_soedineniya_dlya_truboprovodov/rezbovye_fitingi/fiting_rezbovoj_sgon_razemnyj_vtr341n.html или такая https://valtec.ru/catalog/rezbovye_i_remontnye_soedineniya_dlya_truboprovodov/rezbovye_fitingi/sgon_razemnyj_s_narujnoj_rezboj_vtr728n.html
     
  11. Пкщыы
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    2.211
    Благодарности:
    6.995

    Пкщыы

    Инженер-Архитектор

    Пкщыы

    Инженер-Архитектор

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    2.211
    Благодарности:
    6.995
    Адрес:
    Белгород
    @Olegn_g, сразу уточню что я не профи в этих делах, просто мысли
    1. Часто встречающаяся связка 160л бойлер тот же дражице с 31кв теплообменником и к нему котел 24-25кв, соответсвтенно 48кв на 200л это видимо для случаев когда пол дня моются горяей водой в нескольких местах :)
    2. Бойлер с 2-мя теплообменниками в моем понимании нужен при подключении тех же солнечных коллекторов или какой-нить топки как 2-го источника тепла, может обычного 200л с 1 теплообмеником будет достаточно?
    3. Учитывая какие приборы вы планируете ставить я бы раскошелился на обвязку или медью или нержей, но уж точно не ппр, как минимум контуры от котла на отопление и на ГВС, остальное и ппр будет норм
    4. посмотрите видео на ютубе Виталия Лужецкого, там он недавно 160л дражице ставил, места подключения скорей всего похожи должны быть
     
  12. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.949
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.949
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Olegn_g,
    Если расчетка 16 квт, больше 24 котел ставить не надо. БКН дражица односекционный с 24 квт котлом будет замечательно работать, даже в протоке.
    Зачем конденсатник? Не окупится на магистралке и менее надежный. Это в еврожопе где газок по 0.45 евро за куб конденсатники рулят.
     
  13. Валерий72
    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    541

    Валерий72

    Живу здесь

    Валерий72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    541
    Адрес:
    Брест
    Кто-нибудь уже пользовался таким?
    Баки-аккумуляторы для двухконтурных газовых котлов тип SG (S) серия FUSION

    В бойлере послойного нагрева FUSION отсутствует теплообменник — он является всего лишь емкостью для горячей воды. Бак покрыт эмалью и оснащен магниевым анодом для защиты от коррозии. Вода температурой 50-65°С из пластинчатого теплообменника двухконтурного газового котла подается в верхние слои бойлера послойного нагрева. Вода для использования в системе ГВС также берется из верхних слоев бойлера.

    ПРЕИМУЩЕСТВА БОЙЛЕРА ПОСЛОЙНОГО НАГРЕВА ПО СРАВНЕНИЮ С БОЙЛЕРОМ КОСВЕННОГО НАГРЕВА:
    — более высокая общая производительность бойлера послойного нагрева — она в полтора раза выше производительности бойлера косвенного нагрева такого же объема;
    — намного более высокая начальная производительность — 100-литровый бойлер послойного нагрева уже через пять минут после включения (то есть в четыре раза быстрее, чем 150-литровый бойлер косвенного нагрева) может выдать достаточное количество (до 20 л) горячей воды.

    Вот схема работы. Screenshot_1.png
     
  14. wind1wind
    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    39.889
    Благодарности:
    77.505

    wind1wind

    Супер-Модератор

    wind1wind

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    39.889
    Благодарности:
    77.505
    Адрес:
    Сахалинская область, остров Кунашир
    Поиск в разделе по этой фразе выдаёт кучу результатов.
    Например, https://www.forumhouse.ru/threads/450324/ и последовавшее за ним обсуждение.
     
  15. GALMET_RUS
    Регистрация:
    20.05.19
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    6

    GALMET_RUS

    Участник

    GALMET_RUS

    Участник

    Регистрация:
    20.05.19
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    6
    Добрый вечер. Если есть конкретный вопрос, задавайте, ответим).
     
Статус темы:
Закрыта.