1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22

Монтаж дымохода сэндвич (правильный)

Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex-al, 19.10.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Nojada7
    Регистрация:
    01.04.12
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    14

    Nojada7

    Участник

    Nojada7

    Участник

    Регистрация:
    01.04.12
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Псков
    Уважаемые знатоки, помогите:
    СП 31-106-2002 п. 7.6.6 "Расстояние от наружной поверхности кирпичных труб или бетонных дымовых труб до балок стропил, обрешеток и других деталей каркаса и кровли из горючих материалов должно быть в свету не менее 50 мм"
    СНиП 41-01-2003 п. 6.6.22 "Расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымовых труб до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих материалов следует предусматривать в свету не менее 130 мм"
    Кому верить? Сколько оставлять зазор между деревянными балками перекрытия над 1-м этажем и сколько между стропилами для трубы русской печи?
     
  2. Mr Leshiy
    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    1.598
    Благодарности:
    1.458

    Mr Leshiy

    Живу здесь

    Mr Leshiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    1.598
    Благодарности:
    1.458
    Адрес:
    Москва
    СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности
     
  3. Nojada7
    Регистрация:
    01.04.12
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    14

    Nojada7

    Участник

    Nojada7

    Участник

    Регистрация:
    01.04.12
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Псков
    Ну вот, ещё и третий документ нарисовался. Ну что за страна у нас такая... Ну почему в одном написано 50, а в других 130 ? Ну как мне теперь в срубе балки перекрытия переносить? Нет слов, только мат.
     
  4. шура
    Регистрация:
    03.03.10
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    1.038

    шура

    обыватель-потребитель

    шура

    обыватель-потребитель

    Регистрация:
    03.03.10
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    1.038
    Адрес:
    Москва - Тамбов
    Вы что, объект сдавать пожнадзору собираетесь?
     
  5. Nojada7
    Регистрация:
    01.04.12
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    14

    Nojada7

    Участник

    Nojada7

    Участник

    Регистрация:
    01.04.12
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Псков
    Дом строю для себя и поэтому в первую очередь сам лично заинтересован в пож. безопасности. А во вторых потом ведь комиссия должна будет принимать.
     
  6. шура
    Регистрация:
    03.03.10
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    1.038

    шура

    обыватель-потребитель

    шура

    обыватель-потребитель

    Регистрация:
    03.03.10
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    1.038
    Адрес:
    Москва - Тамбов
    Если для себя, то здравый смысл Вам в помощь.
    В этом случае, надо руководствоваться требованиями, по которым будет проводится приёмка
     
  7. Mr Leshiy
    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    1.598
    Благодарности:
    1.458

    Mr Leshiy

    Живу здесь

    Mr Leshiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    1.598
    Благодарности:
    1.458
    Адрес:
    Москва
    @Nojada7, СНиП 41-01-2003 - не действует!
    СП 31-106-2002 - ссылается на СНиП 2.04.05-91*,в котором есть пункт

    3.83. Расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымовых труб до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих и трудногорючих материалов следует предусматривать в свету не менее 130 мм, от керамических труб без изоляции - 250 мм, а при теплоизоляции с сопротивлением теплопередаче - 0,3 м2×°С/Вт негорючими или трудногорючими материалами - 130 мм.

    Пространство между дымовыми трубами и конструкциями кровли из негорючих и трудногорючих материалов следует перекрывать негорючими кровельными материалами.

    СП 7.13130.2013 - это крайний действующий документ от МЧС.
     
  8. Nojada7
    Регистрация:
    01.04.12
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    14

    Nojada7

    Участник

    Nojada7

    Участник

    Регистрация:
    01.04.12
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Псков
    Сам виноват, понимаю. Почему-то когда проект сруба чертил, только СП 31-106-2002 мне попался. Стропила еще не ставили, а из-за балок перекрытия 2 венца перерубать придется.
     
  9. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.939
    Благодарности:
    16.509

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.939
    Благодарности:
    16.509
    Адрес:
    Москва
    Цитату из норматива можно посмотреть?
     
  10. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.032
    Благодарности:
    7.018

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.032
    Благодарности:
    7.018
    Адрес:
    Москва
    Да смотрите ради бога, ктож Вам запрещает... заодно найди там, где написано, что стыки можно либо допускается оставлять внутри стен и перекрытий.
     
  11. Mr Leshiy
    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    1.598
    Благодарности:
    1.458

    Mr Leshiy

    Живу здесь

    Mr Leshiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    1.598
    Благодарности:
    1.458
    Адрес:
    Москва
    Лёш, Привет!
    Это только в правилах производства трубо-печных работ есть.
     
  12. Aspopov
    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    Aspopov

    Участник

    Aspopov

    Участник

    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Прошу совета профи как сделать, чтобы получилось также аккуратно как на фото
     

    Вложения:

    • печь.jpg
  13. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.939
    Благодарности:
    16.509

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.939
    Благодарности:
    16.509
    Адрес:
    Москва
    Привет, Алексей!
    Только лень искать...
    Да и Правила те ВДПО сами для себя сочинили...
    И данный пункт я знаю...Только скорее всего он относится к сгораемым конструкциям...
     
  14. Mr Leshiy
    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    1.598
    Благодарности:
    1.458

    Mr Leshiy

    Живу здесь

    Mr Leshiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    1.598
    Благодарности:
    1.458
    Адрес:
    Москва
    +1
     
  15. Dufus
    Регистрация:
    11.06.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    38

    Dufus

    Участник

    Dufus

    Участник

    Регистрация:
    11.06.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Москва
    Это ж рисунок, как такое сделать Вам надо у профи фотошопа спрашивать а не у печников
     
Статус темы:
Закрыта.