Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.868
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.868
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    В10 - свет (любые линии), В16 - розетки (кроме уличных).
    По схеме - в принципе, если не жалко денег на индивидуальные УЗО 10мА, в целом - годится.
     
  2. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    1. УЗО на генераторной линии не нужно.
    2. Автоматы 2Р перед УЗО не нужны.
    3. УЗО групповые достаточно 25А/30мА все. На котел тоже.
    4. УЗО 10 мА на варочную панель, ворота, котел, водоподготовку, скважинный насос, стиральную машину не нужны.
    5. На розетки санузлов достаточно УЗО 16А/10мА.

    Мое личное мнение - избыточное количество автоматов и УЗО на свет. Но это дело личное, на безопасность не влияет.
     
  3. alebur
    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    101

    alebur

    Живу здесь

    alebur

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Дорохово
    Да, чет тупанул... генератор то зачем
    Предполагаю, если ремонтирую нижестоящие, то без оглядки на "0"... не?
    Ставил из расчета в 2 раза выше максимально возможного продолжительного тока в группе...не?
    Согласен...только стиралку, вроде, на форуме везде защищают УЗО на 10...не?
    Согласен!
    Тоже есть мысль. Так то, при отключених/ремонтах вроде удобнее... Еще пооптимизирую...
     
  4. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Они там не нужны вообще. Если что, можно УЗО отключить.
    Номинал УЗО определяется в данном случае номиналом вышестоящего автомата. А это 25А. Впрочем, если будет ИЭК и иже с ним, то да, нужно 40А.
    Если есть лишние деньги, их лучше потратить на женщин. Можно на пиво. Если и то и другое недоступно, то можно и на УЗО на 10 мА на стиралку.
     
  5. prognozpogody
    Регистрация:
    13.04.17
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    141

    prognozpogody

    Живу здесь

    prognozpogody

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.17
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    141
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Про мою не забудьте, добрые товарищи специалисты)
     
  6. alebur
    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    101

    alebur

    Живу здесь

    alebur

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Дорохово
    Годное предложение:super: Мечтаю:aga:
    Ну а целом, так (схема) пойдет для самостоятельной реализации?
    АВ в основном планирую IEK. Корпуса тоже. Распаечные (клеммные) хочу совмещать с подрозетниками, при необходимости углубленными. Благо газобетон позволяет...
     
  7. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Пойдет.
    Если УЗО ИЭК, то ток поднимайте на ступень (с 25А до 40А).
    Не советую. Дрянь.
    Ну-ну... После монтажа там расскажете, сколько было нецензурных слов.
     
  8. alebur
    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    101

    alebur

    Живу здесь

    alebur

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Дорохово
    ]
    А как лучше посоветуете?
    1. Рядом (либо в необходимом месте) закладывать скрытую коробку, укрывать тонким слоем штукатурки.
    2. Ставить где надо, маскировать крышки обоями.
    3. ...?
    У меня в квартире с 2004 года: в каждой комнате по 3-4 прямоугольной коробки, в том числе коаксиал и витая пара, ВВГ на скрутках:|:...все под потолком, крышки аккуратно оклеены виниловыми обоями под цвет. Вполне себе кошерно, в глаза совсем не бросается. Конечно, не сверхаристократично). Много раз уже вскрывал для всякой модернизации, вполне удобно обслуживать...но ни одна скрутка не поплыла. Сейчас планирую опрессовкой ГМЛами монтировать..Сорри за флуд:|:
     
  9. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Тогда все равно где ставить и как закрывать. Опрессовка не требует обслуживания.
     
  10. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Ок, но особо не увлекайтесь таким совмещением.
    При нормальных глубоких подрозетниках и правильной организации монтажа можно обойтись и без ненормативной лексики, но это скорее исключение.
    Главное делать такой монтаж без лишнего энтузиазма, а то и в подрозетник все не вместится.
     
  11. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Дык две линии можно отвести, но ведь неопытные люди попробуют и 4. И сделают может даже. С концами по 5 см внатяг.
     
  12. alebur
    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    101

    alebur

    Живу здесь

    alebur

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Дорохово
    Нееее, максимум 3 и не менее 100мм. Все прорисовываю в схемах трассировок с номерами коробок и линий и наименованием потребителя... тут лучше помучитцо Паинте или в Скетчапе, чем потом коробках и бетоне:)
     
    Последнее редактирование: 10.07.19
  13. alebur
    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    101

    alebur

    Живу здесь

    alebur

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Дорохово
    @Arsenij d, @Alex992, :hello:
    Друзья, пжлст, гляньте еще раз профи взглядом...ничего критического не упустил?
    Убрал часть АВ 25 и Узо 25/10, понизил некоторые номиналы...
     

    Вложения:

  14. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Еще раз - зачем все эти автоматы перед УЗО? №№11, 20 и далее. Они вообще не нужны. Совсем.
    УЗО 25/10 котлу нужно, как рыбке зонтик, а вот наличие лишней автоматики в его цепи как раз вредно. Понижает устойчивость.
    Если хочется потратить денег, то сделайте отдельное УЗО 40/30 только на котел и поставьте автоматы отдельные на котел и его насосы. Это повысит надежность.
     
  15. alebur
    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    101

    alebur

    Живу здесь

    alebur

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.15
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Дорохово
    Логика такая:
    1. На вводах ЩУ и ЩР 32А. Не менее года буду топиться только электричеством (возможно где то временные розеточные конвекторы будут добавляться). В течение года так же интенсивная работа (инструменты, сварка и пр). При таких условиях в группах токи могут в некоторые моменты и 20 А достигать. Лучше пусть группа отключится, чем ввод (если его на 25 оставить).
    2. Бюджет как всегда ограничен, хорошие АВ не получаются, скорее всего ИЭК. Поэтому, если что ремонтировать в группе, есть возможность ее отключить безопасно с нулем. Кроме того предполагается развитие (типа баня, гараж) - влазить в группы часто придется.
    3. Цена на 2Р АВ20А не критична... но, правда, места на 10 модулей:|:
    По котлу исходил не из рукоблудной безопасности, а из-за "тонкой" электроники котлов...в смысле, если где то утечки в питании более 10мА и УЗО начнет работать - лучше раньше разобраться где неисправность, чем электронику котла менять... не прав?
    Ваще то, конечно, для котла главное стаб и ИБП...
     