1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Фундамент на участке с большим слоем чернозема под 2х этажный дом из газоблока

Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем oleksandr-k, 02.08.18.

  1. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.029
    Благодарности:
    10.947

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.029
    Благодарности:
    10.947
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Вредно все время держать взгляд на вещи сфокусированным - перестаете замечать полную картину.
    Расслабьтесь, коллега, посмотрите на вещи шире и объемнее. :hndshk:
    Читать Вы умеете, коллега.
    Осталось только опыта поднабраться. ;)

    Опасность в том, что Вы не только сами "утонете" - Вы за собой и заказчика утащите... за его же деньги.
     
  2. oleksandr-k
    Регистрация:
    02.07.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    oleksandr-k

    Участник

    oleksandr-k

    Участник

    Регистрация:
    02.07.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Пока суть да дело, открыл для себя книгу Яковлева, почитал :) и теперь смотрю в сторону ТИСЭ своими руками с помощью родственников.

    Прояснил следующие моменты:
    1. Вес дома 310т = фундамент из 47 свай, 114м х 40х40 ростверк, стены из газоблока, перекрытия, крыша, снеговая нагрузка.
    2. У соседа не ТИСЭ, а лента на столбах, 40мм в диаметре. С свое время соседа напугали тем, что он мало залил столбов (90) и приезжал человек из ХИСИ и заключил, что один столб держит 5т (успокоил соседа), из этого при такой конфигурации столба можно посчитать принятое специалистом сопротивление = 4кг/м2. Вооружившись Яковлевым (помять грунт в руке) и опытом соседа, делаю заключение, что грунт, на который будут опираться сваи - суглинок.

    Теперь вопросы:)

    Яковлев говорит:
    1. в месте заезда в гараж, можно разорвать ростверк, усилив по одной свае с каждой стороны.
    2. под ростверк категорически ничего не подсыпать.

    Назревает вопрос: как обустроить полы?
    Мои размышления:
    1. Самое простое - пустотные плиты по ростверку, но что делать с заездом в гараж? он же не земле, получится что 15-20 см изнутри гаража будет видно подполье:) страшно.
    2. Полы по грунту, кстати у Яковлева в чертежах есть вариант, когда пол по грунту, а под ростверком ничего нет. Но как в таком случае изолировать пространство под ростверком? и как будут вести себя полы по грунту зимой в плане пучения?

    Всем заранее спасибо :)
     
  3. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559
    Адрес:
    Беларусь
    Зазор под ростверком небольшой - 10-15 см. Устраивается он постановкой с обоих сторон плоских асбестоцементных листов т. 10 мм. Таким образом материал засыпки под полы не попадет под ростверк.
     
  4. oleksandr-k
    Регистрация:
    02.07.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    oleksandr-k

    Участник

    oleksandr-k

    Участник

    Регистрация:
    02.07.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Спасибо, все гениальное действительно просто:)

    А как эти листы крепятся? Просто ставятся в грунт или нужна какая-то подготовка?
     
  5. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559
    Адрес:
    Беларусь
    Просто ставятся. Вот здесь пример со сборной фундаментной балкой, с монолитным ростверком тот же принцип.

    upload_2018-8-7_16-24-19.png
     
  6. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    14.322

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    14.322
    Адрес:
    Кемерово
    @oleksandr-k, Нагрузку с дома нужно собирать под каждую несущую стену отдельно, она будет разной и шаг свай тоже. Далеко не факт что на 1,5м глубине у Вас будет 4кг/см2 как у соседа на глубине, какой глубине?
    При таком толстом слое чернозёма и тёплом климате, никакого зазора под ростверком Вам не нужно.