  1. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.249
    Благодарности:
    6.201

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.249
    Благодарности:
    6.201
    Адрес:
    Абакан
    Извините, а вот это все вы сами придумываете ?
     
  2. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.029
    Благодарности:
    10.947

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.029
    Благодарности:
    10.947
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Видимо любители красивых названий. :)
    Вы перепутали (или не Вы) несколько технологий - в итоге странный гибрид получился.
     
  3. крист
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    56

    крист

    Живу здесь

    крист

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Челябинск
    Думаю бикрост надо использовать вместо рубероида и уж тем более толи. (по фундаменту ессно)
     
  4. swdawu2016
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.179
    Благодарности:
    2.492

    swdawu2016

    Живу здесь

    swdawu2016

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.179
    Благодарности:
    2.492
    _
    Я поддерживаю коллег относительно плантера, Но помимо этого, лично я пленки типа ПВХ не применяю в силу относительно быстрого старения полемера, только рулонный материал на основе битума.
     
  5. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559
    Адрес:
    Беларусь
    @idmitro, сечение по фундаменту совершенно непонятное. Налеплено в кучу всего. Вот чего с ходу показалось странным:
    1. Зачем пол делать плитой перекрытия с опиранием на фундамент? Вы даете на него дополнительную нагрузку. В принципе это можно делать, но надо подумать "а стоит ли".
    2. Обратная засыпка. Вот только ради того, чтобы не уплотнять обратную засыпку, можно делать плиту. Но я бы выбрал уплотнять засыпку.
    3. Зачем вообще нужна гидроизоляция под плитой? У вас высокий УГВ? Что-то сомнительно, раз делаете глубокую ленту.
    4. Зачем в полах ЭППС да еще 100 мм? Сделайте 50 мм (причем можно не ЭППС, а простой пенополистирол ПСБ-С 25), а на сэкономленные деньги доутеплите стены - эффективнее будет.
    5. Стяжка с системой подогрева должна быть на 20-25 мм больше диаметра трубы.
    6. Что это за выравнивающая стяжка в 70 мм? Не нужна.
    7. Отсутствует отсечная гидроизоляция по стенам.
    8. Дренаж в самом верху? Обычно его размещают внизу.
    9. Зачем гидроизоляция в отмостке? Не нужна.
    10. Зачем ЭППС в отмостке? Не нужен.
    11. Зачем утеплен фундамент на всю высоту? Не нужно. Судя по всему вы по глубине проходите расчетную глубину промерзания.
    12. Зачем армирован фундамент? Не нужно при такой высоте.
    13. Зачем подушка в основании фундамента? Не нужна. А если бы была нужна, то она должна выступать за габариты подошвы. В данном случае желательна только бетонная подготовка 100 мм, вступающая в стороны на 100 мм за габариты подошвы.
    14. Ширины подошвы хватает? Сомнительно с учетом опирания на фундамент плиты перекрытия.
     
  6. Wind4625
    Регистрация:
    07.02.12
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    30

    Wind4625

    Живу здесь

    Wind4625

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.12
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Москва
    Профилированная мембрана - это не гидроизоляция, а скорее защита гидроизоляции. Возьмите рулонную технониколевскую отсечную гидроизоляцию, она крепится на мастику или на раствор.
     
  7. Костровой
    Регистрация:
    27.07.14
    Сообщения:
    1.071
    Благодарности:
    2.481

    Костровой

    Живу здесь

    Костровой

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.14
    Сообщения:
    1.071
    Благодарности:
    2.481
    Адрес:
    Ханты-Мансийск-Шушенское (Минусинск)
    Как в итоге-то решили вопрос с гидроизоляцией? Я вот под плиты ПК на фундаменте не положил её, так как думал, что ГИ нужна только под первый ряд блоков или для отделения бетона от кирпича, а сейчас смотрю, кто-то делает. Специалисты, подскажите, как правильно все таки?
    Торцы на следующий год планирую залить бетоном (пустоты с краев пеной закрою). Сам фундамент будет утеплен по внешнему периметру. Как раз ЭППС и будет внешней опалубкой для бетона.
     