Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.118
    Благодарности:
    28.335

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.118
    Благодарности:
    28.335
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Можно и так.
    А можно по помещениям этажа менять по фазам свет и розетки.
    К примеру
    фаза 1 кухня розетки, свет холл, розетки комната, свет сан. узел,
    а 2-я фаза по тим помещениям наоборот.
     
  2. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.118
    Благодарности:
    28.335

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.118
    Благодарности:
    28.335
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Да, групповые УЗО необходимы.
    На розетки в детских комнатах, особенно когда дети маленькие и любознательные, можно поставить дополнительную ступень диф. защиты в виде мокрого УЗО.
    Здесь уже решать Вам.
    Кстати на примере вот этой схемы Вам будет проще понять принцип деления потребителей по фазам.
    Здесь 2 групповых УЗО, каждое из них и нужно подключать к отдельной фазе, и соответственно все АВ подключать к этим УЗО.
    Естественно часть потребителей нужно перегруппировать.
    АВ №13 и УЗМ должны остаться в главном щите 1-го этажа.
    Для возможности отключения каждой из фаз можно поставить рубильники 2Р 63А от ИЕК, они надежны и дешевы.
     
  3. Вера Леонидовна
    Регистрация:
    29.01.08
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    3

    Вера Леонидовна

    Живу здесь

    Вера Леонидовна

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.08
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Россия
    АВ №13 и УЗМ должны остаться в главном щите 1-го этажа.

    Alex992
    А АВ №13 обязательно должно остаться в главном щите 1-го этажа, дело в том, что там где будет расположен главный щит (это как я понимаю. тот где счётчик) отельный вход. т. е если автомат вырубит надо будет выходить на улицу...)
     
  4. Вера Леонидовна
    Регистрация:
    29.01.08
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    3

    Вера Леонидовна

    Живу здесь

    Вера Леонидовна

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.08
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Россия
    Вот так пойдёт?
     

    Вложения:

    • ЩУ№4 2-этаж ИСП.jpg
    • ЩУ №3 1-этаж.исп.jpg
  5. Вера Леонидовна
    Регистрация:
    29.01.08
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    3

    Вера Леонидовна

    Живу здесь

    Вера Леонидовна

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.08
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Россия
    Внимательно посмотрите требования производителей насосов по применению УЗО, многие допускают применение УЗО на 30мА.[/QUOTE]

    Еду на дачу уточнять:)
     
  6. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.118
    Благодарности:
    28.335

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.118
    Благодарности:
    28.335
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Да, вполне.
    С насосом уточните, и на насос лучше поставьте АВ с хар. С.
    С типом УЗО тоже разберитесь, я писАл выше.
     
  7. Вера Леонидовна
    Регистрация:
    29.01.08
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    3

    Вера Леонидовна

    Живу здесь

    Вера Леонидовна

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.08
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Россия
    С насосом уточните, и на насос лучше поставьте АВ с хар. С.

    Наиболее распространены автоматы с характеристикой C, также часто встречаются типы B и D.
    "С" подходят для большинства бытовых и общепромышленных применений при питании нагрузок с малыми и средними пусковыми токами.
    "В" имеют более чувствительный ЭмР, поэтому их применение особенно предпочтительно в "ветхих" сетях с малыми ожидаемыми ТКЗ. Эти АВ устойчиво работают с абсолютным большинством бытовых нагрузок (т.е. не происходит ложных срабатываний из-за пусковых токов).

    С типом УЗО тоже разберитесь, я писАл выше.[/QUOTE] к сожалению в паспорте ничего не нашла,
    звонила дистрибьюторам в фирму Gardena,ответа не получила...)
     
  8. Вера Леонидовна
    Регистрация:
    29.01.08
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    3

    Вера Леонидовна

    Живу здесь

    Вера Леонидовна

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.08
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Россия
    Да, вполне.
    Значит с 1 и 2 этажом всё в порядке, ну кроме Узо.
    Да насчёт УЗО, что если я вместо 25/10,поставлю 25/30?
     
  9. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.118
    Благодарности:
    28.335

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.118
    Благодарности:
    28.335
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Нет.
    Не следует проводить такие эксперименты. :no:
     
  10. Вера Леонидовна
    Регистрация:
    29.01.08
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    3

    Вера Леонидовна

    Живу здесь

    Вера Леонидовна

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.08
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Россия
    А как же мне подстраховаться, если я вдруг не смогу найти нужной информации?
     
  11. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.118
    Благодарности:
    28.335

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.118
    Благодарности:
    28.335
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Есть точное название модели насоса ?
     
  12. Вера Леонидовна
    Регистрация:
    29.01.08
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    3

    Вера Леонидовна

    Живу здесь

    Вера Леонидовна

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.08
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Россия
    Вот, это мои насосы.
     

    Вложения:

  13. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.118
    Благодарности:
    28.335

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.118
    Благодарности:
    28.335
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    В инструкции к Вашим насосам написано.
    Питание насоса должно осуществляться с использованием устройства защитного

    отключения (RCD) с током срабатывания не более 30 мА.

    В качестве дополнительной меры защиты

    можно использовать разрешенный индивидуальный защитный выключатель.

    Проконсультируйтесь, пожалуйста у специалиста-электрика.

    Инструкцию можно скачать на сайте производителя. http://www.gardena.com/ru/support/product-support/instructions-manuals/?q=gardena+4000%2F5+lcd+comfort&types=O
     
  14. Вера Леонидовна
    Регистрация:
    29.01.08
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    3

    Вера Леонидовна

    Живу здесь

    Вера Леонидовна

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.08
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Россия
    АВ №13 и УЗМ должны остаться в главном щите 1-го этажа.

    Alex992
    А АВ №13 обязательно должно остаться в главном щите 1-го этажа, дело в том, что там где будет расположен главный щит (это как я понимаю. тот где счётчик) отельный вход. т. е если автомат вырубит надо будет выходить на улицу...)
    [/QUOTE]

    Alex992 пока я жду ответа специалиста по насосам у нас остался еще один незакрытый вопрос по автоматам, для наглядности прикрепляю схему расположения щитков и схемы щитка1 и щитка2
     

    Вложения:

    • Щу№1 (2).jpg
    • ЩУ №3 1-этаж.исп.jpg
    • 1этаж тех пом.jpg
  15. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.118
    Благодарности:
    28.335

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.118
    Благодарности:
    28.335
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Вам лучше делать так, как на схеме ЩР №3.
    В ЩУ должны остаться вводной АВ + счетчик + общее УЗО, групповым АВ и УЗМ там делать нечего.
     