Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. shalaginov
    Регистрация:
    03.11.13
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    34

    shalaginov

    Живу здесь

    shalaginov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.13
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Новосибирск
    Добрый день, наконец-то дошли руки доделать схему. Немного перекидал потребителей по фазам. Еще изменения коснулись переключения сеть-генератор, решил использовать рубильник hager SFT240 (банально занимает меньше места), и с генератора питать только первую фазу, мимо котла. Возможно ли такое переключение?
    Также попробовал составить монтажную схему...
     

    Вложения:

    • схема_щит.jpg
    • монтажная.jpg
  2. Слон_полосатый
    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    254

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    254
    На форуме опубликована куча успешных технических решений на базе магистральных клемм и кросс-модулей.
    Про минимальное сечение проводников Вам уже написали.
    Я же предложу Вам заняться вычислениями, а именно, сколько кВт энергии в год будет теряться на этом участке кабеля и помножить на тариф, дальше принять правильное решение.
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.079
    Благодарности:
    26.238

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.079
    Благодарности:
    26.238
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ыыыыы... Зачёт! :hndshk:
    Проверять лениво, тут как бы трудно ошибиться, но непоняток куча.
    Вместо тупой прорисовки проводников, в которой ничего не понять, у меня были метки. Метки вы почти не оставили, а проводники зачем-то прорисовали, получив кашу. :aga:
     
  4. shalaginov
    Регистрация:
    03.11.13
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    34

    shalaginov

    Живу здесь

    shalaginov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.13
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Новосибирск
    по сути вопрос один, если вся первая фаза будет питаться через hager SFT240 это нормально? т. е. не выделять каких-то конкретных потребителей на генератор, если что можно ведь просто ненужных потребителей отрубить автоматом
     
  5. Maestro Z
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    Maestro Z

    Участник

    Maestro Z

    Участник

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Подскажите пожалуйста, как именно подсчитать эти потери? :faq:
     
  6. wiseboa
    Регистрация:
    22.04.16
    Сообщения:
    2.801
    Благодарности:
    3.358

    wiseboa

    Живу здесь

    wiseboa

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.04.16
    Сообщения:
    2.801
    Благодарности:
    3.358
    Округленно при длине в 70 метров и вашем сечении на каждый кВт нагрузки будете терять 2,2 Вт при меди и 3,5 Вт при алюминии. Не думаю что эти расходы разорят, но в любом случае 10 квадратов алюминия не по правилам)
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.079
    Благодарности:
    26.238

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.079
    Благодарности:
    26.238
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Можно сделать генераторную группу потребителей фазы 1 отдельно от группы негенераторных той же фазы. На УЗО больше выйдет.
     
  8. shalaginov
    Регистрация:
    03.11.13
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    34

    shalaginov

    Живу здесь

    shalaginov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.13
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Новосибирск
    Вот что вычитал в описании hager SFT240:
    "Внимание! Переключение должно осуществляться при полностью отключенной нагрузке! Перекидной рубильник, в отличии от автоматического выключателя, не содержит дугогасительной камеры. На время переключения положений рубильника, необходимо отключать всю его нагрузку с помощью автоматического (-их) выключателя (-ей). Несоблюдение данного требования ведет к обгоранию контактов рубильника и преждевременному выходу его из строя (не гарантийный случай)."
    Получается что в любом случае нужно будет отключать все автоматы на первой фазе. Вопрос лишь в их количестве.
    Или под нагрузкой подразумевается генератор или сеть?
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.079
    Благодарности:
    26.238

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.079
    Благодарности:
    26.238
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Исчезло сетевое питание. Переключаете рубильник на генератор. Запускаете генератор.
    Сетевое питание вернулось. Отключаете вводной автомат, глушите генератор, переключаете рубильник на сеть, включаете вводной... Или берёте ABB OT40F3C - танки грязи не боятся!
     
  10. wiseboa
    Регистрация:
    22.04.16
    Сообщения:
    2.801
    Благодарности:
    3.358

    wiseboa

    Живу здесь

    wiseboa

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.04.16
    Сообщения:
    2.801
    Благодарности:
    3.358
    Реверсивный рубильник от АВВ поддерживаю. Не должно быть головоломок в таком ответственном месте как ввод питания)
     
  11. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Запускать генератор при подключенной нагрузке, мягко говоря, не комильфо.
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.079
    Благодарности:
    26.238

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.079
    Благодарности:
    26.238
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну значит еще автомат к генератору. Он к искрам привыкший.
     
  13. Слон_полосатый
    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    254

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    254
    Вот этот калькулятор считает, что падение мощности при потреблении 10кВт будет около 4%(а это 400Вт), падение напряжения около 9В.
     
  14. Yalos
    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    7.611
    Благодарности:
    36.203

    Yalos

    Живу здесь

    Yalos

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    7.611
    Благодарности:
    36.203
    Адрес:
    Московская область
    На нормальном гене АВ стоят. Завел, поработал на холостых, щелкнул автомат и всё в порядке.
     
  15. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    На всех стоят. И тем не менее.
     