    А если взять ИЭКовское ВД1-63S 4П, то будет сказка сказочная
    https://iekshop.ru/vyklyuchateli-differencialnye-vd/565-vyklyuchatel-differencialnyj-vd1-63s-4r-40a-100ma-iek-4606056169706.html
     
  2. wiseboa
    Регистрация:
    22.04.16
    Сообщения:
    2.801
    Благодарности:
    3.358

    wiseboa

    Живу здесь

    wiseboa

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.04.16
    Сообщения:
    2.801
    Благодарности:
    3.358
    Я просто так же сделал как у вас, заложив кабели в плиту еще при ее заливке. Тут народ по каким-то соображениям не любит такую схему (ГРЩ + выносные щиты по дому), поэтому с интересом жду пока вам начнут доказывать что вы сделали неправильно, чтобы почитать аргументы)
    На ввод кстати 6 квадратов тоже не по феншую, даже если по нагрузке проходит
     
  3. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Понятие "правильно" или "неправильно" здесь явно не подходит. Такая схема, кимеет какой-то смысл, если дом гектара на два. Однако, каждый имеет право на собственные извращения.
    Почему?
     
  4. Novitskiy
    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    13

    Novitskiy

    Живу здесь

    Novitskiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Белгород
    Что то это единственное место где его можно купить у нас в городе нету. Есть еще IEK 2200р только как то дешево
     
    Последнее редактирование: 18.03.20
  5. DeNeks
    Регистрация:
    22.07.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    DeNeks

    Участник

    DeNeks

    Участник

    Регистрация:
    22.07.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Если явных нарушений нет и такой "вариант" имеет место быть, то по самой схеме есть ли критичные места ?
    Может важно гдето вместо 1P автомата поставить 2P, или изменить тип характеристики АВ ?
    В щите учета на столбе вводной 4P на 32A и УЗО 4P на 300мАмп. Характеристики не помню, скорее С и AC

    Также щит в доме вероятно будет в большинстве на модульке Hager и расположение в щите будет как на схеме, только зеркально. Не сверху-вниз и слева-направо. А снизу вверх и справа-налево.

    При таком расположении модулей в щите как на схеме не будет ли слишком путанным монтаж и читабельность для последующего обслуживания (не считая европейского снизу-вверх)? Посоветуйте пожалуйста если возникнут очевидные неудобства и как их можно преодолеть.
    Исходя из опыта и базовых принципов (понятно, что подходы могут сильно отличаться)

    (Схему приложил повторно)

    Спасибо!
     

    Вложения:

  6. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Все АВ линий локальных РЩ лучше 2П (или 1П+N).
    Тип характеристики зависит от сопротивления петли "фаза-ноль". Если сеть старая, лучше В.
    Опломбирован?
    Смотря, кто будет монтировать, и кто обслуживать.

    П. С. Что-то конкретнее можно сказать, если знать видеть схемы всех щитов, их расположение и знать сечения всех кабелей.
     
  7. wiseboa
    Регистрация:
    22.04.16
    Сообщения:
    2.801
    Благодарности:
    3.358

    wiseboa

    Живу здесь

    wiseboa

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.04.16
    Сообщения:
    2.801
    Благодарности:
    3.358
    Про 6 квадратов не по феншую - не вчитывался в первоисточники, думаю что ноги растут из ГОСТ Р 50571.5.54-2013 п. 543.4.1 который требует для PEN проводника 10 кв. по меди из механических соображений. Можно дискутировать на тему, относится ли это требование к кабелю от щита учета до распредщита, но лично у себя делал 10 кв. меди и от ВЛИ до щита учета и от щита учета до ГРЩ- жизнь дома длинная, мало ли где в конце концов окажется вводной автомат, счетчик, и где будет делиться PEN проводник)
     
  8. DeNeks
    Регистрация:
    22.07.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    DeNeks

    Участник

    DeNeks

    Участник

    Регистрация:
    22.07.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Спасибо! Сначала так думал, потом начал экономить, оптимизировать подключения в щите шинками.
    Теперь подумаю обратно.

    Проводку буду менять. Медью 4 мм до мелких щитов. Дальше как положено розетки 2,5. Свет 1,5
    Про тип B думал как некоторой селективности при перегрузке линии. Суммарно конечно отключение скорее набежит на АВ вводном.

    На столбе да все опломбировано. Но т. к. вводной с СИПом без наконечников думаю что делать, или подтягивать приглашать, или наконечники ставить (в нашей глубинке не уверен что есть у местных такие клещи), или рассчитывать что на моей нагрузке после подтягиваний раз в 2 года ничего не поплавится

    Тут пока только на себя надежда

    Спасибо за ориентиры! :hello:
     
  9. DeNeks
    Регистрация:
    22.07.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    DeNeks

    Участник

    DeNeks

    Участник

    Регистрация:
    22.07.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Да, спасибо!
    Прочитал много споров, но уже после покупки.
    Вроде для ТТ не сильно критично, немного набежит лишних кВт за сколько-то лет.
    Сейчас бы наверное да купил бы уже или 10 меди или 16 алюминием.
    Но на данный момент думаю что докупать новый уже не имеет смысла для старенького дома, пусть закапывать еще только предстоит. Цены по мне нынче не бюджетные даже со склада не говоря о магазинных ценах. А купленные 30 метров 6-ки пока никуда не пригодятся.

    Кстати буду премного благодарен за ссылку на "нормальных" продавцов модульки, розеток, коробов для прокладки кабеля по стенам (качества от среднего и выше). (В личку или как позволяют правила форума)
    :hello:
     
  10. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Если товарищ выбрал ТТ, ни про какой ПЕН речь не идет. Другое дело, если линия длинная, при большой нагрузке могут быть ощутимые потери. Но про расстояние от ЩУ до дома ТС не говорил
     
  11. wiseboa
    Регистрация:
    22.04.16
    Сообщения:
    2.801
    Благодарности:
    3.358

    wiseboa

    Живу здесь

    wiseboa

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.04.16
    Сообщения:
    2.801
    Благодарности:
    3.358
    насколько я помню, у товарища пятижильный кабель заложен, так что в выборе он себя пока не ограничил
     
  12. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Во вском случае, он озвучил ТТ:
    Но даже, если вести речь о TN-C-S и пятижилке, проложенной от ЩУ до дома, никакого ПЕН в нем, опять же, нет.
     
  13. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    И получили в процессе новую опасность обрыва нуля.
     
  14. wiseboa
    Регистрация:
    22.04.16
    Сообщения:
    2.801
    Благодарности:
    3.358

    wiseboa

    Живу здесь

    wiseboa

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.04.16
    Сообщения:
    2.801
    Благодарности:
    3.358
    Всегда что-то приобретаешь, что-то теряешь. Я поэтому и не рекомендую это всем подряд. Именно в моем случае, при самостоятельном монтаже в качестве которого я уверен, не расцениваю эту опасность как значимую.
     
  15. wiseboa
    Регистрация:
    22.04.16
    Сообщения:
    2.801
    Благодарности:
    3.358

    wiseboa

    Живу здесь

    wiseboa

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.04.16
    Сообщения:
    2.801
    Благодарности:
    3.358
    А я не говорю что случай "юридически" подпадает под этот пункт ГОСТа. Просто в ГОСТе дано разумное объяснение почему нужно минимум 10 - по соображениям механической прочности. Странно было бы предполагать что требования к механической прочности PEN проводника иные, нежели к PE и N :)
     