    На самом деле, исполненное сейчас работать будет. Как в общем-то работала бы и инсталляция из одних проводов, без какой-либо автоматики. Еще с прошлого века известна практика "закидушек" на ВЛ с подключением бетономешалки и прочих розеток тупо напрямую к закинутому.
    Но давайте без экстрима... То, как сейчас в ЩУ нулевой провод воткнут в хилую шинку под винтик, который его уже наполовину перекусил, приведёт к следующему:
    1. Напряжение на фазах внезапно начнёт скакать при подключении различных нагрузок.
    2. Естественный в этом случае вывод, что все соседи - козлы и топятся электричеством...
    3. ...приведёт к вашему вступлению в секту "стабилизаторщиков".
    4. Стабилизаторы охотно наконец-то дожгут этот самый ноль СИП под винтиком, ибо принцип их работы именно такой: нет напряжения - дай больше тока! Но при этом они ещё и любят ломаться...
    Если найдёте...
     
  2. Aleksandrbest
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.900
    Благодарности:
    341

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.900
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    г. Орел
    Может кто мне объяснить, зачем в трехфазной щите кросс-модуль?
    Точнее сказать я понимаю зачем, для равномерного распределения нагрузки по фазам, но с другой стороны я же не могу предугадать в какие розетки я что включать буду! И что, постоянно лазить в щит, переключаться! Что то мне кажется это глупости. Помогите разобраться нужен ли мне этот кросс-модуль или нет?
     
  3. Milawka
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    756
    Благодарности:
    751

    Milawka

    Живу здесь

    Milawka

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    756
    Благодарности:
    751
    Адрес:
    Москва
    спасибо огромное! :hndshk:
     
  4. Aleksandrbest
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.900
    Благодарности:
    341

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.900
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    г. Орел
    @Avs7153, вы же щиты без кросс-модулей собираете! По какому принципу?...помогите пожалуйста
     
  5. Слон_полосатый
    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    655
    Благодарности:
    254

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    655
    Благодарности:
    254
    Ну как же совсем, а вводной АВ?
    Вообще щитовые розетки должны эксплуатироваться только квалифицированным персоналом (в этом их смысл), а значит требование по защите может быть снижено.
     
  6. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не помешает воткнуть в удлинитель печек на 6 кВт.
    Почему-то в данном случае не верю в квалифицированный персонал.
     
  7. Slays
    Регистрация:
    30.03.13
    Сообщения:
    641
    Благодарности:
    430

    Slays

    Живу здесь

    Slays

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.13
    Сообщения:
    641
    Благодарности:
    430
    Адрес:
    Краснодар
    Имхо, конечно, но довольно странный вопрос. :)
    Первое, что приходит на ум - для удобства. Или вы предлагаете использовать "скрутки"
    ?.. (риторика) Зачем дереву ветки, вероятно хватило бы одного ствола, или зачем на дороге перекрестки, если "все дороги ведут в Рим"?
    Предугадывать, я думаю, не надо. Всё проектируется, естественно, с определенными допусками. Но, и включать сварочный аппарат в спальне, а духовой шкаф в санузле вы тоже не будете. А вдруг.., как собираетесь "переключаться" в кросс-модуле? Кмк, для этого есть другие "изящные решения"? ;)
     
  8. Vladimir4508136
    Регистрация:
    05.10.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Vladimir4508136

    Участник

    Vladimir4508136

    Участник

    Регистрация:
    05.10.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Специалисты посмотрите пожалуйста схему распределительного щитка в доме все ли верно может что то нужно изменить или добавить.
     

    Вложения:

  9. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    1. Трёхфазное РН нужно заменить на 3 однофазных.
    2. Перераспределить нагрузки по фазам, в плане использования в доме всех трёх фаз.
    3. Выкинуть автоматы перед УЗО, не нужны они.
    4. Заменить глючные дифавтоматы на сборки УЗО+АВ.
    5. Главное. Выкинуть корпус щита и купить нормальный, со съёмной рамой.
     
  10. Vladimir4508136
    Регистрация:
    05.10.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Vladimir4508136

    Участник

    Vladimir4508136

    Участник

    Регистрация:
    05.10.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Спасибо за совет вот переделал осталось только раскидать по фазам.
    Мокрые зоны тоже нужно раскидывать или оставить как есть?
     

    Вложения:

  11. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Про распределение по группам ничего не готов сказать, на работу пора. В остальном так:
     

    Вложения:

  12. Maestro Z
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    Maestro Z

    Участник

    Maestro Z

    Участник

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    В выходные начал потихонечку переделку распределительного щитка в доме (который ранее был щитком на фасаде)
    P_20200209_160355.jpg

    Алюминиевый кабель под землёй остаётся до лучших времён (прикинул, что только цена на медный кабель около 25тыс, + раскопка 80 метров...денег нет, но я держусь)
    С алюминия 10мм перешел на медь 6мм, для этого купил гильзы гам 16/10 и пгр 70 для обжима.
    P_20200308_164651.jpg P_20200308_151419.jpg P_20200308_171054.jpg P_20200301_233413.jpg
    P_20200308_014241.jpg
    P_20200308_151445.jpg P_20200308_200811.jpg
    Покритикуйте сборку, я же только учусь, такой большой щиток собирал первый раз).

    С щитком на столбе ничего еще не делал т. к. просто не успел.
     
    Последнее редактирование: 11.03.20
  13. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Приличнее многих "профессионалов".
     
  14. Vladimir4508136
    Регистрация:
    05.10.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Vladimir4508136

    Участник

    Vladimir4508136

    Участник

    Регистрация:
    05.10.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Поставил УЗО на мокрые места.
     

    Вложения:

  15. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Заземлённым дивайсам УЗО в 10 мА не нужно. Имеет смысл оно только для розетки общего назначения в ванной/санузле/подвале/на улице. Холодильник вытащите из-под одного УЗО с котельной, во избежание.
     

    Вложения:

Статус темы: