1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6

Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. ELEPHANT-67
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.143
    Благодарности:
    107

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.143
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Смоленск
    IEK
     
  2. ELEPHANT-67
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.143
    Благодарности:
    107

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.143
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Смоленск
    Благодарю. Обязательно проверю.
     
  3. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.238
    Благодарности:
    6.818

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.238
    Благодарности:
    6.818
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Просто прозвоните тестером между клеммами заземления и ноля на котле.
    Вообще говоря, при подобном включении - фазы через УЗО, ноль мимо УЗО - дифзащиту должно выбивать мгновенно при включении любой нагрузки. Но в трёхфазной части сети вполне вероятны случайные исключения, потому что токи фаз векторно складываются почти в нулевую величину.
     
  4. ELEPHANT-67
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.143
    Благодарности:
    107

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.143
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Смоленск
    @AlexeyL, Благодарю.
    Понял Вас. Прозвоню.
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.591
    Благодарности:
    26.004

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.591
    Благодарности:
    26.004
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да к бабке не ходи! У меня одному заказчику воротчики ворота привычно занулили, например. Ну и начало вышибать всё подряд...:mad: До 190мА имелось в наличии.
     
  6. ELEPHANT-67
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.143
    Благодарности:
    107

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.143
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Смоленск
    :):super: хах... ну понял...
     
  7. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.648

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.648
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А у меня на объекте повторно заземлили ноль в хозблоке с генератором, лет 15 назад. Цепь регулярно повторяющихся событий: перекос фаз - отработка вводного УЗО участка (3 дома, хозблок) - запуск генератора (40 кВт) - отключение генератора по выработке топлива - забег с канистрами за 150 км.
    В процессе поиска того косяка переквалифицировался из радиоэлектроника в электрика.
     
  8. ELEPHANT-67
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.143
    Благодарности:
    107

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.143
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Смоленск
    @Eugene47, :aga: ну мне так в сантехника нужно будет...
     
  9. AlexeyM235
    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    4

    AlexeyM235

    Участник

    AlexeyM235

    Участник

    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Сочи
    Добрый день уважаемые участники форума. Интересует мнение экспертов относительно схемы ниже.
    Вводная:
    - По воздуху приходит кабель СИП три фазы и ноль - алюминий четыре жилы. 15 кВт 3 фазы.
    - вводной автомат шнайдер 32А трехфазник, далее 25А на три фазы и пара 16А автоматов - этот щит хочу переделать (схема ниже)
    - от щита в дом идет кабель медь 5 жил по 6квадратов моножилы частично по стене гаража, частично под землей в трубе пнд (метров 3-5)
    - в доме разводка медью: на трехфазные потребители от щита до места назначения одним куском без разрывов кабель 5жил по 4кв в гофре. На энергоемкие потребители (стиралка, водогрей, кухонные розетки и тд) одним куском кабеля от щита до потребителя ввг 3/2,5 в гофре по потолку, далее в стене до розетки без гофры в штукатурке по 1,5-2м. Розетки от коробок ввг 3/2,5 в штукатурке. Свет 1,5кв. на отдельные автоматы нюмом где в гофре, где в штукатурке.
    - Землю планирую бросить на арматуру свайного ростверка. Лампа 100Вт горит ярко когда фазу беру от сети, ноль привязываю к арматуре. Долбить трехметровые армотурины треугольником не позволяют грунты (аргиллит рядом 0,5 -1,5м) и перепад рельефа (примерно однородный склон 12-15%) Интересует мнение экспертов каким сечением медного проводника протянуть "землю". И вообще будет ли такая схема нормально работать.

    - Вопрос второй. Хочу установить реле напряжения однофазное на каждую фазу отдельно (уже куплены рн-111м) использовать их буду в связке с контактором так как токи более 16А. Прошу сказать правильно ли я их с коммутировал на схеме?
    Расчет проводил грубо так как максимально на фазу мне могут подать пять киловат (меньше могут, больше вряд ли ;)) и того 5кВт / 220V = 22,7А. Округляем в большую сторону с запасиком - контактор на 25А. Правильно ли я считаю? Далее можно взять однополюсные контакторы на 25А - будут ли работать в моей схеме. Возможно при пиковых нагрузках будут греться и разомкнуться ли контакты после такого нагрева вовремя? По этому возникла мысль взять контакторы четырех полюсные и запаралелить по две группы. Думаю что в таком случае пятно контакта увеличится в двое, сечение проводников так же в двое более, следовательно нагрева в разы меньше. Или я ошибаюсь?

    Жду критику и рац предложения от профессионалов и экспертов электромонтажа...
     

    Вложения:

    • схема.jpg
    • щиток-2.jpg
    • щитоу-1.jpg
    • щит-дом.jpg
    Последнее редактирование: 30.03.19
  10. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.648

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.702
    Благодарности:
    7.648
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Начиная с самого начала: как организовано заземление ЩУ, и далеко ли ЩУ от дома?
    Далее - РН лучше на улице не держать, ставьте в ГРЩ.
    Контакторы желательно брать на 40 А, с учетом ВТХ автоматов. Разрывать достаточно только фазу. При использовании двухполюсного контактора на 25 А принято учитывать максимальный ток через запараллеленные контакты как 25*2*0.6, что допустимо на грани.

    Не вполне верно. Если у Вас Матрица запрограммирована на ограничение в 15 кВт, то ток фазы будет ограничиваться номиналом автомата. При автомате на вводе С32 по фазе может бежать порядка 45 А в течение часа.
     
    Последнее редактирование модератором: 30.03.19
  11. AlexeyM235
    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    4

    AlexeyM235

    Участник

    AlexeyM235

    Участник

    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Сочи
    Тогда контакторы нужны на 40А или даже выше?

    А так по схеме замечаний, ошибок нет? Пока не поздно вероятно нужно будет что -то изменить?

    По вопросу разрыва только фазы:...
    Линия у нас по воздуху. За последние полгода - год, деревья падали на линию и обрывали провода раз пять. Ноль обрывается в СИП кабеле соответственно. Хочется максимально защитить свои электро приборы. :faq: Сам не электрик, поэтому и прошу помощи у профессионалов :hello:.
     
    Последнее редактирование модератором: 30.03.19
  12. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    607

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    607
    Адрес:
    Тольятти
    Грустно, пилите деревья...
    на заземлитель хотя и ТТ лучше 10мм2. Чтоб не думать.
    6мм2 в гофре в дом при вводе 32А маловато... Я бы 10 поставил.
     
    Последнее редактирование: 30.03.19
  13. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    С подключением точно что-то не то - контрольное напряжение на клеммы 5-8 надо брать с входа контактора, а не с выхода. Иначе отключить-то напряжение реле отключит, а вот включить уже никогда не сможет.
     
  14. AlexeyM235
    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    4

    AlexeyM235

    Участник

    AlexeyM235

    Участник

    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Сочи
    А можно на моем рисунке показать как правильно подключить?
     
  15. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Нет, я не вижу, какие контакты у контакторов. Но там в любом случае все переделывать. Подключение неверное.
     